Bonjour quelqu'un peut il me renseigner sur le type de sonde a utiliser avec une pac viessmann sur le circuit départ et retour de l'échangeur car j'ai essayé avec des pt1000 mais sa me donne une mauvaise température
merci
Posté : sam. août 04, 2012 11:00 am
par papoune47
Bonjour voisin,
a tu essayé une sonde du type KTY 81-210 j'ai vu ça sur une doc de chaudiere viessmann voici le lien si cela peut d'aider.
cdt dd
http://www.viessmann.com/web/belgium/be ... _04-09.pdf
Posté : sam. août 04, 2012 12:03 pm
par trust
Merci
mais j ai testé la résistance de la sonde la kty81-210 a 20° j’obtiens 1940 et les sondes de mon échangeur j'ai 1400 ohms donc ce pas les bonnes

Posté : sam. août 04, 2012 12:54 pm
par Ottiti
Bonjour
J'avais besoin d'une sonde pour une modification du circuit ECS de ma chaudière Chappé, j'ai tous essayé et seule la sonde spécifique de la chaudière pouvait fonctionner.
Heureusement cette sonde est utilisé aussi sur des poêle allemand et je l'ai eu au 1/4 du prix sur eBay.de AVEC le port comprenant la livraison à domicile par un Taxi
Ta Pac doit bien voir une doc qui te donne la référence de la sonde, cherche sur les sites allemand tu trouvera surement ton bonheur
A+
Posté : sam. août 04, 2012 13:11 pm
par trust
je ne trouve rien sur la doc viessmann par contre il y a une référence sur la sonde (00266v17174341) mais je ne trouve aucune correspondance sur internet
Posté : sam. août 04, 2012 13:38 pm
par Ottiti
Bonjour
C'est peut être un numéro de série et non pas une référence.
Les fabricants aiment bien avoir LEUR références perso histoire que personne d'autre ne puissent leur prendre la vente de pièce détachée.
Il ne te reste plus qu'a passer commande chez viessmann ou pire par un représentant officiel de la marque, histoire que chacun prenne sa marge
dur dur!
A+
Petit oubli
Pour ma sonde j'avais la table des valeurs de la résistance (R) suivant la température mais la sonde a une impédance (Z)
Si R et Z se ressemble ce n'est pas vraiment pareil
Même en mettant la valeur exacte de la "résistance" du tableau avec des résistances calibrées cela ne fonctionnait pas
Je laisse a plus pointu que moi le fait d'expliquer la différence entre "R" et "Z"
A+ bis