Circuit intermédiaire PAC

Les pompes à chaleur, techniques, à eau, à air...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 173
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation : mont de marsan 40

Message par trust »

Bonjour voila ma question

J'ai une PAC viessmann eau-eau sur nappe phréatique le circuit intermédiaire est rempli de glycol.Je voudrais savoir si on peut le remplacer par de l'eau pure sachant que la PAC est a la cave donc hors gel et que l'eau de la nappe ne descend jamais en dessous de 12°(tourne vers 14° en moyenne)

merci

Avatar du membre
PPJURA
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 133
Enregistré le : dim. déc. 28, 2008 11:37 am
Localisation : Saint Amour - 39 - France

Message par PPJURA »

Bonjour à tous, Trust,
Il faut voir ce que dit la notice de la PAC. Si elle est encore sous garantie, ce changement de fluide caloporteur risque de l'annuler.
Sinon : problème de corrosion (bien que faible en circuit fermé), de fonctionnement des organes de la PAC (électrovannes, ...)
Les spécialistes vont sans doute te répondre de manière plus technique.
Pourquoi préfères-tu de l'eau ?

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 173
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation : mont de marsan 40

Message par trust »

Salut la PAC n'est plus sous garantie donc pas de soucis pour la corrosion je pensait mettre un bidon de sentinel pour couper l'eau
Je veux sortir le glycol car a première vu l'eau aurait un meilleur rendement maintenant je sais pas si sa faut le coup car le circuit glycol n'est pas très long l'échangeur est juste a coté de la PAC

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
le circuit intermédiaire est rempli de glycol
et
le circuit glycol n'est pas très long l'échangeur est juste a coté de la PAC
Pour moi une PAC eau/eau il y a 3 circuits
- le circuit primaire (forage ou autre amenant l'eau donc les calories)
- le circuit frigorifique en gaz Rxxx
- le circuit secondaire d'utilisation.
Un échangeur au primaire qui s'appelle évaporateur et un échangeur sur le secondaire qui s'appelle condenseur.
C'est quoi ce circuit intermédiaire avec peu de volume glycol ???
Rémi

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Bonsoir[quote="remi.450"]Bonjour. C'est quoi ce circuit intermédiaire avec peu de volume glycol ??? Rémi[/quote]Même question. (petit schéma ?)
@ +
M.You - 49

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonjour
le circuit intermédiaire est fait pour protéger l'échangeur a plaques de la pac car souvent cet échangeur qui coute très cher a remplacer est très rapidement mis hors d'usage par les eaux assez corrosives de forage(fer et manganèse et sable aussi)
il y a donc deux échangeurs dont un qui sert de fusible
les échangeurs tubulaires en cuivre sont beaucoup moins sensibles et peuvent ètre utilisés directement sans problèmes
je pense que le glycol peut ètre absent de ce circuit mais il faut alors ètre très attentif a la température de sortie de l'eau après passage dans l'échangeur il faut pas que ça gèle car l'échangeur court encore plus de risque
a mon avis c'est possible mais il faut:
1-un capteur sécurité circulation de l'eau a l'entrée échangeur
2-un capteur de sécurité température d'eau sur chaque échangeur

les deux échangeurs et la présence de glycol pèsent sur le COP

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 173
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation : mont de marsan 40

Message par trust »

Bonjour voila un petit schéma pour expliquer
Fichiers joints
circuit intermediaire.png

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 173
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation : mont de marsan 40

Message par trust »

a première vu sous certaine condition je doit pouvoir passer avec de l'eau et un additif style sentinel mais le rendement sera t'il vraiment meilleur sans glycol car le circuit n'est pas grand

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Youn avait raison. Le circuit intermédiaire protège bien l'évaporateur (échangeur froid) de la PAC contre les eaux chargées mais aussi....

