Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
C'est peut-être une piste.
65°, c'est bien pour un foyer qui tire bien.
Mais est peut-être un peu juste pour un foyer qui tire un peu juste.
65°, c'est bien pour un foyer qui tire bien.
Mais est peut-être un peu juste pour un foyer qui tire un peu juste.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Dans mon cas cela n'aura plus d'importance car mon futur système ne sera plus en contact avec les fumées donc plus de risque de formation de bistre. Il me reste plus qu' à démontrer qu'il va fonctionner
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3112
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Courage ! Tu y mets l'énergie, et ça va porter ses fruits ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Newbie
- Messages : 18
- Enregistré le : mer. oct. 12, 2022 10:11 am
- Localisation : 78440 JAMBVILLE
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
J'ai une vanne 3voies ESBE VTC 60° et le circulateur est commandé par un thermostat aquastat capillaire que je règle à un peu au dessus de 60°
La température à la sortie du poele monte au maximun à 65° lorsque le circulateur tourne.
J'alimente un ballon tampon de 400 litres
La température à la sortie du poele monte au maximun à 65° lorsque le circulateur tourne.
J'alimente un ballon tampon de 400 litres
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3112
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
A discuter avec ton vendeur, mais je pense que ça faudrait le coup de remplacer la vanne thermostatique par une version 70 et réduire légèrement le débit du circulateur (qui doit normalement être en vitesse 3 pour favoriser une bonne recirculation dans le bouilleur)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Newbie
- Messages : 18
- Enregistré le : mer. oct. 12, 2022 10:11 am
- Localisation : 78440 JAMBVILLE
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Bonjour
Le vendeur en France de ce poele BULY a disparu et le constructeur en Tchéquie ne réponds pas. J'ai malheurement plusieurs témoignages qui confirment que le poele Buly bouilleur ne fonctionne pas.
En ce qui concerne la vanne thermostatique VTC 317 de ESBE il n'existe pas de version à plus de 60°C (il existe uniquement 45°C, 55°C, 60°C).
Le vendeur en France de ce poele BULY a disparu et le constructeur en Tchéquie ne réponds pas. J'ai malheurement plusieurs témoignages qui confirment que le poele Buly bouilleur ne fonctionne pas.
En ce qui concerne la vanne thermostatique VTC 317 de ESBE il n'existe pas de version à plus de 60°C (il existe uniquement 45°C, 55°C, 60°C).
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3112
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Le circulateur associé à ton groupe de charge, est-il à plusieurs vitesses ?
Si oui, généralement, il est réglé à fond. Tu devrais tenter d'utiliser la vitesse 2.
Si oui, généralement, il est réglé à fond. Tu devrais tenter d'utiliser la vitesse 2.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1644
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Bonsoir,
Pour les poeles bouilleurs ont préconise généralement un thermovar autour de 45, 50°C ce n'est pas une chaudiere, ca monte moins haut.
Sur le mien il est à 45°C , ca ne bistre pas ou pas beaucoup mais il faut aussi faire de grosses flambées mettre du bois, ca doit tourner un poele bouilleur comme une chaudiere a fond
A+
Eric
Pour les poeles bouilleurs ont préconise généralement un thermovar autour de 45, 50°C ce n'est pas une chaudiere, ca monte moins haut.
Sur le mien il est à 45°C , ca ne bistre pas ou pas beaucoup mais il faut aussi faire de grosses flambées mettre du bois, ca doit tourner un poele bouilleur comme une chaudiere a fond
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
- rod33
- Technicien Solaire
- Messages : 440
- Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
- Localisation : illats
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Salut,monteric a écrit : ↑jeu. oct. 20, 2022 18:43 pmBonsoir,
Pour les poeles bouilleurs ont préconise généralement un thermovar autour de 45, 50°C ce n'est pas une chaudiere, ca monte moins haut.
Sur le mien il est à 45°C , ca ne bistre pas ou pas beaucoup mais il faut aussi faire de grosses flambées mettre du bois, ca doit tourner un poele bouilleur comme une chaudiere a fond
A+
Eric
Il y a une raison particulier à çà? Car, les réactions "physico-chimiques de dégradation du métal" ne doivent pas faire de distinction, elles, entre poêle bouilleur ou chaudière...
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
-
- Newbie
- Messages : 18
- Enregistré le : mer. oct. 12, 2022 10:11 am
- Localisation : 78440 JAMBVILLE
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Bonjour
Le circulateur associé à ton groupe de charge, est-il à plusieurs vitesses ?
