Bonjour,

je possède une "vieille" chaudière mixte fioul-bois de marque MAROLOTHERM.
Je suis en train d'essayer de la faire fonctionner au bois et j'ai un mal de chien à la faire fonctionner de manière régulière.
En effet, soit le tirage est tellement fort qu'elle atteint 90°C, et dans ce cas elle consomme tellement de bois qu'en 3 heures la charge de bois est consommée. Soit le tirage est trop fermé et alors elle ne monte pas en température, bistre et s'éteint tout de suite.
Il y a un volet de tirage sur la sortie de fumée qui peut être soit fermé soit ouvert et là aussi, je n'arrive pas à trouver la bonne position.
Quelqu'un pourrait-il m'aider en me donnant des pistes sur le démarrage et le fonctionnement régulier d'une chaudière bois (buches) ?
Notez que je viens de changer le conduit de fumée pour un tubage à l'air libre en inox de 153 mm.
D'avance merci.

Avatar du membre
George
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 405
Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
Localisation : l'Abadie Saint André 06

Message par George »

N'aurait il pas moyen de limiter l'entrée d'air ?

philip70800
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 125
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 13:29 pm
Localisation : St Loup/ S 70 (Fr-Comté)

Message par philip70800 »

Bonjour, je possède une chaudière Géminox bois, la régulation se fait sur l'entrée d'air ; un levier monte ou s'abaisse en fonction de la température de l'eau, le clapet d'admission d'air lui est relié par une chaînette, si la température de l'eau augmente, le clapet se ferme, ainsi la combustion diminue et vice versa, cet espèce de calorstat doit exister en pièce de rechange.

Philippe

Titi bis
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : lun. oct. 09, 2006 8:43 am
Localisation : Cluny Saône et Loire (71)

Message par Titi bis »

Regarde sur la photo ,il suffit que ta chaudière ait un raccordement en face avant ou dessus pour installer un calorstat.
http://www.hsfrance.com/chaudiere-bois- ... _mkll.html

photon
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 161
Enregistré le : sam. janv. 07, 2006 19:30 pm
Localisation : Bouffemont 95

Message par photon »

Il me semble qu'une autre solution consiste a faire rapidement brûler le bois pour charger un accumulateur de 1 à 2 m3.

Il y a moins d'entretien car la combustion est plus complète et moins de risque de génération de C0, car le feu n'est pas jugulé.

Titi bis
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : lun. oct. 09, 2006 8:43 am
Localisation : Cluny Saône et Loire (71)

Message par Titi bis »

Je suis d'accord Photon,
Surtout moins de bistrage chaudière et cheminée,
ma chaudière alimente un ballon eau chaude en thermosiphon et un plancher chauffant avec vanne 4 V en mi saison j'accumule dans mon plancher chauffant départ 40 ° et je laisse mourrir le feu, avec des températures exté 8/10° je pourrais rester 48 H sans chauffage si mon ballon ECS était plus grand.
En faisant ainsi 1/3 du bois économisé et 1 ramonage au lieu de 3 sur un hiver.