Projet maison neuve : Plancher + ECS + piscine
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
- Newbie
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2012 19:59 pm
- Localisation : Salon de Provence - 13
Bonjour, javascript:emoticon(':-)')
Voilà je construis sur la commune de Salon de Provence (13).
J’imagine un plancher chauffant, très basse température, des pas de 10 cm, avec l’objectif faire circuler une eau entre 25 et 30°.
La maison est construite avec des blocs en polystyrène à bancher. ( donc peu d'inertie)
Les ouvertures au sud sont généreuses, avec environ 18m² de surface.
La surface de plancher est de 170m² au rdc et 40m² à l’étage.
Les toits sont plats et peuvent accueillir des panneaux. (sous réserve de demande à la commune)
Il est prévu un vmc double flux.
Je souhaiterai utiliser un puits provençal principalement pour l’été.et l’hiver lorsque la T°Ext < T° du puits.
Entre 4 et 6 personnes vivront dans cette maison.
Précisions
je souhaite un PC par crainte d’un manque de confort notamment dans le salon en raison du volume de la mezzanine.
Je ne souhaite de PAC, mais envisage une cheminée avec insert pour faire un complément partout dans la maison par le biais de la VMC double flux.
Objectifs :
1. J’aimerai pouvoir dimensionner une installation me permettant d’assurer en hiver une température d’environ 25-30°C en entrée du plancher chauffant..
Pour ce faire j’imagine une réserve d’eau conséquente (1000l) et puiser dedans soit au moyen d’un échangeur, soit en direct vers le plancher.
Je suppose passer directement du solaire au plancher ( par un échangeur ) si le ballon est trop froid ( !?).
2. Je souhaite disposer au fond de la piscine un serpentin, (plancher chauffant) pour la chauffer et absorber un peu de la surchauffe en été.
3. Quant l’ECS, bien que non prioritaire l’hiver, est prévue d’être assurée par le solaire avec un appoint électrique. (2ème ballon ? )
Vous avez certainement à redire sur mes souhaits, mais je suis venu pour les entendre.
Quelqu’un a-t-il réalisé ce genre d’installation pour une habitation avec ce type d’isolation et de volume ?
J’ai un peu de mal à y voir clair avec la théorie, c’est pourquoi votre expérience m’importe beaucoup.
Merci pour vos retours éclairés.
Bien cordialement
Richard
Voilà je construis sur la commune de Salon de Provence (13).
J’imagine un plancher chauffant, très basse température, des pas de 10 cm, avec l’objectif faire circuler une eau entre 25 et 30°.
La maison est construite avec des blocs en polystyrène à bancher. ( donc peu d'inertie)
Les ouvertures au sud sont généreuses, avec environ 18m² de surface.
La surface de plancher est de 170m² au rdc et 40m² à l’étage.
Les toits sont plats et peuvent accueillir des panneaux. (sous réserve de demande à la commune)
Il est prévu un vmc double flux.
Je souhaiterai utiliser un puits provençal principalement pour l’été.et l’hiver lorsque la T°Ext < T° du puits.
Entre 4 et 6 personnes vivront dans cette maison.
Précisions
je souhaite un PC par crainte d’un manque de confort notamment dans le salon en raison du volume de la mezzanine.
Je ne souhaite de PAC, mais envisage une cheminée avec insert pour faire un complément partout dans la maison par le biais de la VMC double flux.
Objectifs :
1. J’aimerai pouvoir dimensionner une installation me permettant d’assurer en hiver une température d’environ 25-30°C en entrée du plancher chauffant..
Pour ce faire j’imagine une réserve d’eau conséquente (1000l) et puiser dedans soit au moyen d’un échangeur, soit en direct vers le plancher.
Je suppose passer directement du solaire au plancher ( par un échangeur ) si le ballon est trop froid ( !?).
2. Je souhaite disposer au fond de la piscine un serpentin, (plancher chauffant) pour la chauffer et absorber un peu de la surchauffe en été.
3. Quant l’ECS, bien que non prioritaire l’hiver, est prévue d’être assurée par le solaire avec un appoint électrique. (2ème ballon ? )
Vous avez certainement à redire sur mes souhaits, mais je suis venu pour les entendre.
Quelqu’un a-t-il réalisé ce genre d’installation pour une habitation avec ce type d’isolation et de volume ?
J’ai un peu de mal à y voir clair avec la théorie, c’est pourquoi votre expérience m’importe beaucoup.
Merci pour vos retours éclairés.
Bien cordialement
Richard
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Bonsoir
Cela te fais 210 m2 a chauffer donc d’après le Livre de L'Apper (a acheter rapidement
) cela te fais déjà 21m2 de capteur et 2100 litres de réserve 
Bon avec les maison BBC ce chiffre est peut être a revoir à la baisse
Pour la surchauffe estivale il y a l'option du DrainBack qui la supprime
L'appoint electrique avec un deuxième ballon est une bonne idée
Je te conseille d'aller trainer dans les CR sur le site de l'Apper, tu y trouvera toutes les réalisations des membres et surtout plein d'idée
A+
Cela te fais 210 m2 a chauffer donc d’après le Livre de L'Apper (a acheter rapidement