Si oui, généralement, il est réglé à fond. Tu devrais tenter d'utiliser la vitesse 2.
Mon circulateur est un WILO Stratos Pico 25/1-4, il y a un réglage de la hauteur manometrique et du type de régulation variable ou constante (que je ne sais pas à cela correspond!!!) . Je configure une hauteur manometrique faible pour que la pompe tourne doucement pour éviter que le poele bouilleur se refroidisse trop, est ce bien?
Pour les poeles bouilleurs ont préconise généralement un thermovar autour de 45, 50°C ce n'est pas une chaudiere, ca monte moins haut.
Sur le mien il est à 45°C , ca ne bistre pas ou pas beaucoup mais il faut aussi faire de grosses flambées mettre du bois, ca doit tourner un poele bouilleur comme une chaudiere a fond
Peut tu me dire la marque de ton poele bouilleur? Je fais toujours de grosses flambées mais les fumées ont du mal à s'évacuer et il y a plein de bistre. J'ai plusieurs témoignage de poele Buly hydro qui ont les mêmes problèmes et abandonnés la fonction bouilleur. J'aimerai d'ailleurs avoir des témoignages d'utilisateur de poele bouilleur?
Cordialement
Le circulateur associé à ton groupe de charge, est-il à plusieurs vitesses ?
Si oui, généralement, il est réglé à fond. Tu devrais tenter d'utiliser la vitesse 2.
Mon circulateur est un WILO Stratos Pico 25/1-4, il y a un réglage de la hauteur manometrique et du type de régulation variable ou constante (que je ne sais pas à cela correspond!!!) . Je configure une hauteur manometrique faible pour que la pompe tourne doucement pour éviter que le poele bouilleur se refroidisse trop, est ce bien?
Pour les poeles bouilleurs ont préconise généralement un thermovar autour de 45, 50°C ce n'est pas une chaudiere, ca monte moins haut.
Sur le mien il est à 45°C , ca ne bistre pas ou pas beaucoup mais il faut aussi faire de grosses flambées mettre du bois, ca doit tourner un poele bouilleur comme une chaudiere a fond
Peut tu me dire la marque de ton poele bouilleur? Je fais toujours de grosses flambées mais les fumées ont du mal à s'évacuer et il y a plein de bistre. J'ai plusieurs témoignage de poele Buly hydro qui ont les mêmes problèmes et abandonnés la fonction bouilleur. J'aimerai d'ailleurs avoir des témoignages d'utilisateur de poele bouilleur?
Cordialement
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Bonjour
Je reviens vers vous pour partager mon chantier.
Après plusieurs semaines de travaux pour remplacer la chaudière et fiabiliser l'installation, voilà les photos de l'échangeur que j'ai fabriqué pour récupérer l'énergie du poêle.
Je travaille encore sur le pilotage de la chaudière Frisquet pour lui faire comprendre qu'elle ne doit pas chauffer quand j'envoie sur le circuit de chauffage. Dans la configuration de base il n'y a rien que me permettrait de lui faire comprendre ce qu'elle doit faire. Si quelqu'un maitrise la regul de cette chaudière (Hydromotrix 32 Kw) sur ce forum j'aurai quelques questions à venir...
Je reviens vers vous pour partager mon chantier.
Après plusieurs semaines de travaux pour remplacer la chaudière et fiabiliser l'installation, voilà les photos de l'échangeur que j'ai fabriqué pour récupérer l'énergie du poêle.
Je travaille encore sur le pilotage de la chaudière Frisquet pour lui faire comprendre qu'elle ne doit pas chauffer quand j'envoie sur le circuit de chauffage. Dans la configuration de base il n'y a rien que me permettrait de lui faire comprendre ce qu'elle doit faire. Si quelqu'un maitrise la regul de cette chaudière (Hydromotrix 32 Kw) sur ce forum j'aurai quelques questions à venir...
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1644
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
J'imagine une différence de puissance de l'échangeur .... peut etre, c'est en tout cas la préconisation du fabriquant.
Beau boulot en tout cas, bravo
Perso, pour info, voila la ma méthode de régulation :
J'attends que la température du poele monte à 60°C avant de déclencher la pompe.
On voit très bien le thermovar fonctionner avec peu de puissance envoyé au ballon.
