Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par j2c »

Interressant la technique pour retirer le bistre.

J'ai une cheminée bouilleur qui a été achetée avec son bistre .. (le précédent proprio était un couillon.. et j'ai pas vu l'ampleur de sa connerie quand j'ai acheté le foyer)...
Et comme c'est trop puissant pour chez moi (et là, c'est moi le couillon).. je suis bon pour remettre en état.. pour revendre.. Ou mettre à la casse, et m'assoir sur les 900€ que j'ai dépensé pour l'achetre.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Beone68
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 559
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
Localisation : Guebwiller 68

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par Beone68 »

drakar47 a écrit :
jeu. janv. 28, 2021 8:17 am
Après démontage du poêle, le constat est sans appel, il est presque totalement colmaté par le goudron. Le corps de chauffe étant à mois de 1 cm de la paroi, le goudron vient toucher la paroi du poêle et bloque l'évacuation des fumées.
Problème de conception ?
Il faudrait voir avec le fabricant s'il a des clients chez qui ça marche et voir comment ils ont installés leur poêle. Ce n'est pas normal qu'il y ait une formation de goudron à ce point, en aussi peu de temps.

+1 avec Lebritish: voir ce que ça donne en prenant l'air directement dans la pièce avec une fenêtre ouverte pour être sûr que ce n'est pas une restriction sur l'air neuf qui pose problème.

a+
Beone

drakar47
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : sam. sept. 12, 2020 14:52 pm

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par drakar47 »

Suite .... Après le nettoyage et 2 semaines d'utilisation, le poêle est de nouveau inutilisable. Complètement colmaté avec le bistre qui est revenu.

Heureusement, le vendeur m'a proposé de le remplacer par un autre modèle qui est moins puissant au niveau de la puissance de chauffage de l'eau et dont l'évacuation des fumées se fait en partie centrale et qui ne pourra plus de colmater.

Je vais servir de beta testeur de ce nouveau modèle afin de trouver une issue à tous ces problèmes...

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par j2c »

Merci pour ton retour.

ça fait un peu chier d'avoir investi dans un matos cher.. et se retrouver avec un truc qui fonctionne si mal :( Heureusement que ton installateur joue le jeu.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Beone68
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 559
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
Localisation : Guebwiller 68

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par Beone68 »

Et pour ce point:
Beone68 a écrit :
ven. janv. 29, 2021 10:39 am
+1 avec Lebritish: voir ce que ça donne en prenant l'air directement dans la pièce avec une fenêtre ouverte pour être sûr que ce n'est pas une restriction sur l'air neuf qui pose problème.
Y a-t-il un retour d'info ?
Curieux de voir ce que va donner le nouveau poêle. Certe, par conception il ne sera plus bouché avec le goudronnage. Mais le goudronnage en lui-même est-il dû à la conception du poêle ?
Et effectivement, le pro fait bien son job, c'est à souligner et féliciter.
Suite au prochain épisode !

a+
Beone

drakar47
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : sam. sept. 12, 2020 14:52 pm

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par drakar47 »

+1 avec Lebritish: voir ce que ça donne en prenant l'air directement dans la pièce avec une fenêtre ouverte pour être sûr que ce n'est pas une restriction sur l'air neuf qui pose problème.

=>Oui j'ai fait l'essai avec l'entrée d'air directement dans la pièce et pareil... De toute façon j'ai dû ouvrir très souvent les fenêtres pour éviter de mourir asphyxié car à chaque ouverture de la porte c'était un gros nuage de fumée au point qu'il a fallu couper le détecteur d'incendie qui déclenchait à chaque fois sinon on aurait aussi fini par devenir sourd en plus...

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par j2c »

Il y a un point qu'il faudra aussi regarder : la qualité du bois.

Il n'est peut-être pas assez sec, donc chauffe moins.. et encrasse tout.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

drakar47
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : sam. sept. 12, 2020 14:52 pm

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par drakar47 »

Il est entre 10 et 20% au testeur...

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par j2c »

Good, c'est au moins une piste à écarter.

J'espère vraiment que tu vas lui tordre le cou à ce problème...

Surtout qu'on ai quand même passé par un hiver froid.. dans lequel tu n'as pas vraiment pu exploiter ton installation.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

drakar47
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : sam. sept. 12, 2020 14:52 pm

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par drakar47 »

Bon dernière nouvelle, le vendeur déclare forfait et me rembourse le poêle...

Je fais appel à vous pour arriver à trouver un modèle bouilleur qui réponde à la contrainte d'utilisation de buche de 50 cm et surtout sans bistre :mad: .

Merci d'avance pour vos retour d'expérience...

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par j2c »

Je vais suivre avec intérêt tes recherches.

Ayant d'abord cherché ... trouvé.. et acheté une cheminée bouilleur. J'ai finalement laissé pourrir le projet (et 900€ qui dorment dans mon garage)... Car la cheminée a une puissance trop élevée dans l'air.
Du coup, je serais également à la recherche d'un poele bouilleur avec un max de puissance dans l'eau... l'année prochaine.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Beone68
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 559
Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
Localisation : Guebwiller 68

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par Beone68 »

drakar47 a écrit :
jeu. févr. 25, 2021 17:24 pm
Bon dernière nouvelle, le vendeur déclare forfait et me rembourse le poêle...
Je fais appel à vous pour arriver à trouver un modèle bouilleur qui réponde à la contrainte d'utilisation de buche de 50 cm et surtout sans bistre :mad: .
Merci d'avance pour vos retour d'expérience...
Pour ne pas avoir de bistre, il faut une température de fumée suffisante, donc que le poêle tourne proche de sa puissance nominale. La puissance nominale est liée à la masse de combustible présente dans le foyer. Avec des bûches de 50cm, c'est un gros foyer donc une grosse puissance nominale, avec le risque de trop chauffer dans la pièce. Du coup, pas sûr qu'il y ait beaucoup de poêle bouilleur sur le marché pour des bûches de 50cm. A mon avis, il faudrait plutôt se tourner vers les chaudières ou les conceptions type chaudière "déguisées" en poêle.
J'ai quand même trouvé 2-3 ref:
- Hunter Stove 80B
- Romotop RIANO W
- SCHMITZKER VALENCIA
- La Nordica Jennifer
Il y a eu un recensement des poêles bouilleurs sur https://www.forumconstruire.com/constru ... -88484.php. Je ne sais pas si c'est maintenu à jour.

a+
Beone

drakar47
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : sam. sept. 12, 2020 14:52 pm

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par drakar47 »

Merci je vais étudier de plus prêt votre liste.

La surface à chauffer est importante de l'ordre 80 m² rien que pour la pièce ou se situe le poêle et 70 m² pour les autres sur le même niveau donc je pense qu'un 10 kW devrait faire l'affaire.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par j2c »

Si tu as une surface importante à chauffer en air, tu devrais peut-être envisager une cheminée bouilleur.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage

Message par domwood »

bonjour

j'ai un statford anglais (occase coincoin). 50cm. à voir les gammes qu'ils proposent de nos jours. il rayonne peu à mon goût, beaucoup part dans l'eau. je le trouve pas mal mais j'en ai pas testés beaucoup. je viens de mesurer, 58 en intérieur.
https://webold.apper-solaire.org/

Répondre

Retourner vers « Bois énergie »