Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3115
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Interressant la technique pour retirer le bistre.
J'ai une cheminée bouilleur qui a été achetée avec son bistre .. (le précédent proprio était un couillon.. et j'ai pas vu l'ampleur de sa connerie quand j'ai acheté le foyer)...
Et comme c'est trop puissant pour chez moi (et là, c'est moi le couillon).. je suis bon pour remettre en état.. pour revendre.. Ou mettre à la casse, et m'assoir sur les 900€ que j'ai dépensé pour l'achetre.
J'ai une cheminée bouilleur qui a été achetée avec son bistre .. (le précédent proprio était un couillon.. et j'ai pas vu l'ampleur de sa connerie quand j'ai acheté le foyer)...
Et comme c'est trop puissant pour chez moi (et là, c'est moi le couillon).. je suis bon pour remettre en état.. pour revendre.. Ou mettre à la casse, et m'assoir sur les 900€ que j'ai dépensé pour l'achetre.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Expert Solaire
- Messages : 559
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
- Localisation : Guebwiller 68
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Problème de conception ?
Il faudrait voir avec le fabricant s'il a des clients chez qui ça marche et voir comment ils ont installés leur poêle. Ce n'est pas normal qu'il y ait une formation de goudron à ce point, en aussi peu de temps.
+1 avec Lebritish: voir ce que ça donne en prenant l'air directement dans la pièce avec une fenêtre ouverte pour être sûr que ce n'est pas une restriction sur l'air neuf qui pose problème.
a+
Beone
Mon installation: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Suite .... Après le nettoyage et 2 semaines d'utilisation, le poêle est de nouveau inutilisable. Complètement colmaté avec le bistre qui est revenu.
Heureusement, le vendeur m'a proposé de le remplacer par un autre modèle qui est moins puissant au niveau de la puissance de chauffage de l'eau et dont l'évacuation des fumées se fait en partie centrale et qui ne pourra plus de colmater.
Je vais servir de beta testeur de ce nouveau modèle afin de trouver une issue à tous ces problèmes...
Heureusement, le vendeur m'a proposé de le remplacer par un autre modèle qui est moins puissant au niveau de la puissance de chauffage de l'eau et dont l'évacuation des fumées se fait en partie centrale et qui ne pourra plus de colmater.
Je vais servir de beta testeur de ce nouveau modèle afin de trouver une issue à tous ces problèmes...
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3115
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Merci pour ton retour.
ça fait un peu chier d'avoir investi dans un matos cher.. et se retrouver avec un truc qui fonctionne si mal :( Heureusement que ton installateur joue le jeu.
ça fait un peu chier d'avoir investi dans un matos cher.. et se retrouver avec un truc qui fonctionne si mal :( Heureusement que ton installateur joue le jeu.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Expert Solaire
- Messages : 559
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
- Localisation : Guebwiller 68
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Et pour ce point:
Curieux de voir ce que va donner le nouveau poêle. Certe, par conception il ne sera plus bouché avec le goudronnage. Mais le goudronnage en lui-même est-il dû à la conception du poêle ?
Et effectivement, le pro fait bien son job, c'est à souligner et féliciter.
Suite au prochain épisode !
a+
Beone
Y a-t-il un retour d'info ?
Curieux de voir ce que va donner le nouveau poêle. Certe, par conception il ne sera plus bouché avec le goudronnage. Mais le goudronnage en lui-même est-il dû à la conception du poêle ?
Et effectivement, le pro fait bien son job, c'est à souligner et féliciter.
Suite au prochain épisode !
a+
Beone
Mon installation: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
+1 avec Lebritish: voir ce que ça donne en prenant l'air directement dans la pièce avec une fenêtre ouverte pour être sûr que ce n'est pas une restriction sur l'air neuf qui pose problème.
=>Oui j'ai fait l'essai avec l'entrée d'air directement dans la pièce et pareil... De toute façon j'ai dû ouvrir très souvent les fenêtres pour éviter de mourir asphyxié car à chaque ouverture de la porte c'était un gros nuage de fumée au point qu'il a fallu couper le détecteur d'incendie qui déclenchait à chaque fois sinon on aurait aussi fini par devenir sourd en plus...
=>Oui j'ai fait l'essai avec l'entrée d'air directement dans la pièce et pareil... De toute façon j'ai dû ouvrir très souvent les fenêtres pour éviter de mourir asphyxié car à chaque ouverture de la porte c'était un gros nuage de fumée au point qu'il a fallu couper le détecteur d'incendie qui déclenchait à chaque fois sinon on aurait aussi fini par devenir sourd en plus...
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3115
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Il y a un point qu'il faudra aussi regarder : la qualité du bois.
