J'ouvre un nouveau sujet afin de ne pas tout mélanger....

J'ai cru comprendre que la température de l'eau en circulation dans un bouilleur avait une importance. Quelqu'un pourrait il m'expliquer pourquoi ?

Perso, ce soir mon bouilleur tourne à 40/45° et mon stock est autour des 35°. J'alimente le feu. L'énergie du stock se dissipe dans les radiateurs. C'est un rapport de T° tres standard chez moi.
Que pourrais je gagner en ne faisant fonctionner mon bouilleur que par intermitence avec une eau qui reste entre 60 et 70 ° par ex;
Merci à tous.

Franck

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 878
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

bonsoir,

éviter la suie,
en faites un poele bouilleur devrait fonctionner toujours aux environs de 60°C,
c'est pour cela que normalement ils sont montés avec un termovar, en bouclage.. pour laisser l'eau a 60 dans le poele, et ne faire partir que l'eau que si elle est plus chaude

A+
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

C'est pas croyable ... la réponse est juste dans la post précédent :shock:

... et on va encore accuser la fonction recherche :???:

http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 9&start=15

Avatar du membre
Franck
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 74
Enregistré le : lun. janv. 30, 2006 10:02 am
Localisation : Trigance (83)

Message par Franck »

Merci Termich, et j'avais bien vu le post. Mais ma question est "pourquoi" cette necessité de T° > 60° ??

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 878
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

la suie !

en dessous de 60°C l'eau retournant dans le foyer peut créer une phénomène de condensation, nuisible a la propreté du foyer !


ps: j'avais meme pas fais attention au post thermovar :lol:
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Avatar du membre
py73
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 251
Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
Localisation : St Pierre de Génébroz 73

Message par py73 »

Salut à tous,

le fait est que le chauffage au bois demande à tourner à haute t° pour plusieurs raisons:

- meilleure combustion donc meilleur rendement et moins d'encrassement des appareils et conduits
- peu de point de rosée dans le foyer donc peu de corrosion du foyer par les acides contenus dans les fumées
C'est aussi valable pour le fuel

Pierre-Yves
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

salut,
tu dis :"Perso, ce soir mon bouilleur tourne à 40/45° " j'en conclus que ton bouilleur n'est pas équipé de vanne thermovar et sa longévité va en être impactée à cause du point de rosé cité plus haut
michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
Franck
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 74
Enregistré le : lun. janv. 30, 2006 10:02 am
Localisation : Trigance (83)

Message par Franck »

Bon, effectivement, je me suis replongé dans la doc de ma régul (génius plus) et il y a bien une fonction "chaudiere bois" avec démarrage >40°.
Je pense d'ici quelques nuits d'essais arriver à faire marcher cette fonction !!!
Pour la sauvegarde de mon bouilleur....

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

Bonjour,
Dans ce cas, je ferais un doigt de gant sur le retour juste avant le bouilleur, pour y placer la sonde, programmée à t°>60 pour le déclenchement du circulateur
michoko