existe t'il des pacs polyvalentes?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
bonsoir
je m'explique:::
et je suis pas inscris a chaleur terre:
y aurait t'il une pac a air qui les jours ou la température descend en dessous de 10° par exemple se transforme en pac geothermique automatiquement
tout ceci pour améliorer le rendement
c'est peut etre une idée folle!!
est ce que c'est faisable??
je m'explique:::
et je suis pas inscris a chaleur terre:
y aurait t'il une pac a air qui les jours ou la température descend en dessous de 10° par exemple se transforme en pac geothermique automatiquement
tout ceci pour améliorer le rendement
c'est peut etre une idée folle!!
est ce que c'est faisable??
- Tarassac
- Expert Solaire
- Messages : 743
- Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
- Localisation : Tarassac 34390
Bonjour,
Et ou irais-tu prendre des calories supplémentaires si c'est une pac air ?
A part avoir un énorme puit canadien qui vient derrère ta PAC, je ne vois pas comment faire!! Moi aussi cela m'intéresserai, mais je n'ai pas trouvé de solution!!
J'ai connu quelqu'un qui en avait trouvé une; c'était dans une ferme, il y avait la clim au dessus du tas de fumier (sans rigoler !!) je peut vous dire que ça dégage de la chaleur!!
Mais à part ça !!..............
Hervé
Et ou irais-tu prendre des calories supplémentaires si c'est une pac air ?
A part avoir un énorme puit canadien qui vient derrère ta PAC, je ne vois pas comment faire!! Moi aussi cela m'intéresserai, mais je n'ai pas trouvé de solution!!
J'ai connu quelqu'un qui en avait trouvé une; c'était dans une ferme, il y avait la clim au dessus du tas de fumier (sans rigoler !!) je peut vous dire que ça dégage de la chaleur!!
Mais à part ça !!..............
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le jeu. déc. 29, 2011 13:52 pm, modifié 1 fois.
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
Pour le tas de fumier il joue sur la chaleur émise lors de la décomposition.Le probléme est qui si tu diminue la température en volant les calories tu arrête le décomposition donc la production de chaleur.
S'est possible mais pas longtemps.
Pour les grosses maison j'ai une pac gaz qui fonctionne avec un rendement d'enfer jusqu’à -8 on est au dessus de la condensation.
Puissance maxi 38KW température maxi 70 °C.
Si sa intéresse du monde j'ai des doc , j'attends juste de savoir si elle est éligible CEE pour l'avoir a un prix "correct".
Pour le tas de fumier il joue sur la chaleur émise lors de la décomposition.Le probléme est qui si tu diminue la température en volant les calories tu arrête le décomposition donc la production de chaleur.
S'est possible mais pas longtemps.
Pour les grosses maison j'ai une pac gaz qui fonctionne avec un rendement d'enfer jusqu’à -8 on est au dessus de la condensation.
Puissance maxi 38KW température maxi 70 °C.
Si sa intéresse du monde j'ai des doc , j'attends juste de savoir si elle est éligible CEE pour l'avoir a un prix "correct".
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
BONJOUR
je m'excuse j'ai toujours des idées a la con comme on dit
j'ai une pac géothermique et je me disais que comme le temps est plutot doux
ça m'aurait peut etre couté moins cher de prélever des calories de l'air en ce moment
que de consommer du courant pour pomper dans la nappe
la solution serait d'avoir deux pacs une aérothermique (R/O)et une géothermique(O/O) qui fonctionneraient en alternance suivant la température extérieure
voila
je m'excuse j'ai toujours des idées a la con comme on dit
j'ai une pac géothermique et je me disais que comme le temps est plutot doux
ça m'aurait peut etre couté moins cher de prélever des calories de l'air en ce moment
que de consommer du courant pour pomper dans la nappe
la solution serait d'avoir deux pacs une aérothermique (R/O)et une géothermique(O/O) qui fonctionneraient en alternance suivant la température extérieure
voila
- Terran
- Etudiant Solaire
- Messages : 250
- Enregistré le : sam. nov. 26, 2011 17:11 pm
- Localisation : Choisel 78
[quote="youn260"]BONJOUR
je m'excuse j'ai toujours des idées a la con comme on dit
j'ai une pac géothermique et je me disais que comme le temps est plutot doux
ça m'aurait peut etre couté moins cher de prélever des calories de l'air en ce moment
que de consommer du courant pour pomper dans la nappe
la solution serait d'avoir deux pacs une aérothermique (R/O)et une géothermique(O/O) qui fonctionneraient en alternance suivant la température extérieure
voila[/quote]
Bonjour,
Je pense que dans tous les cas la PAC géothermique a un meilleur COP. En général on ne tient pas compte de l'énergie consommée par les pompes et circulateurs dans le calcul du COP.
Dans le cas de la PAC a air, il faudrait aussi tenir compte de la consommation du ventilo qui souffle sur l'échangeur de l'évapo. et elle est loin d'être négligeable.
J'ai une PAC eau glycolée-eau, qui fonctionne comme une géothermique car je récupère les calories par l'intermédiaire d'un échangeur en PEHD qui trempe dans une marre alimentée par des sources. La circulation dans l'échangeur primaire est faite par un circulateur de 50W (en circuit fermé bien sur).
