Bonjour les gars, je vais passer le devis à la banque pour le pret travaux que je sollicite pour une partie de la rénov de ma maison.

Maison Néo-bretonne de 1975 sur sous sol total, VMC DF 93%, double vitrage neuf, isol dans les murs de 10cm, dans les rampants de 30cm, dans le plafond du toit de pres de 45cm, membrane pare-vapeur variable, plancher chauffant basse T° en béton de 10 à 12cm d'épaisseur à l'étage et 2x4m2 de mur chauffant au rez de chaussé.

donc voici le devis de solaire diffusion (j'ai volontairement demandé peux de panneaux car je souhaite faire évoluer l'installation dans le temps, mon objectif est 20 à 25m2) :


GM.TINOX.2510 Panneau GM Tinox 1988x1213x90 mm 4,000 unités 9.6m2

SUPP.TOIT2510X2 Support apposition toiture 2510x2

S de fixation pour tinox et peints (Quantité : 6,000)

Vis bois diam8 - lg 60 (Quantité : 12,000)

Vis diamètre 10mm lg20mm (Quantité : 10,000)

Ecrou d10 pour profilé Alu (Quantité : 10,000)

Crochet d'ancrage panneau nu (Quantité : 4,000)

Profilé alu bas 2x2510 (Quantité : 1,000)

Profilé Alu haut 2x2510 (Quantité : 1,000)

RACOLDROIT18 Raccord olive droit diam 18 6,000

RACOLBOUCHD18 Raccord olive bouchon D18 2,000

TED183/4M2x1/2F Croix pour panneaux / doigt de gant / purgeur D18 – 3/4M 1,000

Doigt de gant laiton 1/2M 1,000 6,38 9,00 5,81 5,81

Purgeur solaire automatique 1/2M + vanne 1/4 de tour 1,000

BVCSKS825DE Ballon ecs instanné BVCSKS825DE 1,000

R3KWmonobloc Rés monobloc Monophasée 3KW 1"1/2 1,000

Bouchon 1” ½ mâle acier galvanisé 8,000

Bouchon ½” mâle acier galvanisé 1,000 0,45 9,00 0,41 0,41

MITI30-70ECSINS Mitigeur 30-70°C ECS Instantanée 1,000

GP.SECU.ES Groupe de sécurité sanitaire 1,000

Station solaire 2 voies avec circulateur HE grundfos UPM3 Solar 15/75 1.000

Vase d'expansion 18l (Quantité : 1,000)

Support pour vase équerre (Quantité : 1,000) Clapet d'isolement VE pr équerre (Quantité : 1,000)

Flex vase femelle/femelle (Quantité : 1,000)

REG.TRA501T TRA501T 5 entrées 1 sortie 1,000

ANTIGEL.MPG.PUR Antigel Solaire MPG pur bidon de 20 Kg passivé 2,000

En parallèle, de ça j'ai 30m de tuyau à enterrer, je compte utiliser le meme tuyau PER que celui de ma chappe (je n'ai pas encore choisi)
Aussi je ne sais pas si je devrais mettre dans la tranché un second tuyau PER pour le chauffage ECS solaire?

Merci de vos avis.

Antoinet.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode. ;-)

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2

Message par Balajol »

Bonsoir ou Bonjour Antoinette,
Rapidement étant donné l'heure, passer de moins de 10 m à 20, 25 mètres de surface et sur une distance de 30 m ..... c'est pas du tout la même section de tuyauterie nécessaire.
Un Schéma avec Tous les éléments (Hauteurs, distances, type de circuit etc.. s'impose)
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

antoinet111
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 74
Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
Localisation : 29 - Landivisiau

Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2

Message par antoinet111 »

Bonne suggestion, quel diamètre pense tu?

Manque t-il des trucs au devis?

Je vais faire un schéma.

Merci.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode. ;-)

jean-jacques
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : jeu. mars 01, 2007 13:53 pm

Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2

Message par jean-jacques »

bonsoir
mon installation est en cuivre diamètre 22mm, 18m2 de panneaux à environ 30m du ballon, un bon circulateur, chauffage sur plancher et ecs
par contre j'ai pas bien compris, vous voulez utiliser du per pour faire de ecs ?
sincères salutations

antoinet111
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 74
Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
Localisation : 29 - Landivisiau

Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2

Message par antoinet111 »

jean-jacques a écrit :bonsoir
mon installation est en cuivre diamètre 22mm, 18m2 de panneaux à environ 30m du ballon, un bon circulateur, chauffage sur plancher et ecs
par contre j'ai pas bien compris, vous voulez utiliser du per pour faire de ecs ?
sincères salutations
Bonjour Jean Jacques, le PER serait pour la liaison entre les panneaux et la maison, tu pense que c'est une mauvaise idée?

Aurais-tu un lien pour voir ton installation?

