Actuellement dans les starting bloc pour démarrer le chantier de ma maison je me pose des questions sur le chauffage notamment solaire.
La construction prévu est une maison en parpaing avec deux dalles bétons isolées, par l’extérieur (Ubat 0.2 : proche maison passive). (surface chauffé 110m², altitude 900m)
Vu la prévision de consommation faible il m'est impensable d'investir dans un système de chauffage onéreux car l'entretien couterait plus cher que la conso.
J'ai déjà prévu un pan de toiture orienté 30° Ouest, pente 35° car je veut installer un champ PV de 9Kwc en intégration à la toiture (36 panneaux)
La RT2012 ne me permet pas de chauffer et faire l'ECS seulement en électrique alors je doit installer au moins des capteurs pour la production d'ECS
J'aimerai aller plus loin et installer une grande surface de panneau pour chauffer les deux dalle béton (40tonnes) en PSD : l'idéal au moins 20m² de panneaux sur le toit car je suis limité a 12m² au sol (contre un mur)
Ayant déjà lu le peut de commentaire sur le forum des panneaux dualsun, notamment les pertes de rendement lié au couplage des deux, je voudrais avoir votre avis sur cette solution :
30m² de capteur dualsun (le reste en PV simple) branché en plancher solaire direct dans la dalle béton (stockage 10kwh/K) et à un ballon de 800l pour l'ECS.
d’après les calcul de calsol les capteur produiront 2kwh/m² par jour en hiver soit 60kwh en une journée de quoi couvrir plus d'une journée de chauffage en plein hiver
En été du fait de la faible pente les capteurs produiront 6kwh/m² par jour soit 180kwh (hors pertes) en une journée, après le production d'eau chaude les capteurs seront arrêté et stagneront à 75°C et le rendement PV sera faible car la température sera élevé.
N'ayant pas prévu de piscine (pour l'instant) pour régler ce problème je voudrais installer un boucle de décharge en sous sol assez profonde 2m mais je ne suis pas sur d’être en mesure de la dimensionner.
NB : la décharge ne servirait qu'a augmenter le rendement des panneaux et augmenter leur durée de vie (coupure de courant EDF : pas grave).
La décharge pourrait aussi me servir en hiver de puit canadien hydraulique (préchauffage de l'air extrait à 10-12°C)
pour info : prix de l'installation PV en bisol fixation sol rif : 23000 euros à négocier (pris d'achat 0.26ct euros, amortissement 9 ans)
Je n'ai pas encore le prix en dualsun je vous tiens au courant
Merci de me donner vos avis
voici les infos
besoin en chauffage mensuel en kwh:
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
903 | 553 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 242 | 738 |