C'est sans doute moins qu'un ventilo.
je m'excuse j'ai toujours des idées a la con comme on dit
j'ai une pac géothermique et je me disais que comme le temps est plutot doux
ça m'aurait peut etre couté moins cher de prélever des calories de l'air en ce moment
que de consommer du courant pour pomper dans la nappe
la solution serait d'avoir deux pacs une aérothermique (R/O)et une géothermique(O/O) qui fonctionneraient en alternance suivant la température extérieure
voila[/quote]
Bonjour,
Je pense que dans tous les cas la PAC géothermique a un meilleur COP. En général on ne tient pas compte de l'énergie consommée par les pompes et circulateurs dans le calcul du COP.
Dans le cas de la PAC a air, il faudrait aussi tenir compte de la consommation du ventilo qui souffle sur l'échangeur de l'évapo. et elle est loin d'être négligeable.
J'ai une PAC eau glycolée-eau, qui fonctionne comme une géothermique car je récupère les calories par l'intermédiaire d'un échangeur en PEHD qui trempe dans une marre alimentée par des sources. La circulation dans l'échangeur primaire est faite par un circulateur de 50W (en circuit fermé bien sur).
C'est sans doute moins qu'un ventilo.
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
bonsoir
je vais arreter de me torturer les méninges mais quand on bricole
on se dit :je dois encore pouvoir faire mieux
on n'est jamais satisfait de son travail
ma pac 0/0 a de beaux jours devant elle
bientot secondée par presque 60 m² de panneaux thermique d'occase
mais la aussi je cogite
je profite pour vous souhaiter a tous un" blavez mad" en breton(bonne année)
je vais arreter de me torturer les méninges mais quand on bricole
on se dit :je dois encore pouvoir faire mieux
on n'est jamais satisfait de son travail
ma pac 0/0 a de beaux jours devant elle
bientot secondée par presque 60 m² de panneaux thermique d'occase
mais la aussi je cogite
je profite pour vous souhaiter a tous un" blavez mad" en breton(bonne année)
- Terran
- Etudiant Solaire
- Messages : 250
- Enregistré le : sam. nov. 26, 2011 17:11 pm
- Localisation : Choisel 78
[quote="youn260"]
ma pac 0/0 a de beaux jours devant elle
bientot secondée par presque 60 m² de panneaux thermique d'occase
mais la aussi je cogite
[/quote]
Bonjour Youn,
J'ai aussi l'intention de soutenir la PAC par des panneaux thermiques. Je te signale qu'un des problèmes est de protéger le condenseur de la PAC de l'eau chaude apportée par le solaire. (au cas où les deux sont reliées au même ballon tampon). Si par exemple de l'eau à 80° circule dans le condenseur il risque d'éclater.
Il faut sans doute installer : clapet anti-retour, V3V...
Je n'ai pas trouvé de solution simple et pour l'instant je sèche.
Mon problème n'est pas simple car le circulateur eau chaude est à l'intérieur de la PAC et je n'y ai pas accès sous peine de perdre la garantie.
ma pac 0/0 a de beaux jours devant elle
bientot secondée par presque 60 m² de panneaux thermique d'occase
mais la aussi je cogite
[/quote]
Bonjour Youn,
J'ai aussi l'intention de soutenir la PAC par des panneaux thermiques. Je te signale qu'un des problèmes est de protéger le condenseur de la PAC de l'eau chaude apportée par le solaire. (au cas où les deux sont reliées au même ballon tampon). Si par exemple de l'eau à 80° circule dans le condenseur il risque d'éclater.
Il faut sans doute installer : clapet anti-retour, V3V...
Je n'ai pas trouvé de solution simple et pour l'instant je sèche.
Mon problème n'est pas simple car le circulateur eau chaude est à l'intérieur de la PAC et je n'y ai pas accès sous peine de perdre la garantie.
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Bonsoir.
Je n'ai jamais eu de pb et pourtant, l'eau du ballon passe dans la PàC, mais le départ est au milieu du ballon (moins chaud). L'utilisation avec un plancher BT
et un échangeur à plaques me fait utiliser le retour des capteurs ou le stock dès 35°C. http://m.you.free.fr/princich_fichiers/image005.jpg
C'est plus un pb avec des radiateurs, qui sont à des temp plus élevées.
Bonne année 2012.
@ +
Je n'ai jamais eu de pb et pourtant, l'eau du ballon passe dans la PàC, mais le départ est au milieu du ballon (moins chaud). L'utilisation avec un plancher BT
et un échangeur à plaques me fait utiliser le retour des capteurs ou le stock dès 35°C. http://m.you.free.fr/princich_fichiers/image005.jpg
C'est plus un pb avec des radiateurs, qui sont à des temp plus élevées.
Bonne année 2012.
@ +
M.You - 49
[tmb][quote="youn260"]bonsoir
je m'explique:::
et je suis pas inscris a chaleur terre:
y aurait t'il une pac a air qui les jours ou la température descend en dessous de 10° par exemple se transforme en pac geothermique automatiquement
tout ceci pour améliorer le rendement
c'est peut etre une idée folle!!
est ce que c'est faisable??[/quote]
"et je suis pas inscris a chaleur terre"
Et bien cause tout seul ...
Dommage pour toi
je m'explique:::
et je suis pas inscris a chaleur terre:
y aurait t'il une pac a air qui les jours ou la température descend en dessous de 10° par exemple se transforme en pac geothermique automatiquement
tout ceci pour améliorer le rendement
c'est peut etre une idée folle!!
est ce que c'est faisable??[/quote]
"et je suis pas inscris a chaleur terre"
Et bien cause tout seul ...
Dommage pour toi