Je fait varier la vitesse de la pompe en fonction du delta T avec la sonde de haut de ballon.
Se que l'on peut voir, c'est que la puissance de chauffe, mesurer avec un calorimètre apres le thermovar est au début important (vers 13kW) mais car il y a un fort Delta T entre ce qui est envoyé et la température prise en bas de ballon mais avec un debit autour de 260l/h qui laisse voir que le thermovar prend une bonne partie.
En suite on voit la puissance rester autour de 10 à 15kW mais le delta T diminue puisque le ballon chauffe mais la le débit compense puisque qu'il augmente autour de 330l/h, donc le thermovar c'est ouvert.
Voila quelques explications pour mon cas, si ca peut aider
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2341
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
des caloducs, et un refroidissement de sécu sans injection dans le circuit ?
chapeau ! on veut des retours !!!
https://webold.apper-solaire.org/
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
J'ai mis en service ce week end. Pour rappel ce n'est qu'un prototype basé sur une intuition et sans calcul préalable de la puissance...
Pour l'instant, la température de l'eau dans l'échangeur ne dépasse pas les 50°C en usage normal du poêle.
Du coup la regul (ESBE LTC 261) ne s'ouvre pas assez pour charger le ballon de façon suffisante. Le thermostat est un 60°- 65° que je vais remplacer très rapidement par un 55°- 60°. Hélas c'est le minimum qui semble existé. J'aurais bien aimé mettre un 40-45 car avec mon échangeur car il n'y a plus de risque de baisse des températures des fumées puisque je prends les calories dans l'air.
Je vais aussi réfléchir au bypass du ballon de stockage pour une injection directe dans le circuit de chauffage. Cela me permettrai une utilisation plus rapide de l'énergie produite. Actuellement, la température du ballon est passée de 16 à 32 ° après un week end d'utilisation et cela est trop juste pour une exploitation dans le réseau de chauffage.
Il faudrait que je mette en place aussi un calorimètre pour évaluer la puissance de l'échangeur.
Voilà mes premiers retour. J'en partagerai d'autre au fur et à mesure...
Pour l'instant, la température de l'eau dans l'échangeur ne dépasse pas les 50°C en usage normal du poêle.
Du coup la regul (ESBE LTC 261) ne s'ouvre pas assez pour charger le ballon de façon suffisante. Le thermostat est un 60°- 65° que je vais remplacer très rapidement par un 55°- 60°. Hélas c'est le minimum qui semble existé. J'aurais bien aimé mettre un 40-45 car avec mon échangeur car il n'y a plus de risque de baisse des températures des fumées puisque je prends les calories dans l'air.
Je vais aussi réfléchir au bypass du ballon de stockage pour une injection directe dans le circuit de chauffage. Cela me permettrai une utilisation plus rapide de l'énergie produite. Actuellement, la température du ballon est passée de 16 à 32 ° après un week end d'utilisation et cela est trop juste pour une exploitation dans le réseau de chauffage.
Il faudrait que je mette en place aussi un calorimètre pour évaluer la puissance de l'échangeur.
Voilà mes premiers retour. J'en partagerai d'autre au fur et à mesure...
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Bjr,
Je suis impressionné par ton échangeur. Belle pièce de plomberie/ferronnerie et idée très ingenieuse.
As tu un schéma de branchement échangeur de cheminée-ballon tampon-radiateur ?
A+
Thierry
Je suis impressionné par ton échangeur. Belle pièce de plomberie/ferronnerie et idée très ingenieuse.
Par contre là je comprends pas. Comment est tuyauté ton ballon tampon? Si monté correctement alors tu ne devrait pas avoir besoin d'un bypass. J'ai une chaudière bois bûche reliée à un ballon et dès que la chaudière chauffe l'eau des radia est chaude sans attendre que tout le ballon monte en T°. Si c'est bien monté la stratification joue son rôle et pas de prbl.drakar47 a écrit : ↑mar. déc. 13, 2022 21:53 pmJe vais aussi réfléchir au bypass du ballon de stockage pour une injection directe dans le circuit de chauffage. Cela me permettrai une utilisation plus rapide de l'énergie produite. Actuellement, la température du ballon est passée de 16 à 32 ° après un week end d'utilisation et cela est trop juste pour une exploitation dans le réseau de chauffage.
As tu un schéma de branchement échangeur de cheminée-ballon tampon-radiateur ?
A+
Thierry