soupape thermique de sécurité
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 100
- Enregistré le : ven. mars 23, 2007 14:18 pm
- Localisation : bretagne pledeliac 22
bonjour,
pour les chaudières bois , il est conseillé une soupape thermique double quand il n'y a pas de serpentin, or quand on demande le tarif, aie!, plus de 200 euros pour cette petite chose :evil: est-il possible de monter deux simples (-cher qu'une double!) avec les sondes dans le même doigt de gant?
Ou mettre une simple en entrée d'eau froide et la surpression sortira par la soupape de surpression?
Pour vos porte-monnaie, une soupape coute moitié moins cher en allemagne qu'en france (tapez thermische ablaufsicherung) pourtant chez eux pas de double?
A+
salutations
pour les chaudières bois , il est conseillé une soupape thermique double quand il n'y a pas de serpentin, or quand on demande le tarif, aie!, plus de 200 euros pour cette petite chose :evil: est-il possible de monter deux simples (-cher qu'une double!) avec les sondes dans le même doigt de gant?
Ou mettre une simple en entrée d'eau froide et la surpression sortira par la soupape de surpression?
Pour vos porte-monnaie, une soupape coute moitié moins cher en allemagne qu'en france (tapez thermische ablaufsicherung) pourtant chez eux pas de double?
A+
salutations
- phil78
- Etudiant Solaire
- Messages : 171
- Enregistré le : lun. nov. 19, 2007 1:12 am
- Localisation : plaisir 78
Bonsoir Partner,
Je ne connaissais pas ce genre de produit. ( je me renseigne je suis en train de monter un récupérateur sur ma cheminée ).
Effectivement en Allemagne on en trouve des neufs à < 50€ en simple.
Mais que se passe t-il si tu as un différentiel de détection entre les deux sondes.
Les spécif indique une incertitude de +0 à -5 °C
Injection de l'eau dans le montage avant la vidange éventuellement.
Je pense que l'inverse est préférable.
Dans ce cas il faut se débrouiller pour créer un offset artificiel.
Phil
Je ne connaissais pas ce genre de produit. ( je me renseigne je suis en train de monter un récupérateur sur ma cheminée ).
Effectivement en Allemagne on en trouve des neufs à < 50€ en simple.
Mais que se passe t-il si tu as un différentiel de détection entre les deux sondes.
Les spécif indique une incertitude de +0 à -5 °C
Injection de l'eau dans le montage avant la vidange éventuellement.
Je pense que l'inverse est préférable.
Dans ce cas il faut se débrouiller pour créer un offset artificiel.
Phil
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Bonsoir
Avec ces équipements je n'ai qu'une seule réponse et vous la connaissez déjà :
en matière de sécurité il n'y a pas d'économie sans dégâts.
... et je vous laisse expliquer à votre assureur pourquoi vous n'avez pas respecté la réglementation
Ça c'est la version douce, d'habitude je parle des morts qu'on laisse derrière nous
Avec ces équipements je n'ai qu'une seule réponse et vous la connaissez déjà :
en matière de sécurité il n'y a pas d'économie sans dégâts.
... et je vous laisse expliquer à votre assureur pourquoi vous n'avez pas respecté la réglementation
Ça c'est la version douce, d'habitude je parle des morts qu'on laisse derrière nous
- George
- Technicien Solaire
- Messages : 405
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
- Localisation : l'Abadie Saint André 06
Bonsoir,
J'ai sur ma cheminée une thermador st544 = soupape double.
Elle a été achetée 40 ou 50 € neuve sur ibé il y a quelques années.
Pas de regret puisqu'elle a servit cette année en debut de saison : circulateur grippé, surchauffe, mais aucun degat grace à la soupape.
Je te conseille vivement cette securité, même avec un montage en thermosiphon.
J'ai sur ma cheminée une thermador st544 = soupape double.
Elle a été achetée 40 ou 50 € neuve sur ibé il y a quelques années.
Pas de regret puisqu'elle a servit cette année en debut de saison : circulateur grippé, surchauffe, mais aucun degat grace à la soupape.
Je te conseille vivement cette securité, même avec un montage en thermosiphon.
- phil78
- Etudiant Solaire
- Messages : 171
- Enregistré le : lun. nov. 19, 2007 1:12 am
- Localisation : plaisir 78
Bonsoir,
[quote="thermitch"]en matière de sécurité il n'y a pas d'économie sans dégâts.[/quote]
D'accord avec toi Thermitch, mais Partner ne me semble pas vouloir s'affranchir des sécurités ni moi d'ailleurs ,mais savoir si deux simples vaut mieux qu'une double.
D'autant plus qu'un produit Honeywell ne me semble pas être une grosse daube, vendue au moins 2 fois plus chère en France.
Phil
[quote="thermitch"]en matière de sécurité il n'y a pas d'économie sans dégâts.[/quote]
D'accord avec toi Thermitch, mais Partner ne me semble pas vouloir s'affranchir des sécurités ni moi d'ailleurs ,mais savoir si deux simples vaut mieux qu'une double.
D'autant plus qu'un produit Honeywell ne me semble pas être une grosse daube, vendue au moins 2 fois plus chère en France.
Phil
Modifié en dernier par phil78 le lun. déc. 14, 2009 23:46 pm, modifié 1 fois.
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
J'ai comme l'impression qu'il y a une drôle de confusion
Une soupape de sécurité thermique double n'est pas l'association de deux soupapes simples.