Merci
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode. ;-)

jean-jacques
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : jeu. mars 01, 2007 13:53 pm

Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2

Message par jean-jacques »

bonsoir
j'ai pas fait de post sur mon installation qui a maintenant une douzaine d'année,
j'ai un ballon de stockage ecs de 1000l, et l'été il monte parfois jusqu'à 80°et plus, donc le liquide venant des panneaux doit approcher les 90°
je me disais que le per ne tiendrais pas, mais je viens de voir que ça pouvais monter jusqu'à 90°et 4 bars ,
j'aurais quand même quelques craintes pour la durée dans le temps ?
sincères salutations

antoinet111
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 74
Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
Localisation : 29 - Landivisiau

Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2

Message par antoinet111 »

Bonjour Messieurs.

Voici mon premier schéma de l'installation.

Schéma solaire thermique 1 - JPEG.jpg
Schéma solaire thermique 1 - JPEG.jpg (70.83 Kio) Vu 3846 fois
Ce qui est nommé "Radiateur" sont en fait des murs chauffants, et je n'ai pas su choisir la vanne de mélange qui envoie en premier dans les emetteurs en régulant la température.
Merci pour vos commentaires éclairés.

:cryhappy:
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode. ;-)

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2

Message par domwood »

bonjour

pour comment raccorder les capteurs, as-tu lu ce qui se dit de tickelman etc.

ça semble donc glycolé pour capteurs, plancher et murs, pompe à chaleur. avantages et inconvénients pour ce choix... c'est un peu controversé dans les pacs.
https://webold.apper-solaire.org/

antoinet111
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 74
Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
Localisation : 29 - Landivisiau

Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2

Message par antoinet111 »

Salut, oui c'est glycolé en totalité.

tu vois des incohérences?
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode. ;-)

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2

Message par domwood »

Je voulais juste évoquer des points sur lesquels je me poserais des questions.
Le glycol, c'est vraiment pas comme l'eau. Chez moi, plancher et mur et radias sont en eau morte mais j'ai glycolé la pac et c'est un point qui fait débat sur chaleurterre.
Vu ma mémoire je me rappelle plus mais ça a dû aussi débattre ici pour glycoler les planchers. moins bonne transmission des calories mais l'eau passe direct des capteurs aux émetteurs et ça, ça parait chouette. Ce qui m'inquièterait plus, c'est ce liquide sirupeux dans les boucles.
https://webold.apper-solaire.org/

antoinet111
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 74
Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
Localisation : 29 - Landivisiau

Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2

Message par antoinet111 »

Ok, je comprend l'idée.

Maintenant j'était parti au départ sur l'idée d'auto-vidange. Mais pour une premiere instalation, je trouve ça un peux lourd.
Aussi je n'aime pas trop l'idée de glycol dans mon plancher chauffant non plus.

Comment séparer les deux et prioriser la boucle dalle/panneaux avant celle ballon/panneaux?
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode. ;-)

Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 714
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2

Message par ringeval »

bonjour,
install en per, non, ce n'est pas réaliste; j'ai eu plusieurs fois mes panneaux qui sont montés à 130 degrés, et il y a plein de raisons pour que cela se produise: panne d'électricité, de circulateur, bouchon d'air......Quand au glycol, mes msd le sont, et je n'ai pas de problème de fonctionnement.

Pour la température de tes planchers; perso, j'ai mis une vanne thermique,
thierry

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2

Message par Ottiti »

antoinet111 a écrit : Maintenant j'était parti au départ sur l'idée d'auto-vidange. Mais pour une premiere instalation, je trouve ça un peux lourd.
Aussi je n'aime pas trop l'idée de glycol dans mon plancher chauffant non plus.

Comment séparer les deux et prioriser la boucle dalle/panneaux avant celle ballon/panneaux?
Salut

Avec un échangeur a plaque

http://www.gretel.fr/Page/site.products ... =transfert

C est un exemple mais par analogie tu remplace la piscine par un plancher

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

jean-jacques
Newbie
Newbie
Messages : 23
Enregistré le : jeu. mars 01, 2007 13:53 pm

Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2

Message par jean-jacques »

bonjour
je met le croquis de mon installation,
manque les électrovannes, les sondes, l'automate :grin:
sincères salutations
croquis chauffage1.jpg
croquis chauffage1.jpg (78.24 Kio) Vu 3807 fois

antoinet111
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 74
Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
Localisation : 29 - Landivisiau

Re: Projet SSC 9.5 m2 sur plancher solaire 90m2

Message par antoinet111 »

BOnjour les gars.

Je bosse toujours sur mon chauffage.
voici un nouveau schéma à vous proposer, qu'en pensez vous?
RAS
RAS
20160703_190116.jpg (230.91 Kio) Vu 3769 fois
Merci

PS : j'ai modifié le sens de fonctionnement du circulateur entre le Ballon 825L et le plancher chauffant.