Bon avec les maison BBC ce chiffre est peut être a revoir à la baisse

Pour la surchauffe estivale il y a l'option du DrainBack qui la supprime

L'appoint electrique avec un deuxième ballon est une bonne idée

Je te conseille d'aller trainer dans les CR sur le site de l'Apper, tu y trouvera toutes les réalisations des membres et surtout plein d'idée

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2844
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
[quote="RichardCo13"]
La maison est construite avec des blocs en polystyrène à bancher. ( donc peu d'inertie)[/quote]
Bjr,
ben pas forcément, elle est où l'isolation? à l'interieur ou à l'exterieur ? quelle épaisseur d'isolant ? quelle épaisseur de béton ?
tu peux pas nous faire un schéma en coupe du mur ?
cdlt,
Thierry
La maison est construite avec des blocs en polystyrène à bancher. ( donc peu d'inertie)[/quote]
Bjr,
ben pas forcément, elle est où l'isolation? à l'interieur ou à l'exterieur ? quelle épaisseur d'isolant ? quelle épaisseur de béton ?
tu peux pas nous faire un schéma en coupe du mur ?
cdlt,
Thierry
-
- Newbie
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2012 19:59 pm
- Localisation : Salon de Provence - 13
Bonjour Ottiti,
Le livre est certainement une bonne base, mais comme tu le relèves il est délicat de dimensionner une nouvelle construction aux normes très récentes (RT2012 et BBC), donc peu de retour.
Sur la base d'une maison à faible inertie, et bien isolée, l'apport du PC pourrait être rapide avec chape plus mince, et un pas plus serré (10cm) permettrait des températures plus basses.
De ce principe, j'imagine pouvoir couvrir sur une plus longue période mes besoins au moyen d'une température plus basse dans le ballon. Donc candidement j'en déduis une surface de panneau plus réduite.
Pour répondre à Thierry, l'isolant et de 5cm à l'intérieur + BA13 et 12 cm à l'extérieur. L'épaisseur du béton est de 15 cm.
Merci pour vos retours. (Impressionnant le nombre d'étoile sur vos profils)javascript:emoticon(':-o')
Le livre est certainement une bonne base, mais comme tu le relèves il est délicat de dimensionner une nouvelle construction aux normes très récentes (RT2012 et BBC), donc peu de retour.
Sur la base d'une maison à faible inertie, et bien isolée, l'apport du PC pourrait être rapide avec chape plus mince, et un pas plus serré (10cm) permettrait des températures plus basses.
De ce principe, j'imagine pouvoir couvrir sur une plus longue période mes besoins au moyen d'une température plus basse dans le ballon. Donc candidement j'en déduis une surface de panneau plus réduite.
Pour répondre à Thierry, l'isolant et de 5cm à l'intérieur + BA13 et 12 cm à l'extérieur. L'épaisseur du béton est de 15 cm.
Merci pour vos retours. (Impressionnant le nombre d'étoile sur vos profils)javascript:emoticon(':-o')
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2844
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Bjr Richard,
regardes si tu fais une simulation là: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
Moi je pense au contraire que ta maison auras une grande inertie. Donc bien partir que les bonnes hypothèses pr le chauffage.
regardes si tu fais une simulation là: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
Moi je pense au contraire que ta maison auras une grande inertie. Donc bien partir que les bonnes hypothèses pr le chauffage.
- Michel34
- Newbie
- Messages : 33
- Enregistré le : sam. juin 27, 2009 14:51 pm
- Localisation : Marseillan Herault 34
[quote="lebritish"]Bjr Richard,
regardes si tu fais une simulation là: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
Ca a l'air pas mal ,mais tu ne l'aurais pas en francais , ca m'aiderais mieux
Moi je pense au contraire que ta maison auras une grande inertie. Donc bien partir que les bonnes hypothèses pr le chauffage.[/quote]
regardes si tu fais une simulation là: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
Ca a l'air pas mal ,mais tu ne l'aurais pas en francais , ca m'aiderais mieux
Moi je pense au contraire que ta maison auras une grande inertie. Donc bien partir que les bonnes hypothèses pr le chauffage.[/quote]
Modifié en dernier par Michel34 le ven. déc. 21, 2012 15:33 pm, modifié 1 fois.
Cordialement , Michel 34
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut.
Mais bon, ça n'est que mon opinion d'utilisateur d'isolation par l'ext depuis plus de 30 ans et fervent partisan de l'inertie, donc sans doute mal placé.
Bon courage.
@ +
Dans le sud, je ne vois pas l’intérêt d'une isolation intérieure et extérieure. Si tu ne veux pas d'inertie, isole avec 12cm intérieur + BA13 et béton enduit extérieur. Ton puits provençal et ta DF en été seront plus efficaces.Sur la base d'une maison à faible inertie, et bien isolée.