Il n'est peut-être pas assez sec, donc chauffe moins.. et encrasse tout.
Il n'est peut-être pas assez sec, donc chauffe moins.. et encrasse tout.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Il est entre 10 et 20% au testeur...
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3115
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Good, c'est au moins une piste à écarter.
J'espère vraiment que tu vas lui tordre le cou à ce problème...
Surtout qu'on ai quand même passé par un hiver froid.. dans lequel tu n'as pas vraiment pu exploiter ton installation.
J'espère vraiment que tu vas lui tordre le cou à ce problème...
Surtout qu'on ai quand même passé par un hiver froid.. dans lequel tu n'as pas vraiment pu exploiter ton installation.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Bon dernière nouvelle, le vendeur déclare forfait et me rembourse le poêle...
Je fais appel à vous pour arriver à trouver un modèle bouilleur qui réponde à la contrainte d'utilisation de buche de 50 cm et surtout sans bistre .
Merci d'avance pour vos retour d'expérience...
Je fais appel à vous pour arriver à trouver un modèle bouilleur qui réponde à la contrainte d'utilisation de buche de 50 cm et surtout sans bistre .
Merci d'avance pour vos retour d'expérience...
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3115
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Je vais suivre avec intérêt tes recherches.
Ayant d'abord cherché ... trouvé.. et acheté une cheminée bouilleur. J'ai finalement laissé pourrir le projet (et 900€ qui dorment dans mon garage)... Car la cheminée a une puissance trop élevée dans l'air.
Du coup, je serais également à la recherche d'un poele bouilleur avec un max de puissance dans l'eau... l'année prochaine.
Ayant d'abord cherché ... trouvé.. et acheté une cheminée bouilleur. J'ai finalement laissé pourrir le projet (et 900€ qui dorment dans mon garage)... Car la cheminée a une puissance trop élevée dans l'air.
Du coup, je serais également à la recherche d'un poele bouilleur avec un max de puissance dans l'eau... l'année prochaine.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Expert Solaire
- Messages : 559
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
- Localisation : Guebwiller 68
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Pour ne pas avoir de bistre, il faut une température de fumée suffisante, donc que le poêle tourne proche de sa puissance nominale. La puissance nominale est liée à la masse de combustible présente dans le foyer. Avec des bûches de 50cm, c'est un gros foyer donc une grosse puissance nominale, avec le risque de trop chauffer dans la pièce. Du coup, pas sûr qu'il y ait beaucoup de poêle bouilleur sur le marché pour des bûches de 50cm. A mon avis, il faudrait plutôt se tourner vers les chaudières ou les conceptions type chaudière "déguisées" en poêle.drakar47 a écrit : ↑jeu. févr. 25, 2021 17:24 pmBon dernière nouvelle, le vendeur déclare forfait et me rembourse le poêle...
Je fais appel à vous pour arriver à trouver un modèle bouilleur qui réponde à la contrainte d'utilisation de buche de 50 cm et surtout sans bistre .
Merci d'avance pour vos retour d'expérience...
J'ai quand même trouvé 2-3 ref:
- Hunter Stove 80B
- Romotop RIANO W
- SCHMITZKER VALENCIA
- La Nordica Jennifer
Il y a eu un recensement des poêles bouilleurs sur https://www.forumconstruire.com/constru ... -88484.php. Je ne sais pas si c'est maintenu à jour.
a+
Beone
Mon installation: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Merci je vais étudier de plus prêt votre liste.
La surface à chauffer est importante de l'ordre 80 m² rien que pour la pièce ou se situe le poêle et 70 m² pour les autres sur le même niveau donc je pense qu'un 10 kW devrait faire l'affaire.
La surface à chauffer est importante de l'ordre 80 m² rien que pour la pièce ou se situe le poêle et 70 m² pour les autres sur le même niveau donc je pense qu'un 10 kW devrait faire l'affaire.
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3115
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Si tu as une surface importante à chauffer en air, tu devrais peut-être envisager une cheminée bouilleur.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2345
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
bonjour
j'ai un statford anglais (occase coincoin). 50cm. à voir les gammes qu'ils proposent de nos jours. il rayonne peu à mon goût, beaucoup part dans l'eau. je le trouve pas mal mais j'en ai pas testés beaucoup. je viens de mesurer, 58 en intérieur.
j'ai un statford anglais (occase coincoin). 50cm. à voir les gammes qu'ils proposent de nos jours. il rayonne peu à mon goût, beaucoup part dans l'eau. je le trouve pas mal mais j'en ai pas testés beaucoup. je viens de mesurer, 58 en intérieur.