Bonjour,

Je suis sur mon projet en Espagne et je m’intéresse a la variation du circulateur .
A la campagne , j'ai déjà une installation solaire a base de panneaux solaires plats et une regul "SUNGO" .
Dans cette config , le circulateur est branché en standard 220V (voir photo) sur la regul SUNGO , elle peut varié sa vitesse
en fonction de la température des panneaux solaires. Je pense que la regul sungo module la frequence du 220V
car il n'y a pas de cable PWM .

peut-on faire la même chose avec le millenium 3 ????? et comment ?

merci de vos commentaires et idées

Bonne journée

Fumerle
Fichiers joints
2015-09-27 11.24.57.jpg
2015-09-27 11.24.57.jpg (232.27 Kio) Vu 3103 fois
Projet de chauffage solaire
-Regul millenium M3 XD26
-ECS - Chauffage sol - chauffage piscine

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Variation d'un circulateur

Message par Balajol »

Bonjour Fumerle,
A ma connaissance il y a seulement possibilité de commuter les 3 Vitesse du circulateur à partir de l'automate, mais les spécialistes M3 t'en diront plus.

http://www.apper-solaire.org/?Electronique

La question serait mieux ici:

http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=90

Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Tom_43
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 267
Enregistré le : lun. nov. 16, 2015 10:33 am
Localisation : 43

Re: Variation d'un circulateur

Message par Tom_43 »

bjr,

va faire un tour ici: http://solari-home.wifeo.com/fonctions- ... r3vitesses
ca risque de t’intéresser ...

A+

Thierry

Avatar du membre
Fumerle
Newbie
Newbie
Messages : 15
Enregistré le : jeu. janv. 28, 2016 15:31 pm

Re: Variation d'un circulateur

Message par Fumerle »

Bertrand et Thierry ,

Merci pour les liens mais j'ai déjà regardé ceux-ci et d'autres car je ne comprend pas comment cela fonctionne .
Ma régulation (SUNGO) se connecte directement au circulateur (cable 220V)et fait varier progressivement (pas de chgt de vitesse 1 a la vitesse 2 ..ETC)
je dis bien varier progressivement et pas de connection pwm sur le circulateur donc comment ça fonctionne ????

merci a tous

Fumerle
Projet de chauffage solaire
-Regul millenium M3 XD26
-ECS - Chauffage sol - chauffage piscine

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Variation d'un circulateur

Message par Balajol »

-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
Fumerle
Newbie
Newbie
Messages : 15
Enregistré le : jeu. janv. 28, 2016 15:31 pm

Re: Variation d'un circulateur

Message par Fumerle »

bonjour Bertrand,

J'ai bien lu et relu les posts et d'après ce que je comprends , on ne peut pas faire une variation de la vitesse
du circulation avec juste un M3 , il faut lui adjoindre un module style XA04 qui permet d'avoir une sortie PWM
et installé un circulateur acceptant le pwm en commande.
ai je bien resumé ? ou sinon acheté une autre regulation/automate qui a une sortie 220V "pulsé" .

merci

Bonne Journée

Fumerle
Projet de chauffage solaire
-Regul millenium M3 XD26
-ECS - Chauffage sol - chauffage piscine

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Variation d'un circulateur

Message par Balajol »

Bonjour Fumerle,
À ma connaissance oui.
Tu as aussi le maxisun de Patrick 07
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Tom_43
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 267
Enregistré le : lun. nov. 16, 2015 10:33 am
Localisation : 43

Re: Variation d'un circulateur

Message par Tom_43 »

Bjr,

Un M3 avec des relais statique doit pouvoir sortir un signal à 5Hz facilement et sans extension, ce n'est que du code pr moi. Donc tu peux faire varier la vitesse de ton circulateur en faisant varier le duty cycle de 10 à 100%.
si tu envoies 1 sinusoide sur les 10 alors tu est a 10 % et ainsi de suite jusqu'a 100%.

C'est exactement ce que fait le Maxisun. voir ici: http://ard-tek.com/index.php/forum
J'en ai un et ca marche très bien :cool:

D'ailleurs si tu veux une régule globale qui te gère le chauffage de la maison, le solaire, le chauffage de la piscine, l'ECS, le café etc etc, je te conseille le Maxisun. Ca sera bcp moins prise de tête que le M3 et ça te reviendra pas plus cher (voir moins). Surtout que les conditionneurs de sondes d'entrée (PT1000, KTY, tension) dont déjà intégrés ds le Maxisun.
En plus tu as un accès a distance, le monitoring etc etc ...

A+,

Thierry

Avatar du membre
Fumerle
Newbie
Newbie
Messages : 15
Enregistré le : jeu. janv. 28, 2016 15:31 pm

Re: Variation d'un circulateur

Message par Fumerle »

Bonjour Thierry ,

Je veux bien voir la solution maxisun , mais ou achetons ce produit ?

Bien cordialement

Fumerle
Projet de chauffage solaire
-Regul millenium M3 XD26
-ECS - Chauffage sol - chauffage piscine

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Variation d'un circulateur

Message par Balajol »

Fumerle a écrit :Bonjour Thierry ,

Je veux bien voir la solution maxisun , mais ou achetons ce produit ?

Bien cordialement

Fumerle
Re,
Message privé Patrick07 ou lien cité par Thierry (Ard-tech)
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Répondre