J'ai cru comprendre que la température de l'eau en circulation dans un bouilleur avait une importance. Quelqu'un pourrait il m'expliquer pourquoi ?
Perso, ce soir mon bouilleur tourne à 40/45° et mon stock est autour des 35°. J'alimente le feu. L'énergie du stock se dissipe dans les radiateurs. C'est un rapport de T° tres standard chez moi.
Que pourrais je gagner en ne faisant fonctionner mon bouilleur que par intermitence avec une eau qui reste entre 60 et 70 ° par ex;
Merci à tous.
Franck
Posté : dim. janv. 10, 2010 21:14 pm
par vile-coyote
bonsoir,
éviter la suie,
en faites un poele bouilleur devrait fonctionner toujours aux environs de 60°C,
c'est pour cela que normalement ils sont montés avec un termovar, en bouclage.. pour laisser l'eau a 60 dans le poele, et ne faire partir que l'eau que si elle est plus chaude
A+
Posté : dim. janv. 10, 2010 22:58 pm
par thermitch
C'est pas croyable ... la réponse est juste dans la post précédent
... et on va encore accuser la fonction recherche
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 9&start=15
Posté : lun. janv. 11, 2010 8:19 am
par Franck
Merci Termich, et j'avais bien vu le post. Mais ma question est "pourquoi" cette necessité de T° > 60° ??
Posté : lun. janv. 11, 2010 8:26 am
par vile-coyote
la suie !
en dessous de 60°C l'eau retournant dans le foyer peut créer une phénomène de condensation, nuisible a la propreté du foyer !
ps: j'avais meme pas fais attention au post thermovar

Posté : lun. janv. 11, 2010 10:10 am
par py73
Salut à tous,
le fait est que le chauffage au bois demande à tourner à haute t° pour plusieurs raisons:
- meilleure combustion donc meilleur rendement et moins d'encrassement des appareils et conduits
- peu de point de rosée dans le foyer donc peu de corrosion du foyer par les acides contenus dans les fumées
C'est aussi valable pour le fuel
Pierre-Yves
Posté : lun. janv. 11, 2010 11:47 am
par MICHOKO
salut,
tu dis :"Perso, ce soir mon bouilleur tourne à 40/45° " j'en conclus que ton bouilleur n'est pas équipé de vanne thermovar et sa longévité va en être impactée à cause du point de rosé cité plus haut
michoko
Posté : mar. janv. 12, 2010 22:52 pm
par Franck
Bon, effectivement, je me suis replongé dans la doc de ma régul (génius plus) et il y a bien une fonction "chaudiere bois" avec démarrage >40°.
Je pense d'ici quelques nuits d'essais arriver à faire marcher cette fonction !!!
Pour la sauvegarde de mon bouilleur....
Posté : mer. janv. 13, 2010 10:57 am
par MICHOKO
Bonjour,
Dans ce cas, je ferais un doigt de gant sur le retour juste avant le bouilleur, pour y placer la sonde, programmée à t°>60 pour le déclenchement du circulateur
michoko