On a d'abord la soupape de sécurité en pression tarée à 3 bars qui va cracher lorsque la dilatation du caloporteur sera excessive et non absorbée par le vase d'expansion.
On a ensuite la soupape de sécurité thermique qui va de paire avec un serpentin refroidisseur situé en partie haute de chaudière (ou système ressemblant)
Cette soupape en s'ouvrant va permettre l'admission d'eau froide afin d'évacuer les calories de la chaudière.
=> une soupape de sécurité est dite "double" lorsque dans un seul corps elle réuni ces deux fonctions.
Voir ici des exemple de description et schéma.
http://www.selfclimat.com/Self_prod/fic ... double.pdf
http://www.caleffi.fr/fr_FR/Technical_b ... /01057.pdf
Il est possible de se passer des ces éléments à une condition : un vase d'expansion ouvert.
Il doit être branché au point le plus chaud (sortie chaudière), être au dessus du point le plus haut de l'installation et ne pas craindre le gel (sinon faire un bouclage)
Économie d'argent ... mais pas de main d'œuvre
Une soupape de sécurité thermique double n'est pas l'association de deux soupapes simples.
On a d'abord la soupape de sécurité en pression tarée à 3 bars qui va cracher lorsque la dilatation du caloporteur sera excessive et non absorbée par le vase d'expansion.
On a ensuite la soupape de sécurité thermique qui va de paire avec un serpentin refroidisseur situé en partie haute de chaudière (ou système ressemblant)
Cette soupape en s'ouvrant va permettre l'admission d'eau froide afin d'évacuer les calories de la chaudière.
=> une soupape de sécurité est dite "double" lorsque dans un seul corps elle réuni ces deux fonctions.
Voir ici des exemple de description et schéma.
http://www.selfclimat.com/Self_prod/fic ... double.pdf
http://www.caleffi.fr/fr_FR/Technical_b ... /01057.pdf
Il est possible de se passer des ces éléments à une condition : un vase d'expansion ouvert.
Il doit être branché au point le plus chaud (sortie chaudière), être au dessus du point le plus haut de l'installation et ne pas craindre le gel (sinon faire un bouclage)
Économie d'argent ... mais pas de main d'œuvre
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
[quote="thermitch"]J'ai comme l'impression qu'il y a une drôle de confusion
Une soupape de sécurité thermique double n'est pas l'association de deux soupapes simples.
On a d'abord la soupape de sécurité en pression tarée à 3 bars qui va cracher lorsque la dilatation du caloporteur sera excessive et non absorbée par le vase d'expansion.
On a ensuite la soupape de sécurité thermique qui va de paire avec un serpentin refroidisseur situé en partie haute de chaudière (ou système ressemblant)
Cette soupape en s'ouvrant va permettre l'admission d'eau froide afin d'évacuer les calories de la chaudière.
=> une soupape de sécurité est dite "double" lorsque dans un seul corps elle réuni ces deux fonctions.
Voir ici des exemple de description et schéma.
[/quote]
Bonsoir,
Au vu de la doc, aucune des 2 ne remplacent une soupape de sécurité de pression (ex : 3bar). Même la double est simplement un artifice de fermer l'arrivée d'eau froide. La simple il faut que l'arrivée d'eau froide soit ouverte en permanence.
C'est ce que je vois...
Rémi
Une soupape de sécurité thermique double n'est pas l'association de deux soupapes simples.
On a d'abord la soupape de sécurité en pression tarée à 3 bars qui va cracher lorsque la dilatation du caloporteur sera excessive et non absorbée par le vase d'expansion.
On a ensuite la soupape de sécurité thermique qui va de paire avec un serpentin refroidisseur situé en partie haute de chaudière (ou système ressemblant)
Cette soupape en s'ouvrant va permettre l'admission d'eau froide afin d'évacuer les calories de la chaudière.
=> une soupape de sécurité est dite "double" lorsque dans un seul corps elle réuni ces deux fonctions.
Voir ici des exemple de description et schéma.
[/quote]
Bonsoir,
Au vu de la doc, aucune des 2 ne remplacent une soupape de sécurité de pression (ex : 3bar). Même la double est simplement un artifice de fermer l'arrivée d'eau froide. La simple il faut que l'arrivée d'eau froide soit ouverte en permanence.
C'est ce que je vois...
Rémi
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Coup de fil à un copain spécialiste ... pour voir si je ne déconnais pas
Les soupapes intégrées (thermique + décharge) ne se font plus : trop de problèmes.
En fait les soupapes appelées aujourd'hui "double" sont celles décrites dans la fiche de George et bien commentées par Rémi.
Et comme il est indiqué, il faut en plus une soupape de sécurité chauffage.
Les soupapes intégrées (thermique + décharge) ne se font plus : trop de problèmes.
En fait les soupapes appelées aujourd'hui "double" sont celles décrites dans la fiche de George et bien commentées par Rémi.
Et comme il est indiqué, il faut en plus une soupape de sécurité chauffage.
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Pas tout à fait juste selon les règles de l'art George mais je t'avoue que je serais plus tranquille avec la solution que tu cites
Le volume du vase est censé être de 20% de la capacité de l'installation et suffisant pour absorber l'excès de calories
=> pas besoin de soupape thermique
Partner, as-tu tout ce qu'il faut pour déterminer les différents diamètres de tuyaux de ce vase ?
Le volume du vase est censé être de 20% de la capacité de l'installation et suffisant pour absorber l'excès de calories
=> pas besoin de soupape thermique
Partner, as-tu tout ce qu'il faut pour déterminer les différents diamètres de tuyaux de ce vase ?