Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

poêles à bois, poêles de masse, inserts, techniques, auto-construction, schémas, le bois énergie, caractéristiques

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
drakar47
Newbie
Newbie
Messages : 45
Enregistré le : sam. sept. 12, 2020 14:52 pm

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par drakar47 »

phimar a écrit :
ven. févr. 10, 2023 13:35 pm
Bonjour Drakar
En ce qui concerne la vanne de charge, à l'origine j'avais mis une vanne 3 voies thermique à 60° mais je l'ai remplacé par une vanne à 45°(vanne ESB VTC 312 45° réf: 51001500 en 1 pouce)
Chez ESB les valeurs vont de 45° à 60°
Je n'avais pas cette information.

Après recherche, le thermostat dont tu parles est prévu pour un module ESBE série 300 alors que je possède la série 261.

Peux-tu me donner la dimension de ton thermostat afin de vérifier si il est compatible avec le mien ?

Merci

drakar47
Newbie
Newbie
Messages : 45
Enregistré le : sam. sept. 12, 2020 14:52 pm

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par drakar47 »

Voilà les éléments de mon poêle sans l'hydro :
int2.jpeg
int2.jpeg (86.97 Kio) Vu 432 fois
int1.jpeg
int1.jpeg (76.89 Kio) Vu 432 fois
int3.jpeg
int3.jpeg (37.47 Kio) Vu 432 fois
Si besoin d'autre infos je suis à disposition...

phimar
Newbie
Newbie
Messages : 12
Enregistré le : mer. oct. 12, 2022 10:11 am
Localisation : 78440 JAMBVILLE

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par phimar »

Merci pour les photos et croquis de ton poele Buly non bouilleur, cela va m'aider pour transformer le mien.
En ce qui concerne la vanne 3 voies de charge thermique série VTC300, tu as les dimensions sur le lien suivant: https://esbe.eu/fr/produits/produits-po ... des/vtc300
Je n'avais pas acheté un grouppe de charge complet pour le poele, je l'avais constitué en achetant les éléments séparément comme le fournisseur du poele m'avait conseillé.
J'avais changé la vanne de 60°C à 45°C car l'eau du bouilleur avait beaucoup de mal à atteindre 60°C, c'est vrai que cela favorise le bistre. Mais je pense que sur le poele bouilleur BULY il n'y a pas assez de place our l'évacuation des fumées à peine 1cm et cela étouffe le feu.
Je vais modifier le poele pour une évacuation des fumées à 7 cm voir même du diametre de la sortie de la fumée comme le poele non bouilleur Buly et faire un serpentin en tube d'acier dans le passage des fumées. La quantité d'eau à chauffer sera moindre que la boite à eau d'origine mais cela chauffera plus vite. Si cela se comporte comme je le pense, je remettrai la vanne de décharge à 60°

Répondre

Retourner vers « Bois énergie »