Pour répondre à Thierry, l'isolant et de 5cm à l'intérieur + BA13 et 12 cm à l'extérieur. L'épaisseur du béton est de 15 cm.
Mais bon, ça n'est que mon opinion d'utilisateur d'isolation par l'ext depuis plus de 30 ans et fervent partisan de l'inertie, donc sans doute mal placé.
Bon courage.
@ +
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. janv. 03, 2013 0:06 am, modifié 1 fois.
M.You - 49
- enthalpîe
- Technicien Solaire
- Messages : 498
- Enregistré le : mar. janv. 08, 2008 16:05 pm
- Localisation : YERRES 91330
- Contact :
Modifié en dernier par enthalpîe le ven. déc. 21, 2012 18:15 pm, modifié 1 fois.
soyez raisonnables demandez l'impossible.
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
Je suis chez ENERC-------- et quelle est propre et renouvelable mon électricité
-
- Newbie
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. nov. 27, 2012 19:59 pm
- Localisation : Salon de Provence - 13
Bonsoir,
Visiblement tout converge vers ce site allemand, fort pratique et riche. Merci
Résultat des murs est "Valeur U: 0,20 W/m²K" + "R=4,985" et effectivement une "Capacité thermique des couches intérieures: 230 kJ/m²K" qui semble significatif.
Mon inquiétude est d'avoir une surchauffe l'après midi en hiver avec de belles journée très ensoleillées. En effet à l'issue d'une telle journée, la T° sera confortable jusqu'au milieu de la nuit. Puis le chauffage prendra la main jusqu'en début d'après midi et sous la présence du soleil la T° va croître de nouveau, passant d'un niveau régulé à T° excessive.
J'aimerai conjugué cet aubaine de soleil avec le PC très basse température.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée
Visiblement tout converge vers ce site allemand, fort pratique et riche. Merci
Résultat des murs est "Valeur U: 0,20 W/m²K" + "R=4,985" et effectivement une "Capacité thermique des couches intérieures: 230 kJ/m²K" qui semble significatif.
Mon inquiétude est d'avoir une surchauffe l'après midi en hiver avec de belles journée très ensoleillées. En effet à l'issue d'une telle journée, la T° sera confortable jusqu'au milieu de la nuit. Puis le chauffage prendra la main jusqu'en début d'après midi et sous la présence du soleil la T° va croître de nouveau, passant d'un niveau régulé à T° excessive.
J'aimerai conjugué cet aubaine de soleil avec le PC très basse température.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Bonjour,
[quote="RichardCo13"]
Mon inquiétude est d'avoir une surchauffe l'après midi en hiver avec de belles journée très ensoleillées. [/quote]
surchauffe en hiver?!?! T'es dans les bouches du rhone, certe, m'enfin quand même!
Si c'est le cas t'as du soucis à te faire d'avril à septembre!
[referp=87066;quote="RichardCo13"]l'isolant et de 5cm à l'intérieur + BA13 et 12 cm à l'extérieur. L'épaisseur du béton est de 15 cm.[/quote]
Avec un tel système, ta maison à de l'inertie, c'est vrai , mais tu n'en profites plus .
L'ITE parfait, le probleme c'est l'ITI avec du BA 13 en finition. Les échanges thermique sont sérieusement freinés : ambiance intérieur->parois.
En bref , cela bride l'inertie. En été notamment, c'est dommageable, surtout dans le 13.
[quote="RichardCo13"]
Mon inquiétude est d'avoir une surchauffe l'après midi en hiver avec de belles journée très ensoleillées. [/quote]
surchauffe en hiver?!?! T'es dans les bouches du rhone, certe, m'enfin quand même!
Si c'est le cas t'as du soucis à te faire d'avril à septembre!
[referp=87066;quote="RichardCo13"]l'isolant et de 5cm à l'intérieur + BA13 et 12 cm à l'extérieur. L'épaisseur du béton est de 15 cm.[/quote]
Avec un tel système, ta maison à de l'inertie, c'est vrai , mais tu n'en profites plus .
L'ITE parfait, le probleme c'est l'ITI avec du BA 13 en finition. Les échanges thermique sont sérieusement freinés : ambiance intérieur->parois.
En bref , cela bride l'inertie. En été notamment, c'est dommageable, surtout dans le 13.
Modifié en dernier par AD 44 le ven. déc. 21, 2012 20:07 pm, modifié 1 fois.
CESI 300L + radiateur - 4.5m² tinox
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
- zebra3
- Etudiant Solaire
- Messages : 272
- Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 19:20 pm
- Localisation : la cadiere d azur 83
bonjour a tous
ne sois pas étonné ad car il y a quelques jours j'ai eu le ballon ecs a 65 (c'est le maxi que j'ai mis) le retour pl chauffant a 30 et il y a eu décharge dans la piscine , cela n'arrive pas souvent mais le recours a une décharge surchauffe doit toujours exister dans le midi .
bonne fêtes a tous
ne sois pas étonné ad car il y a quelques jours j'ai eu le ballon ecs a 65 (c'est le maxi que j'ai mis) le retour pl chauffant a 30 et il y a eu décharge dans la piscine , cela n'arrive pas souvent mais le recours a une décharge surchauffe doit toujours exister dans le midi .

