Dopage de radiateurs ... possible ?

Informations sur le chauffage par radiateurs.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Avatar du membre
jpallaume
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 206
Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 11:15 am
Localisation : Cholet (49300)

Message par jpallaume »

Bonjour,

Dans notre maison, nous sommes équipé d'un chauffage central à radiateur tôle formés comme des radiateurs fonte (avec des ailettes où l'eau passe).
La chaudière fuel est à l'arrêt et c'est la PAC air/eau qui est en service.
Vous avez vu mon instalation de 10 m² de panneaux solaire avec 1500 litres de réserve.
Mon soucis est que les radiateurs sont dimentionnée pour l'utilisation avec la chaudière. et la PAC est obligée de monter en T°.
Comme la réserve solaire est en série avec le retour radiateur, elle sert surtout de stabilisation thermique du circuit. Je voudrais trouver un moyen de travailler avec une eau à plus basse T°.
Les spécialistes du chauffage central pourront peut être me renseigner mieux que le net sur les choses à faire, à savoir:

1) changer les radiateurs pour des plus grands. (Coût !!!)
2) installer des ventilo-convecteurs. (Coût !!!)
3) dopper les radiateurs actuels avec un carénage et une ventilation.
Peut être que quelqu'un à déjà un retour d'expérience là dessus ???

merci à tous et à bientôt.

jp.allaume@gmail.com

Avatar du membre
berlo
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 99
Enregistré le : lun. avr. 14, 2008 10:07 am
Localisation : Saint Jean de Boiseau (44)

Message par berlo »

Il y a également

4) ajouter des radiateurs ?
Modifié en dernier par berlo le ven. déc. 03, 2010 13:23 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut Jean-Paul[quote="berlo"]Il y a également
4) ajouter des radiateurs ?[/quote]
Pourquoi pas si tu as de la place (en série ou en //)
@ +
M.You - 49

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Message par yves35 »

bonjour,

il y a une solution pas encore évoquée; isoler .

Il en était question sur le forum de sebasol:
http://www.sebasol.ch/forum.asp?ordre=1 ... =&f=detail

Mais c'est un gros boulot je suis bien d'accord

yves

Guinebault
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 339
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
Localisation : 74 Allinges

Message par Guinebault »

Tu as dit "Isolation".

Effectivement, la semaine dernière je suis allé en Normandie, chez mon beau-frère, renforcer l'isolation dans les combles de sa maison construite en 2000.

Il y avait 200 mm de laine de verre non pas posée mais je dirai plutôt jetée n'importe comment ce qui fait que les 200 mm étaient loin de remplir leur fonction, ce qui équivalait à peu près à rien.

Lorsque je suis arrivé le mardi soir, j'ai commencé par régler le plancher chauffant: de 20° dans les chambres la température est passée à 18°.
Le lendemain, nous avons posé correctement les 200 mm existants, la température est remontée à 20° Gain de 2°.
Le lendemain nous avons mis 260 mm en plus de laine minèrale, la tempèrature est passée à 23°.Gain de 3° supplémentaires.

Isolez, isolons, nous le dirons jamais assez.

Je précise que durant la période, il faisait-4° la nuit et -1° la journée et bien sur j'ai du régler à nouveau le plancher chauffant.

Cordialement.

Daniel.

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Message par yves35 »

bonsoir,

il n'est pas facile pour la majorité des gens d'imaginer qu'il faut commencer par une bonne isolation...le premier mouvement est toujours de se pencher sur le moteur et de chercher a augmenter les apports.

j'ai fini (presque) une partie de réisolation de notre pavillon. J'ai viré la laine de verre posée en 1977. En combles c'est facile, dans les parties verticales , j'ai démonté le bardage et remplacé les 8 cm théoriques de LDV par 26 cm de ouate et 36 cm en combles. Le résultat est phénoménal pour les pièces concernées (à l'étage). J'ai soigné la pose d'un pare vapeur pour l'étanchéité à l'air .

Concernant la vieille LDV , j'ai trouvé de tout; un nid de frelons (vide, ouf) et donc un 1/2 m² de LDV vide, un nid de bourdons (sans doute ) un nid d'oiseaux rentrés par une ardoise cassée ,le scotch de l'époque pour faire l'étanchéité à l'air devenu inopérant, des trous derrière les prises électriques, la LDV agrafée sur les montants (et les 8 cm deviennent 5 mm).

C'est un gros chantier,je regrette de ne pas avoir fait de photos pour inciter à se lancer ceux qui sont dans mon cas et qui croient que leur isolation en LDV est toujours efficace.

yves

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Une autre possibilité si la solution prioritaire dont viennent de parler les collègues n'est pas envisageable :
- appliquer la technique du mur chauffant pour agrandir à moindre coût tes radiateurs.
Un radiateur qui monte à 1 mètre sur le murs : il te reste 1m inexploité au dessus. Donc tu vires le radiateur pour faire un "bout de mur chauffant" à la place.
Surface doublée sans occuper plus de place.

