Message par andrebayle »

Bonjour à tous

Je viens encore de tomber sur un installateur qui a posé une PAC de 12Kva sur une installation en bout de ligne... et bien sûr, la PAC est en monophasé, alors que le réseau tri est de l' autre côté de la rue.

Total, de 236v à vide, la tension tombe à 207v sous 8 kva en fonctionnement, fonctionnement dégradé puisqu' à 12Kva ce n' est pas la peine de compter la faire tourner. Les gens s' éclaireront à la bougie

Il faudrait quand même que ces installateurs, qualifiés ou non, prennent conscience qu' un réseau électrique a des contraintes techniques, et que ce n' est pas parce que les technocrates ont décidé que tout le monde devait avoir 230v au disjoncteur, que ça se passe comme ça dans la réalité.

Un renforcement de réseau, s' il est justifié, demande une semaine de boulot, mais aussi, et c' est là que le bât blesse, 6 mois à un an de montage administratif, dans le meilleur des cas.

Donc, adoptez le raisonnement inverse, allez voir le distributeur d' énergie d' abord , qui vous donnera certainement de bonnes indications ( mais vous avez tellement peur qu' il vous restreigne... ) , et vendez une installation propre à votre client , qui, s' il est content, vous fera une bonne publicité, qui continuera à vous faire honnêtement gagner votre vie .

Parce que le client que je viens de voir cet aprés midi, il est pas content du tout, et la facture n' est pas entièrement réglée ... je crains le pire

André BAYLE pas content du tout cette fois

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 872
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Message par vile-coyote »

elle est jolie la société de consommation
ca va etre la faute du consommateur maintenant..


je suis souvent d'accord avec toi andré, mais la difficile de te suivre,

entre la prise de position professionnel , et le point de vue personnel ou se trouve la limite !

a qui la faute de vouloir disposer d'un équipement électrique,
au client,
au fournisseur intermédiaire,
ou a EDF qui promet monts et merveilles a ses clients.. sur simple coup de fil nous modifions votre contrat, et adaptons votre compteur a votre consommation ( argument de vente dispo sur le site EDF.FR )

ben moi je me pose la question !
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Si tu relis bien, tu verras que je ne mets pas le client final en cause, lui n' est pas censé être spécialiste, ou technicien.

Et je précise à nouveau que je travaille dans une régie, et pas à EDF. Une régie est un organisme gestionnaire de réseau qui achète en gros à EDF ou à un autre fournisseur, et qui revend au détail à ses clients /abonnés.

Et puis, tu en connais toi, des pubs qui disent la vérité ?? pas moi

La frontière entre le personnel et le professionnel ?? Personnellement et écologiquement, je suis contre les PAC. On vient de nous reparler du trou dans la couche d' ozone, qui était censé disparaître en même temps que les CFC. Je ne suis pas certain que ça s' arrange avec les fuites de gaz des PAC

Professionnellement, je suis contre les installateurs peu regardants ou peu au courant qui, pour vendre, mettent leurs clients dans l' embarras en leur vendant le matériel qui leur convient, à eux ( les installateurs ).

A part ça, tout le monde a le droit de se chauffer comme il l' entend, bien sûr

Avatar du membre
superplombier
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 954
Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
Contact :

Message par superplombier »

tu as entierrement raison andre, cela devient un gros probleme non seulement pour ERDF ou les regie comme pour toi, mais aussi pour les communes car cela desorganisent les reseaux

par contre comme pour modifier une installation de chauffage il ne faut pas demander d'autorisation personne ne peut mettre le hola
par contre pour une demande de permis de construire, c'est different on peut refuser sousle pretexte relle que le reseau n'est pas adapter
le soleil brille pour tout le monde

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

[quote="andrebayle"]
Donc, adoptez le raisonnement inverse, allez voir le distributeur d' énergie d' abord , qui vous donnera certainement de bonnes indications [/quote]
Bonsoir André :grin:

C'est ce que j'ai fait dans ma précédente maison pour avoir 12 kilos.
EDF me l'a vendu sans problème en mono.
J'ai acheté et monté tout mon tableau, puis appelé pour qu'on vienne me brancher le compteur.
Et là, le gars qui connaissait bien son réseau me dit ... pas possible :shock:
Faudra passer en tri monsieur.