bonne fêtes a tous
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
[quote="RichardCo13"]
...
Mon inquiétude est d'avoir une surchauffe l'après midi en hiver avec de belles journée très ensoleillées. En effet à l'issue d'une telle journée, la T° sera confortable jusqu'au milieu de la nuit. Puis le chauffage prendra la main jusqu'en début d'après midi et sous la présence du soleil la T° va croître de nouveau, passant d'un niveau régulé à T° excessive.
...
[/quote]
Là tu mélanges un peu tout:
Ou tu n'as pas d'inertie et ta chaudière va démarrer une heure après le coucher du soleil et le lendemain elle sera coupée bien avant le début d'aprèm parce que le soleil va (sur)chauffer très rapidement l'air et les parois internes de ton habitation, sans contrôle,
Ou tu as de l'inertie et là oui on se rapproche de ton scénario de la journée hivernale idéale comme on aimerait en voir + souvent (je sais, c'est long !!!
) sauf que le chauffage ne va pas forcement se remettre en route pendant la nuit vu que tu ne vas perdre que 1 ou 2°C en 24h.
Quand aux surchauffes en décembre/janvier/février, il est plus réaliste de croire au Père Noël (c'est de saison !!!) qu'à ça...
Zebra, c'est pas pareil, tu es dans le Var !!!

...
Mon inquiétude est d'avoir une surchauffe l'après midi en hiver avec de belles journée très ensoleillées. En effet à l'issue d'une telle journée, la T° sera confortable jusqu'au milieu de la nuit. Puis le chauffage prendra la main jusqu'en début d'après midi et sous la présence du soleil la T° va croître de nouveau, passant d'un niveau régulé à T° excessive.
...
[/quote]
Là tu mélanges un peu tout:
Ou tu n'as pas d'inertie et ta chaudière va démarrer une heure après le coucher du soleil et le lendemain elle sera coupée bien avant le début d'aprèm parce que le soleil va (sur)chauffer très rapidement l'air et les parois internes de ton habitation, sans contrôle,
Ou tu as de l'inertie et là oui on se rapproche de ton scénario de la journée hivernale idéale comme on aimerait en voir + souvent (je sais, c'est long !!!

Quand aux surchauffes en décembre/janvier/février, il est plus réaliste de croire au Père Noël (c'est de saison !!!) qu'à ça...
Zebra, c'est pas pareil, tu es dans le Var !!!



Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- Michel34
- Newbie
- Messages : 33
- Enregistré le : sam. juin 27, 2009 14:51 pm
- Localisation : Marseillan Herault 34
Salut , arretez moi si je dis des conneries , maisj'ai teste le site et il me note un dephasage de 11H , ce qui si je comprends quand le soleil va etre present si le voile de beton pompe la chaleur a partir de 10 H du mat , le voile va restituer sa chaleur a partir de 23 H le soir donc un chauffage de nuit hivernale des plus agreables.
donc pas de surchauffe l'apres midi ,en considerant un gros voile de beton pour le stockage .

donc pas de surchauffe l'apres midi ,en considerant un gros voile de beton pour le stockage .

Cordialement , Michel 34