En plus tu revends les anciens radiateurs pour payer les travaux ;-)

bournet patrick
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 133
Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 14:43 pm
Localisation : les martres de veyre 63730 153 rue saint verny

Message par bournet patrick »

bonjour pour chauffer avec des radiateurs a basse temperature il faut bien sur isoler , sinon ca ne sert a rien ,ensuite i faut un surdimentionnement des radiateurs , chez moi j'ai construit en 1990 j'ai installe 10kw de puissance radiateurs , pour 7kw necessaires d'apres le calcul , en ce moment -6 en exterieur ,21 dans la maison 24h sur 24 , depart circuit chauffage a 34° temperature des radiateurs 28° ,chauffe par intermitence , j'ai meme baisse la vitesse du circulateur au mini , je n'habite pas sur la cote d'azur mais en auvergne a 340m d'altitude , hier a meme altitude et a 25 km d'ici -15 ,mais commence par isoler ,surtout en haut ,c'est par la que part 30% du chauffage
cordialement
patrick

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Il ne pourrait pas être mis ailleurs que dans "petites annonces" ce post ?
Denisssssss ;-)

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour,

voila, c'est deplace, y'avait qu'a demander :lol:

pour "l'adaptation" des radiateurs, j'ai une solution deja testee, mais j'ai besoin d'une tite photo d'un radiateur juste pour m'assurer de la chose.

Bien a vous tous

Avatar du membre
jpallaume
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 206
Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 11:15 am
Localisation : Cholet (49300)

Message par jpallaume »

Bonjour,
et merci à tous pour ces renseignements.
j'avais oublié le point N° 5 qui est:
revendre la maison !!!
Ca va venir et nous construirons une maison bioclimatique ...

Mon nouvel ordi ne veut pas mettre la photo du type de radiateur. peut être par mail perso. je vais essayer.
Ce sont des radiateurs tôle de 10 cm d'épaisseur totale. et l'eau les rempli comme les radiateurs fonte.

En fait, je cherche une solution transitoire, et des renseignements sur les débits d'air des ventilo chose pour voir ce qui est réalisable.

merci à tous !!!
Bonne journée

jp.allaume

Avatar du membre
jpallaume
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 206
Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 11:15 am
Localisation : Cholet (49300)

Message par jpallaume »

Ca ne veut pas marcher.
pour ramses, je peut te l'envoyer en mail perso par retour d'un mail sur mon adresse Gmail.
merci et à bientôt

jp.allaume@gmail.com

Avatar du membre
jpallaume
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 206
Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 11:15 am
Localisation : Cholet (49300)

Message par jpallaume »

essai avec photos depuis un autre ordinateur, mais ça ne semble pas marcher mieux ...

j2c

Message par j2c »

Je ventille un de mes radiateurs en fonte.. et ça daupe à mort (même si ça fait un peu de rafut.. je fais tourner quand je suis pas dans la pièce)..

Image

Sans ce bouzin, il faut entre 12 et 15° dans cette pièce pour une température extérieur de 5°..
Avec.. ça monte à 20°..

C'est de la récup, c'est un dispositif pour ventiler une baie de serveurs.. composé de 3 gros ventilateurs 12cm en 220V.. je vais revoir le montage.. pour mettre 6 ventilateurs de PC en 12cm en 12V.. qui tourneront moins vite.. et feront moins de bruit.. le tout en série avec un thermostat d'ambiance programmable;
Si ça marche, j'en mettrais dans la chambre pour réchauffer le soir.. avant d'aller se coucher (pièce mal isolée.. où je ne peux rien faire en tant que locataire..)

Tu peux également faire un essai avec un ventilateur de plafond qui va brasser l'air de la pièce (en mode plus faible possible orienté vers le haut)

Ou encore avec des ventillateurs sur pieds.. mais attention ça consomme... et pas sur que l'économie d’électricité apportée par le solaire.. ne soit pas bouffée par la consommation des ventilateurs :???:



Ton radiateur ressemble à ça ?

Image

Avatar du membre
jpallaume
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 206
Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 11:15 am
Localisation : Cholet (49300)

Message par jpallaume »

Bonjour,
En effet, c'est ce modèle. Merci pour les réponses, et ça confirme ce que je pensais.
J'ai trouvé une solution viable. j'ai mis un thermostat à bulbe pour la mise en route de la chaudière fuel pour lui faire un mode "hors gel". Comme ça, elle prend le relai de la PAC qui ne rame plus, et nous n'avons plus froid.
Depuis l'automne 2012 nous avons isolé les combles et c'est déjà beaucoup mieux.
D'autre part, la maison est en vente, et nous concrétisons notre rêve de maison bio-climatique en janvier prochain. Construction MOB dans un entrepôt avec ouvertures plein sud, plancher solaire ... une saine occupation pour les années à venir.
Bien à vous

JP Allaume

Répondre