Page 1 sur 1

Posté : mar. déc. 27, 2005 13:44 pm
par Malognes
La vitesse de l'eau dans un chauffage central est de 0.5m/sec.

A+

Posté : ven. déc. 30, 2005 13:54 pm
par clincks
Y a t'il une raison particulière à cela?

Est-ce valable pour type de tuyaux? (cuivre, fer, PER, ...)

Merci.

Stéphane

Posté : ven. déc. 30, 2005 21:48 pm
par Malognes
0.5 m/sec est la vitesse standart pour raccorder un radiateur.

On ne va pas plus vite pour ne pas engendrer de bruit au niveau de la tuyauterie.

Ici, le vitesse peut être lente et le tuyau peut jouer le rôle de dissipateur de chaleur; nous allons quand même chauffer la pièce.

Posté : mar. janv. 03, 2006 16:00 pm
par p_bricoleur
Bonjour,

En dessous de cette vitesse, il y a des difficultés de purge (surtout dans les tuyaux de faible diamètre) car l'eau a du mal à emmener les bulles restantes.

Et effectivement, au dessus : bruits divers et abrasion plus importante de l'eau.

Cordialement

Posté : lun. mai 17, 2010 21:03 pm
par Malognes
Bonjour,

La vitesse de l'eau pour les locaux habités :

DN15 : entre 0.21 et 0.41 m/s
DN 20 : 0.22 - 0.51
DN 25 : 0.32 -0.59
DN 32 : 0.34 - 0.72
DN 40 : 0.53 - 0.80
DN 50 : 0.50 - 0.94

Ailleurs, la vitesse peut être comprise entre 1.2 et 1.5 m/s

A+

Posté : mar. mai 18, 2010 10:35 am
par guy delsol
"ça depend, s'il y a du vent..."(F.Reynaud )
Comme pour les capteurs, considerer, volume, diamètre, charge, besoin..etc
( le delta quoi...)
C'est pas comme sur autoroute, tout le monde à 130....
Cdlt .
Guy