J'envisage de compter l'énergie consommée par les radiateurs d'une partie de mon réseau de chauffage. Il s'agit de 2 logements locatifs chauffés par mon système de chauffage central.
Jusqu'à présent j'envisageais d'installer pour chacun des logements : un compteur d'eau à impulsions, 2 sondes de température et de faire le calcul Puissance = Débit massique * Capacité calorifique * Chute de température dans un automate ou une régul', et d'en faire l'intégrale sur la période de facturation. Rigoureux mais complexe! J'ai vu que la régul' Deltabox la plus évoluée peut faire le calcul mais elle est onéreuse et je me demande si elle ne nécessite pas un compteur d'énergie spécifique...
Hors il m'a semblé (mais je peux me tromper!) que la chute de température (Taller-Tretour) de mon installation est souvent la même, dans les 5°C. Auquel cas -et en acceptant une marge d'erreur à ma charge- il suffirait d'installer un bête compteur d'eau et de relever manuellement l'index une fois par an.
Précisions: le réseau est de type hydrocablé, la chaudière a une courbe de chauffe assujettie à la température extérieure, les radiateurs sont en alu et quasi-tous équipés de têtes thermostatiques. Les réseaux de la chaudière et des radiateurs sont découplés grâce à un ballon (nota: sur lequel est greffé mon instal' solaire

Qu'en pensez-vous? J'imagine ne pas être le premier quidam à se poser cette question et que notamment dans le logement collectif cette question a été mille fois posée...
Merci d'avance!