Bonjour,
Sur le schéma de principe joint en annexe (mon projet), le circuit issu du bouilleur est directement connecté au ballon de stockage du chauffage habitation, hauteur des connexions à définir.
Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution, en termes de sécurité, d'efficacité de la régulation ???
Merci de vos avis
Jean
Fichiers joints
Schéma principe solaire jean avec poêle bouilleur.doc
(39 Kio) Téléchargé 214 fois

Avatar du membre
tigrou
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 426
Enregistré le : mar. janv. 03, 2006 9:43 am
Localisation : basse-rentgen/lorraine/57/France, ex luxembourg, ex auvergne

Message par tigrou »

bonjour bien sur que c'est possible.

d'apres ton schema, ce sera en circuit fermé avec la cuve et le plancher chauffant, il faudra faire attention au elements de securité, et a mettre des antiretours aux bons endroits.

regarde mon compte rendu d'installation, et peut etre trouvera tu des idées.


tigrou
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein
"le mieux est de trouver le bon compromis entre les deux" tigrou moi-meme

Avatar du membre
tigrou
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 426
Enregistré le : mar. janv. 03, 2006 9:43 am
Localisation : basse-rentgen/lorraine/57/France, ex luxembourg, ex auvergne

Message par tigrou »

jcamps

pense aussi au vase d'expansion, et soupape de securité pression,

2000litres qui chauffe de 30 a 50degrés, cela prend pas mal de volume et la pression risque de monter.

tigrou
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein
"le mieux est de trouver le bon compromis entre les deux" tigrou moi-meme

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 370
Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
Localisation : Hallivillers (80)

Message par looping »

Bonjour Jean

Première remarque :
Lorsque le poêle va être allumé , l'eau de retour va d'abord être froide , donc peut-être faut-il une boucle primaire avec vanne thermostatique pour garantir un retour pas trop froid dans le bouilleur

Deuxième remarque :
Le jour ou tes capteurs n'apportent pas de chaleur , tu ne peux pas chauffer ton ECS avec l'eau chaude du ballon tampon et/ou le poêle
Il manque un circulateur dédié à cette fonction

troisième remarque :
Si tu utilises un antigel dans le circuit capteur , tu va devoir également remplir la partie entre le ballon ECS et le tampon alors qu'il n'y a pas de risque sur cette partie

Voila ce que je suggère ( mon projet d'installation est un peu similaire au tien ) :

Circuit entre le poêle et le ballon tampon OK ( ajouter une boucle de retour chaud ? )
Echangeur du ballon tampon sur circuit solaire avec son circulateur
Ajouter 1 circuit avec circulateur qui prend directement l'eau chaude du ballon tampon pour aller dans l'échangeur du ballon ECS , retour dans le bas du tampon

Dans l'attente des commentaires des experts

A+

Avatar du membre
babar
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 262
Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
Localisation : Brest Finistère 29

Message par babar »

Première remarque :
Lorsque le poêle va être allumé , l'eau de retour va d'abord être froide , donc peut-être faut-il une boucle primaire avec vanne thermostatique pour garantir un retour pas trop froid dans le bouilleur
La sonde de température devra travailler de sorte que quand la température monte dans le bouilleur, le circulateur se met en route et si la température redescend il s'arrête et ainsi de suite.
C'est le sol-air que j'espère...

pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia

jcamps
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 66
Enregistré le : mer. sept. 12, 2007 12:38 pm
Localisation : Issirac (30)

Message par jcamps »

Merci de vos réponses, je mouline tout cela avant de corriger mon schéma.
Salut
Jean

doume
Newbie
Newbie
Messages : 39
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 18:23 pm
Localisation : vitteaux 21

Message par doume »

[referp=21298;quote="babar"]

La sonde de température devra travailler de sorte que quand la température monte dans le bouilleur, le circulateur se met en route et si la température redescend il s'arrête et ainsi de suite.
cela n'empechera pas que de l'eau froide entre dans le bouilleur chaud ce qui provoquera des choc thermiques : mauvais pour le bouilleur.
salutations
DOUME

Avatar du membre
babar
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 262
Enregistré le : mer. août 22, 2007 17:21 pm
Localisation : Brest Finistère 29

Message par babar »

Oui c'est vrai.
C'est le sol-air que j'espère...

pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia

Répondre