compresseur frigo neuf en test 25sec pour redamarrer NORMAL?

Les pompes à chaleur, techniques, à eau, à air...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
fredo38120
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 107
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 19:17 pm
Localisation : isere 38120

compresseur frigo neuf en test 25sec pour redamarrer NORMAL?

Message par fredo38120 »

bonjour
question sur compresseur frigo
reçu compresseur neuf
test avant montage
bouchon de protection enlevé pour test
démarre bien mais si on le redémarre il bloque
il faut attendre 25 sec pour le faire redémarrer
Entrée et sortie ouvertes donc il ne force pas
COMPORTEMENT DEJA VU ? SI OUI POURQUOI
Une fois monte il sera dans des conditions plus difficiles au redémarrage
il risque de brûler ses enroulements ou de cramer le klixon
compresseur RC ZBH 1122CY COMPLET
avec capa 5 uF en série avec le bobinage start sans relais

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 872
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Re: compresseur frigo neuf en test 25sec pour redamarrer NORMAL?

Message par vile-coyote »

Bonsoir Frédo,

t'es surement pas sur le bon forum pour parler de tout cela,
cependant tout ce que tu indiques est normal :-)
ce type de petit compresseur utilise un circuit résistant à "bilame" pour démarrer ( je mets entres parenthèses bilame parce que cela n'en est pas un, mais fonctionne comme )

25 secondes, c'est très bien d'habitude c'est plutôt 2 à 3 min
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 991
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: compresseur frigo neuf en test 25sec pour redamarrer NORMAL?

Message par ventura »

Bonjour,
Les petits compresseurs ont un couple de démarrage très faible,
il ne démarre que lorsque la pression entrée, refoulement est équilibré,
comme le détendeur est un capillaire,il faut du temps pour équilibrer.

Le bilame est l'élément de sécurité électrique pour éviter de laisser sous tension le compresseur,
cela évite de griller les fils d'enroulement moteur.

Tobi
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : lun. mai 22, 2023 19:24 pm
Contact :

Re: compresseur frigo neuf en test 25sec pour redamarrer NORMAL?

Message par Tobi »

Salut,

Il est possible que le compresseur ait une faiblesse ou un dysfonctionnement interne qui se manifeste après un certain temps de fonctionnement. Lorsqu'il est monté dans des conditions plus difficiles, comme dans un réfrigérateur où il doit fonctionner régulièrement, cela peut accentuer le problème. La surchauffe potentielle des enroulements ou la possibilité de brûler le klixon (un dispositif de protection thermique) sont des problèmes sérieux qui nécessitent une attention immédiate. Il est recommandé de contacter le fabricant ou un technicien qualifié pour obtenir une assistance supplémentaire. Ils pourront évaluer le problème plus précisément et vous fournir des conseils appropriés pour résoudre cette situation. Il est également important de noter que la mention de la capacité de 5 uF en série avec le bobinage de démarrage sans relais peut être pertinente pour le fonctionnement du compresseur.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: compresseur frigo neuf en test 25sec pour redamarrer NORMAL?

Message par j2c »

Sur mes 2 frigos, j'ai le comportement décrit. En cas de micro-coupure pendant que le compresseur tournait. Le frigo ne redémarre pas immédiatement, il faut parfois attendre quelques minutes pour que le compresseur se relance.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: compresseur frigo neuf en test 25sec pour redamarrer NORMAL?

Message par ramses »

Salut,

houla, je lis des bétises ... 8-)

STOP ... comportement tout a fait normal !!!
Quand le compresseur s'arrête, il n'est pas capable de redémarrer de suite simplement parce qu'il est "sous-pression" ! c'est exactement le même phénomène que sur votre compresseur pneumatique si ce n'est que lui, il se "remet à la pression atmo" lorsque le pressostat arrive à pression... c'est le "pschiittt" que vous entendez :mrgreen:

Bien entendu, il est impossible de faire la même chose avec le frigo puisque ce n'est pas de l'air mais un gaz frigorifique ! :sad:

Et donc, pour ne pas "flinguer" le moteur du compresseur frigo lorsqu'il est sous pression et ne sait donc pas démarrer, on lui adjoint un dispositif de protection souvent appelé "relais de démarrage" :-D . Nom à la con :mrgreen: en fait c'est un simple dispositif qui, lorsque l'appel de courant est trop important (moteur bloqué), coupe l'alim pour un certain temps ... d'un système à l'autre, ce temps est +/- long !

En fait, une fois arrêté, la pression en tête de cylindre du compresseur redescend doucement puisque le gaz en phase liquide se détend dans le frigo mais ca dure un certains temps ... Lorsque cette pression est suffisamment basse, le moteur est alors capable de démarrer et le dispositif de prot ne "voyant" pas un courant sup à la limite, laisse le comp alimenté.

Bien à vous tous
431

Répondre

Retourner vers « Géothermie, aérothermie »