En regardant les caractéristiques de la PAC, Wiessman prend 10°C de température de nappe en entrée. Ce qui veut dire que le circuit intermédiaire est plus bas encore et négatif éventuellement afin d'augmenter l'échange. Le circuit frigorifique (R407c) lui doit être plus bas encore... (-25°c pour 1 bar)
Comme on dit, ça marche, touche pas .......
Par curiosité le circuit intermédiaire est à combien en température ???

http://www.viessmann.be/etc/medialib/in ... 00-350.pdf
http://www.lespompesachaleur.fr/wp-cont ... 8/R407.jpg
Le diagramme pour les frigoristes.
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le mar. mai 22, 2012 20:15 pm, modifié 1 fois.

trust
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 173
Enregistré le : lun. juin 23, 2008 22:04 pm
Localisation : mont de marsan 40

Message par trust »

je ne peut pas dire la température du circuit intermédiaire car ma PAC est démontée car je refait toute mon instal solaire et PAC.L'eau du puits elle est stable vers 14° tout l'hiver

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonsoir
ce circuit intermédiaire est obligatoire pour la garantie
si l'eau du puits est a 14° ,si elle n'est pas chargée en produits divers
nuisible a un échangeur a plaques le circuit direct serait manifestement très bon bon pour le COP
la température prélevée sur la source froide dépend du débit en mètres cube heure plus l'eau circule vite moins on a d'écart de température entre l'entrée et la sortie et pas de problème de glace
la aussi il faut trouver le bon équilibre

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Message par youn260 »

bonjour
il y a du nouveau regardez la
dommage qu'il n'ai pas posté ici
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... d047#80020
il y a matière a réflexion

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.[quote="youn260"]bonjour il y a du nouveau regardez la
dommage qu'il n'ai pas posté ici http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... d047#80020 il y a matière a réflexion[/quote]J'ai aussi une eau boueuse venant de mon forage qui alimente ma PaC "faite maison" sans échangeur intermédiaire. Elle vient de passer son 31ème hiver (la pompe du forage aussi) et est peut-être à la veille de lâcher, mais pour l'instant, ça tient. L'échangeur primaire (évaporateur) est fait selon le principe des refroidisseurs de liquide (un serpentin cuivre qui est plongé dans une bassine) et est donc hyper accessible pour le nettoyage : http://m.you.free.fr/pac_01.htm
En espérant que vous résoudrez vos pb :oops:
@ +
M.You - 49

Avatar du membre
rg500r
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 79
Enregistré le : mer. oct. 19, 2011 15:57 pm
Localisation : 69 regnie

Message par rg500r »

comme le dit youn260, normalement toute PAC est protégée par un controleur de débit qui coupe tout si la pompe lache et d'une sonde antigel en sortie d'évaporateur si le débit baisse sans que le débitest ne coupe. tu devrais meme avoir sur ce circuit glycolé un pressostat de manque d'eau en cas de fuite comme sécurité supplémentaire.
le fait de glycoler est une protection de plus pour éviter de geler l'évaporateur quand la PAC est en extérieur (coupure de courant) dans ton cas ce n'est pas justifié pour cette raison :oops:
sauf que si c'est un réseau de chauffage tu dois etre en monoethylene glycol (genre antigel voiture) très fluide qui ne change très peu le rendement contrairement au monopropylène glycol qui est alimentaire pour l'ECS et beaucoup plus visqueux et à une vraie incidence sur le rendement
moralité: laisse comme c'est, c'est anti corrosion et ça fait une protection supplémentaire en cas de défaillance des sécurités ( au pire c'est le pressostat BP qui coupera mais au moins tu casseras pas tout :cool: mais ça reste la pire hypothèse avec une probabilité proche de zéro)

PS : en géothermie le risque de gel est aussi quasi nul et pourtant le réseau enterré est toujours glycolé :roll:
PV 3kW+ 1.365 autoconso, 6m² capteurs eau, 6m² capteurs air,DF DIY,puit,recup eau de pluie,2 aérothermie Daikin chauffage + 1 ECS 150L thermodynamique DIY, appoint chaudière gaz si Text<-10°C, survitrage plexiglass, Auris TS HSD

Répondre

Retourner vers « Géothermie, aérothermie »