Raccordement bouilleur - ballon en DN16 ?

Posté : dim. oct. 15, 2023 9:27 am
par jeromousso
Bonjour à tous,

J'avance dans mon installation.
Il y a environ 4m, max 5m, entre mon poêle bois bûche (9kw sur l'eau) et mon ballon et je passe dans la dalle avec un petit fourreau D90...
J'ai réussi à passer dans ce fourreau 2 DN16 annelés isolés + 1 DN12 (eau froide réseau pour sécurité).

En relisant les différentes docs d'installation qui préconisent du DN20 mini, je me demande si je ne suis en train de prendre des risques :
=> est-ce que le circulateur va fatiguer plus vite ?
=> est-ce que la puissance sera évacuée vers le ballon

Mon alternative serait de passer 2 DN20, mais non isolés ou très faiblement isolés (sachant que ma dalle est, elle, isolée).

Voilà voilà, merci pour votre aide !

Jérôme

Re: Raccordement bouilleur - ballon en DN16 ?

Posté : dim. oct. 15, 2023 19:10 pm
par Jonquille
Pour la sécurité 1 DN12 suffit? par où se fait l'évacuation?

DN16 oui mais avec une augmentation de la circulation.
DN20 préférable même avec peu d'isolation pour traversée la dalle, la déperdition sera minime

Re: Raccordement bouilleur - ballon en DN16 ?

Posté : lun. oct. 16, 2023 9:05 am
par j2c
Je partirai sur du dn20. Vu la longueur, la différence avec le DN 16 va t'obliger à surdimentionner le circulateur.
Si ta dalle est isolée.. tu ne prends pas trop de risques.

Re: Raccordement bouilleur - ballon en DN16 ?

Posté : lun. oct. 16, 2023 20:06 pm
par lebritish
l'annelé présente BEAUCOUP plus de perte de charge que le tube lisse. Alors si les préco sont avec un tube lisse :roll:

pas possible de passer du tube cuivre recuit ?

Re: Raccordement bouilleur - ballon en DN16 ?

Posté : mar. oct. 17, 2023 8:58 am
par monteric
Bonjour,

Bon la proposition de Lebritish est bonne mais j'imagine que c'est trop tard car pour passer du recuit isolé dans un fourreau, ca me semble pas gagné.
Ne pas isoler ... Est ce que ta dalle va appréciée de chauffer à des températures possiblement assez haute ?

Tu peux aussi regarder du coté du multicouche pré-isolé pour le chauffage qui tiennent à 95°C sous 10 bars, peut etre plus simple a passer.

A +

eric

Re: Raccordement bouilleur - ballon en DN16 ?

Posté : mar. oct. 17, 2023 10:14 am
par domwood
Bonjour,

sans images, je suis pas sûr de comprendre le problème.

dn20 cuivre que ce soit recuit ou tubes brasés, et on isole après.
annelé = pertes de charge, surtout sur cette longueur, et merdique à purger de son air.

Re: Raccordement bouilleur - ballon en DN16 ?

Posté : mar. oct. 17, 2023 12:45 pm
par j2c
Autre piste, utiliser le fourreau dans la dalle pour le retour ballon vers bouilleur. Avec ton DN20 isolé.
Et mettre un autre tube en passant par le haut de la salle (c'est ce que j'ai fait.)

ça permet notamment de gérer le thermosiphon en cas de coupure de courant.

Chez moi, je dois être en DN24.. mais y a toujours pas de bouilleur ni de ballon au bout :-x