Posté : ven. oct. 02, 2009 17:29 pm
Bonjour à tous
Je viens encore de tomber sur un installateur qui a posé une PAC de 12Kva sur une installation en bout de ligne... et bien sûr, la PAC est en monophasé, alors que le réseau tri est de l' autre côté de la rue.
Total, de 236v à vide, la tension tombe à 207v sous 8 kva en fonctionnement, fonctionnement dégradé puisqu' à 12Kva ce n' est pas la peine de compter la faire tourner. Les gens s' éclaireront à la bougie
Il faudrait quand même que ces installateurs, qualifiés ou non, prennent conscience qu' un réseau électrique a des contraintes techniques, et que ce n' est pas parce que les technocrates ont décidé que tout le monde devait avoir 230v au disjoncteur, que ça se passe comme ça dans la réalité.
Un renforcement de réseau, s' il est justifié, demande une semaine de boulot, mais aussi, et c' est là que le bât blesse, 6 mois à un an de montage administratif, dans le meilleur des cas.
Donc, adoptez le raisonnement inverse, allez voir le distributeur d' énergie d' abord , qui vous donnera certainement de bonnes indications ( mais vous avez tellement peur qu' il vous restreigne... ) , et vendez une installation propre à votre client , qui, s' il est content, vous fera une bonne publicité, qui continuera à vous faire honnêtement gagner votre vie .
Parce que le client que je viens de voir cet aprés midi, il est pas content du tout, et la facture n' est pas entièrement réglée ... je crains le pire
André BAYLE pas content du tout cette fois
Je viens encore de tomber sur un installateur qui a posé une PAC de 12Kva sur une installation en bout de ligne... et bien sûr, la PAC est en monophasé, alors que le réseau tri est de l' autre côté de la rue.
Total, de 236v à vide, la tension tombe à 207v sous 8 kva en fonctionnement, fonctionnement dégradé puisqu' à 12Kva ce n' est pas la peine de compter la faire tourner. Les gens s' éclaireront à la bougie
Il faudrait quand même que ces installateurs, qualifiés ou non, prennent conscience qu' un réseau électrique a des contraintes techniques, et que ce n' est pas parce que les technocrates ont décidé que tout le monde devait avoir 230v au disjoncteur, que ça se passe comme ça dans la réalité.
Un renforcement de réseau, s' il est justifié, demande une semaine de boulot, mais aussi, et c' est là que le bât blesse, 6 mois à un an de montage administratif, dans le meilleur des cas.
Donc, adoptez le raisonnement inverse, allez voir le distributeur d' énergie d' abord , qui vous donnera certainement de bonnes indications ( mais vous avez tellement peur qu' il vous restreigne... ) , et vendez une installation propre à votre client , qui, s' il est content, vous fera une bonne publicité, qui continuera à vous faire honnêtement gagner votre vie .
Parce que le client que je viens de voir cet aprés midi, il est pas content du tout, et la facture n' est pas entièrement réglée ... je crains le pire
André BAYLE pas content du tout cette fois