estimer la puissance d'un bouilleur existant [Réglé]

poêles à bois, poêles de masse, inserts, techniques, auto-construction, schémas, le bois énergie, caractéristiques

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

estimer la puissance d'un bouilleur existant [Réglé]

Message par j2c »

Bonjour,

Lors de l'achat de ma maison, j'ai trouvé un bouilleur installé dans l'insert de la maison.

Insert fabriqué "maison" avec des tuiles découpées et superposées.


Le modèle du bouilleur est celui là

Image

ça fait 50cm de large, et 50cm de haut.

Savez vous où trouver des abaques pour voir la puissance qu'on peut récupérer.

Je souhaite dimensionner une cuve en fonction de la puissance du bouilleur.

Ce bouilleur était monté en parallèle avec l'installation de chauffage. La remise en route d'un feu dans cette cheminée, a fait exploser le corps de chauffe de la chaudière.

On refait donc toute l'installation à neuf.. et j'en profite pour essayer de remettre en service ce bouilleur, mais avec un stockage.


Plus tard, je pense mettre une chaudière bois de 25kW en complément de la chaudière gaz condensation.
Modifié en dernier par j2c le lun. août 05, 2019 9:50 am, modifié 1 fois.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: estimer la puissance d'un bouilleur existant

Message par Ottiti »

Salut

tu fais vraiment flèche de tous bois :-D

Pour ce bouilleur "exotique" tu le vire à la ferraille et tu en prend un neuf avec la notice qui te donnera la puissance et surtout qui sera équipé de tous l'appareillage de sécurité.

A combien estime tu ta vie et celle de tes proches ?

Une connerie sur un bouilleur et cela explose pense y

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: estimer la puissance d'un bouilleur existant

Message par j2c »

Vu comme ça.. :roll:

En fait, j'avais prévu toutes les sécurité à coté... et finalement, je me demande si l'économie de le garder comme ça.. ne va pas être bouffée par ces achats.

J'ai fais exploser ma chaudière avec ce bouilleur :D Car actuellement il n'y a AUCUNE sécurité sur l'installation.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: estimer la puissance d'un bouilleur existant

Message par domwood »

bonjour

côté sécurité des bouilleurs, y'a aussi la solution vase ouvert. certains inconvénients mais tellement simple...

autre appellation pour s'informer : pression atmosphérique.
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: estimer la puissance d'un bouilleur existant

Message par j2c »

Je pense que ma femme va me tuer, si je lui dit "bon, finalement la cheminée qu'on devait remplacer.. et qu'on a tester et qui fonctionne... et qui a fait exploser la chaudière.. on va la virer.. faire masse de poussière rouge dans la maison... mettre un truc de 180kg (que je vais devoir me démerder pour trouver quelqu'un pour le porter)... "

J'ai trouvé ça pas trop loin de chez moi :
https://www.poeleetambiance.com/foyers- ... lleur.html
Et avec 10kw.. couplé à une chaudière de 20kw gaz et 20kw bois (plus tard).. un bon ballon de 1000L devrait être pas mal.
Sachant que la chaudière gaz sera coupée quand le bois prendra la relève. Et que la chaudière bois sera surtout là pour charger alors que le bouilleur servira à entretenir.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: estimer la puissance d'un bouilleur existant

Message par j2c »

Hop, le bouilleur a été démonté à la masse.

J'ai acheté le bouilleur dont j'ai déposé le lien plus haut.

Merci pour vos conseils, c'est grace à eux, que j'ai fini par me décider à casser cette cheminée... qui avait fait son temps.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: estimer la puissance d'un bouilleur existant [Réglé]

Message par j2c »

Pour la petit histoire, j'ai acheté une cheminée bouilleur (Godin 5152) d'occasion.

Elle était montée en direct sur le chauffage central. avec une soupape de sécurité , un un dispositif pour injecter de l'eau froide... non raccordé au réseau.

Conséquences de ça : (que je n'ai pas vu le jour de la vente)

* insert plein de goudron. (une chienlit à décrasser)
* déflecteur par flamme pété(il avait été remplacé un an plus tôt par le vendeur.. et ça ne lui a pas fait tillt.. qu'il y avait un problème).
* plaque de cheminée fendue à 2 endroits, et qui partait en poussière derrière (forcément avec la condensation)

Un chauffagiste avait fait un arrêt cardiaque en voyant le bricolage...

En démontant le par-flamme, le boulon qui retient le truc s'est cassé.. ça se répare.
Y en a pour quelques jours de grattage pour virer tout le goudron, et 150€ de pièces pour remettre en service.

L'insert sera mis en service pour la partie fumée par un pro.

L'hydraulique, je m'en charge. En conclusion, faire tourner un bouilleur à basse température, est une trèèèèèèèèèèèèèès mauvaise idée.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.