Y'a dû avoir un bug entre l'administratif et la technique :???:
Et 1000€ de plus pour moi sur le tableau :twisted:

poulif
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 58
Enregistré le : dim. févr. 24, 2008 13:50 pm
Localisation : Rouans - 44

Message par poulif »

Et bien moi je dirais l'inverse : en 2009 un particulier n'a pas à avoir du triphasé chez lui. Une PAC est quand même censée fournir du chauffage électrique 3 fois plus efficace qu'une simple résistance, donc si il faut la puissance d'une usine pour la faire tourner y'a un problème. La petite PAC oui, la PAC en remplacement de chaudière pour chauffer une passoire non !

Avatar du membre
MAMO
Newbie
Newbie
Messages : 34
Enregistré le : lun. déc. 29, 2008 0:45 am
Localisation : boulogne 85

Message par MAMO »

Salut!

Je suis d'accord avec vile :oops:

Le client même en bout de ligne à le droit d'avoir du 230v à + ou - 10% :???:

Imaginez, qu'il soit tombé dans le piège des fameux radiateurs à inertie
bidon.... :roll:

Ca aurait' encore plus gourmand en intensitée (cop de 1) :-x

Dans ce cas...

Ton frigo au gaz r12 , lui attaque la couche d'ozone....

Les nouveaux fluides r 410 407 404....
Ne detruisent pas la couche d'ozone... Mais participe à l' effet de serre.

Comme toutes les chaudière fuel,ta voiture,toute combustion engendre du Co2.

Une pac, ne pert pas son gaz comme ça....

On recycle le gaz à chaque intervention sur un circuit frigo!

Que l'on veuille ou non, sans gaz frigo,on'a plus de bière fraiche ects :ivre:


Il faut qu' EDF se sépare de ses partenaires 'BLEU CIEL' :roll:
Modifié en dernier par MAMO le ven. oct. 02, 2009 22:46 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

Bonsoir a tous,

merci Andre, je me sens moins seul ! :roll:

Ton message ne pouvait pas mieux tomber ... j'ai toune plus de 20 dossiers cette apres-midi en signant un oui ou un non ... pas toujours facile quand on essaye de bien faire son metier tout en respectant la reglementation .... :oops:

Bien a vous tous

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Encore moi, puis je vais me coucher

Vos interventions font plaisir. Ce forum étant maintenant mondialement connu :roll: , je fais passer l' info comme je peux du moins sur internet. Si des installateurs de PAC lisent tout ça , ils faut qu' ils sachent qu' en faisant des installations qui ne tiennent pas la route, c' est eux qu' ils pénalisent à plus ou moins long terme, plus leurs clients immédiatement bien évidemment, le plus emmer... étant le client.

Celui dont je parlais plus haut va avoir le choix royal de faire tourner sa PAC à 12Kw, ou de regarder la télé car il faut bien comprendre que l' électronique n' aime pas plus les surtensions que les sous tensions. Lui ( le client ) qui pensait peut être faire des économies va certainement passer par une grosse modif de son installation et faire installer un délesteur, en attendant un renforcement de réseau, si renforcement il y a !!

Dans les installations de chauffage central à gaz ou à fioul, si elles étaient mal réalisées, c' était le client et lui seul qui était pénalisé, la puissance d' un bruleur et d' un circulateur étant quasi nulles sur le réseau.
Avec les PAC et leur toute puissance ( comprenne qui voudra ), c' est tout un réseau qu' ils peuvent foutre par terre

Tout le monde a le droit d' avoir 230v au disjoncteur effectivement, mais pas à n' importe quel prix.

Dans ce domaine , là encore on voit des installateurs connaisseurs et scupuleux, qui se renseignent et au final font du bon boulot , j' en ai vu , mais malheureusement il y a les autres ...

Avatar du membre
r45v
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 701
Enregistré le : ven. avr. 07, 2006 22:17 pm
Localisation : Orléans (45)

Message par r45v »

"les installateurs peu regardants ou peu au courant qui, pour vendre, mettent leurs clients dans l' embarras en leur vendant le matériel qui leur convient, à eux ( les installateurs )."


"La petite PAC oui, la PAC en remplacement de chaudière pour chauffer une passoire non ! "

"Une pac, ne pert pas son gaz comme ça.... "

"Avec les PAC et leur toute puissance ( comprenne qui voudra ), c' est tout un réseau qu' ils peuvent foutre par terre"

Quelles réflexions que je trouve judicieuse!

