Message par Malognes »

La vitesse de l'eau dans un chauffage central est de 0.5m/sec.

A+

clincks
Newbie
Newbie
Messages : 29
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:52 pm
Localisation : Arlon - Belgique

Message par clincks »

Y a t'il une raison particulière à cela?

Est-ce valable pour type de tuyaux? (cuivre, fer, PER, ...)

Merci.

Stéphane

Malognes
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 732
Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
Localisation : Mons Belgique

Message par Malognes »

0.5 m/sec est la vitesse standart pour raccorder un radiateur.

On ne va pas plus vite pour ne pas engendrer de bruit au niveau de la tuyauterie.

Ici, le vitesse peut être lente et le tuyau peut jouer le rôle de dissipateur de chaleur; nous allons quand même chauffer la pièce.

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour,

En dessous de cette vitesse, il y a des difficultés de purge (surtout dans les tuyaux de faible diamètre) car l'eau a du mal à emmener les bulles restantes.

Et effectivement, au dessus : bruits divers et abrasion plus importante de l'eau.

Cordialement

Malognes
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 732
Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
Localisation : Mons Belgique

Message par Malognes »

Bonjour,

La vitesse de l'eau pour les locaux habités :

DN15 : entre 0.21 et 0.41 m/s
DN 20 : 0.22 - 0.51
DN 25 : 0.32 -0.59
DN 32 : 0.34 - 0.72
DN 40 : 0.53 - 0.80
DN 50 : 0.50 - 0.94

Ailleurs, la vitesse peut être comprise entre 1.2 et 1.5 m/s

A+

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1290
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

"ça depend, s'il y a du vent..."(F.Reynaud )
Comme pour les capteurs, considerer, volume, diamètre, charge, besoin..etc
( le delta quoi...)
C'est pas comme sur autoroute, tout le monde à 130....
Cdlt .
Guy

Répondre

Retourner vers « Dissipation par radiateurs »