Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Salut!!

Ces coudes, j'ai essayé d'en poser chez moi, j'ai plié mon PER !!

Donc je ne m'en sert plus!

Tu sais on arrive à faire des courbes pas trop mal tu mets deux ou trois agrafes à 30cm du mur, tu remontes le long du mur, et tu branche ton collecteur, pour peu qu'il soit pas trop bas (au moins 50 cm ) tu auras toute facilité pour les remettre bien droit une fois ta chape coulée

Hervé

Ps quand j'irai à Tarassac, je prendrai des photos !!
Fichiers joints
chauffage sol.jpg
Modifié en dernier par Tarassac le sam. août 02, 2014 19:03 pm, modifié 1 fois.

matt988
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 103
Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
Localisation : Saint Just Malmont (43)

Message par matt988 »

Merci pour les réponses et la photo.

Je me pose toujours la question entre prendre le collecteur de la marque somathern chez plomberie pro ou le collecteur chez pbtub sachant que celui de plomberie pro est moins cher de 70 euros.(230 pour l'un et 310 pour l'autre)

J'espère que plomberie pro n'est pas de la contrefaçon car je voulais également prendre du per bao chez eux!!!!

Vous en pensez quoi?

Je vais me renseigner pour savoir si tous les raccords peuvent aller sur le collecteur somatherm

Merci

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 992
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Message par ventura »

Bonjour,
Le polymère s'emploie plutôt pour des plancher chauffant et rafraîchissant, pour éviter ou diminuer le risque de la condensation au niveau du collecteur.
Le laiton beaucoup plus conducteur thermique tu vas condenser à une température plus importante en mode rafraîchissement bien entendu.

Je me suis servi cher plomberie pro le matériel que j'ai reçu c'est de la qualité rien à dire !
Modifié en dernier par ventura le dim. août 03, 2014 12:34 pm, modifié 1 fois.

matt988
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 103
Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
Localisation : Saint Just Malmont (43)

Message par matt988 »

Merci pour vos retours d'expérience.

Que pensez vous du plancher rafraîchissant?

Merci

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

[quote="matt988"]Merci pour vos retours d'expérience.

Que pensez vous du plancher rafraîchissant?

Merci[/quote]

C est l'inverse du chauffant :lol:

Mais faut avoir une source d'eau froide à disposition (pompage) , car refroidir de l'eau c'est aussi cher que la chauffer voire plus.

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Plancher rafraichissant= condensation= eau par terre ou terre cuite toute humide!! pas génial !!

Hervé

matt988
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 103
Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
Localisation : Saint Just Malmont (43)

Message par matt988 »

Ok donc je laisse tomber le rafraichissant

[quote="Ottiti"]
C est l'inverse du chauffant :lol:


A+[/quote]

Je m'en doutais un peu :cool: :lol:

Sur ma liste j'ai:

- Isolant périphérique 8*150 adhésif http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... isofta.htm
- Tube PER diamètre 16 http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 16240a.htm
- Agrafes 60mm http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 30006a.htm
- Collecteur http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... tdeb9a.htm
- Raccord pour collecteur http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 34-16a.htm
- Inhibiteur sentinel http://www.plomberie-pro.com/specific/f ... &pro=57701
- Aquanorm Aquastat à réarmement http://www.plomberie-pro.com/specific/f ... 1&pro=6248

Est ce qu'il manque quelque chose?

En quelle section de PER faut il alimenter le collecteur?

Merci
Modifié en dernier par matt988 le dim. août 03, 2014 18:20 pm, modifié 4 fois.

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Bonjour à tous,

C'est justement CA que je n'aime pas !!!

http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 34-16a.htm

N'existe-t-il pas des collecteurs avec des raccords "normaux???

J'ai vite recherché et je n'en ai pas trouvé !! bon ça n'existe peut-être pas !!

Moi, je les ai fabriqués !!!! coût = ridicule !!

Hervé

matt988
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 103
Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
Localisation : Saint Just Malmont (43)

Message par matt988 »

Tu crois que le filetage n'est pas un filetage normal?

D’après vous, est ce qu'il manque des choses sur ma liste?

En quelle section de PER faut il alimenter le collecteur?

Comment est ce que tu les as fabriqué?

Pour le chauffage au sol, est ce qu'il faut mettre un treillis et un plastique?

A la place des eurocones, est ce que je peux mettre des raccord à glissements?

Merci
Modifié en dernier par matt988 le mar. août 05, 2014 0:42 am, modifié 3 fois.

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Bonjour à tous,

Tu crois que le filetage n'est pas un filetage normal?si, mais comme c'est cônique, la portée est très fine, ici à Vic, j'ai remis un mamelon femelle/ male pour repartir sur du 3/4 classique, et j'ai pu mettre des raccords per standards. C'est pourquoi dans ma nouvelle maison j'ai carrément fabriqué mes collecteurs avec du tube cuivre de 40 et des mamelons soudés.

D’après vous, est ce qu'il manque des choses sur ma liste?rien on dirai

En quelle section de PER faut il alimenter le collecteur?au moins du diamètre de sortie de ta vanne trois voies qui elle devrait être un diamètre au dessus des conduites qui viennent de ta production de chaleur.

Comment est ce que tu les as fabriqué?Un tube de 40, 7 trous et 7 mamelons 1/2 soudés dessus, 7 robinets de chauffage, une vanne d'arrivé un purgeur a l'autre bout et basta !! ( multiplié par deux )



Pour le chauffage au sol, est ce qu'il faut mettre un treillis et un plastique? Non ,si tu as des plaques à plots, le film plastique est déjà dessus, le treillis oui, si tu coules en traditionnel si tu passes en chape fluide, non, mais demande aussi à ton fournisseur

A la place des eurocones, est ce que je peux mettre des raccord à glissements?moi, je préfère les raccords à compression, SURTOUT PRENDRE UNE MARQUE !!!! genre

http://www.bricodepot.fr/montpellier-la ... /prod8666/

Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le mar. août 05, 2014 13:18 pm, modifié 1 fois.

matt988
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 103
Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
Localisation : Saint Just Malmont (43)

Message par matt988 »

J'ai une chape fluide avec plaques lisses donc il faut juste que je mette du polyane sans treillis?

J'ai envoyé un mail au chapiste pour être sûr

J'ai une pince à glissement et il me reste quelques raccords donc je pense que je vais les mettre à la place des eurocones. Est ce que l'étanchéité se fait pareil?

Est ce que ça pose un soucis si comme alimentation de mon collecteur je mets un tuyau polyéthylène bleu d'alimentation d'eau en diamètre 25 et que je le passe dans la dalle?
Ou alors est ce que c'est trop épais pour la dalle?

(j'ai fait mon alimentation d'eau avec ce tuyau)


Merci
Modifié en dernier par matt988 le mar. août 05, 2014 13:44 pm, modifié 2 fois.

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Je ne sais pas quelle épaisseur fera ta dalle fluide, mais il faudra l'encastrer dans l'isolant.

Pourquoi de l'isolant lisse? et pas des dalles à plots?

Hervé

matt988
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 103
Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
Localisation : Saint Just Malmont (43)

Message par matt988 »

Pour l’épaisseur de la chape fluide, sur le devis c'est écrit 5-6 cms

J'ai pris de l'isolant lisse car j'ai eu un assez bon prix pour du TMS de 10 cms d’épaisseur

Donc il faut que je mette du polyane?

Le PER BAO utilisé dans le chauffage au sol c'est du 13/16 ou du 16/20?

merci
Modifié en dernier par matt988 le mar. août 05, 2014 19:13 pm, modifié 2 fois.

ced31
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 112
Enregistré le : jeu. juil. 11, 2013 6:19 am
Localisation : Cugnaux (31)
Contact :

Message par ced31 »

Salut,

Pour les raccords, les eurocones de plomberie pro sont très bien.

Pour le polyane, il n'est pas necessaire. Il faut juste bien jointer les raccords entre plaques à l'adhesif pour éviter que la chape rentre entre deux plaques et crée un pont thermique. De même bien jointer la périphérie avec la bande de désolidarisation.

Comme section de PER, j'ai du 13/16 et c'est souvent cette section qui est utilisée.

Pour le PE de 25, c'est 40°C maxi donc normalement ca doit passer pour un plancher chauffant mais attends l'avis de personnes plus compétentes que moi... Perso, j'ai alimenté en PER de 20 pour 5 circuits en 16 et ça marche plutôt bien.

A+
CED

matt988
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 103
Enregistré le : dim. avr. 18, 2010 3:57 am
Localisation : Saint Just Malmont (43)

Message par matt988 »

Est ce que le raccord à glissement est mieux que l'eurocone?

Vu qu'ils sont moins chers ça peut être intéressant.

J'ai 9 circuits donc je ne sais pas trop en quel diamètre je vais alimenter le collecteur.

Donc c'est polyane ou scotch.

Merci