Oui malheureusement les clients et les installateurs ne prennent malheureusement pas les bonnes décisions le plus souvent.

Les clients ne cherchent pas toujours les bonnes informations ou il faut.

Le plus scandaleux c'est les installateurs qui installent ce qui les arrangent et non pas ce qui est le mieux pour leurs clients ou la société.

Bien sur l'isolation devrait être la priorité absolu avant même d'investir lourdement dans une solution de chauffage.

Maintenant les choses sont plus claire. Le chauffage va devenir rapidement un gouffre financier pour ceux qui n'ont pas fait les bons choix.

Ce qui est domagable c'est le déséquilibre qui peut en résulté sur le réseau électrique. Là tout le monde trinque!

Pour les pac tout n'est pas a jeter au feu pour autant.

Elles ne perdent normalement pas leur gaz comme cela, en tout cas depuis 5 ans pas de perte de gaz sur la mienne. c'est un circuit normalement hermétique. il est aussi dans la mesure du possible d'avoir une pac mono bloc pas de liaison qui peu être une source de perte ou fuite.

Préféré aussi les pacs géothermiques dans la mesure du possible. Si ce n'est pas possible les pac air/eau en rénovation en relève de la chaudière ou bois est souvent préférable a la gros pac surdimentionnée pour être capable de produire par grand froid.

Et bien sur toujours et encore l'isolation et le SOLAIRE :razz:

Je suis comme Vile Coyotte un fervent partisant du solaire et de la pac sur nappe. Faire avec ce que la nature nous a donné. "les installateurs peu regardants ou peu au courant qui, pour vendre, mettent leurs clients dans l' embarras en leur vendant le matériel qui leur convient, à eux ( les installateurs )."


"La petite PAC oui, la PAC en remplacement de chaudière pour chauffer une passoire non ! "

"Une pac, ne pert pas son gaz comme ça.... "

"Avec les PAC et leur toute puissance ( comprenne qui voudra ), c' est tout un réseau qu' ils peuvent foutre par terre"

Quelles réflexions que je trouve judicieuse!

Oui malheureusement les clients et les installateurs ne prennent malheureusement pas les bonnes décisions le plus souvent.

Les clients ne cherchent pas toujours les bonnes informations ou il faut.

Le plus scandaleux c'est les installateurs qui installent ce qui les arrangent et non pas ce qui est le mieux pour leurs clients ou la société.

Bien sur l'isolation devrait être la priorité absolu avant même d'investir lourdement dans une solution de chauffage.

Maintenant les choses sont plus claire. Le chauffage va devenir rapidement un gouffre financier pour ceux qui n'ont pas fait les bons choix.

Ce qui est domagable c'est le déséquilibre qui peut en résulté sur le réseau électrique. Là tout le monde trinque!

Pour les pac tout n'est pas a jeter au feu pour autant.

Elles ne perdent normalement pas leur gaz comme cela, en tout cas depuis 5 ans pas de perte de gaz sur la mienne. c'est un circuit normalement hermétique. il est aussi dans la mesure du possible d'avoir une pac mono bloc pas de liaison qui peu être une source de perte ou fuite.

Préféré aussi les pacs géothermiques dans la mesure du possible. Si ce n'est pas possible les pac air/eau en rénovation en relève de la chaudière ou bois est souvent préférable a la gros pac surdimentionnée pour être capable de produire par grand froid.

Et bien sur toujours et encore l'isolation et le SOLAIRE :razz:

Je suis comme Vile Coyotte un fervent partisant du solaire et de la pac sur nappe. Faire avec ce que la nature nous a donné.
Fichiers joints
isolation de 10 cm pour le plancher chauffant pas de 10 cm l'idée m'est venu de la réalisation d'<br />Andrée
isolation de 10 cm pour le plancher chauffant pas de 10 cm l'idée m'est venu de la réalisation d'
Andrée
DSC00106.JPG (44.91 Kio) Vu 2887 fois
passage a l'acte avec isolation de mes murs du sol du plafon et triples vitrages Eclairage Led uniquement
passage a l'acte avec isolation de mes murs du sol du plafon et triples vitrages Eclairage Led uniquement
Photo 012.JPG (34.67 Kio) Vu 2891 fois
Modifié en dernier par r45v le sam. oct. 03, 2009 14:44 pm, modifié 7 fois.
Cordialement RV45 :lol: