Message par Arpanet »

Voici mes observations et ma conclusion : :-?

45° ou 60°

A 45° l'apport sur l'ensemble de l'année est supérieur, 69,1% contre 67,8 % pour 60°. Mais à 60° l'apport est plus réparti sur l'année, un exemple, pour décembre j'ai 29,3% contre 27,2% à 45°.

2GM ou 3GM
59,2% d'apport d'énergie solaire pour 2GM contre 69,1% avec les 3GM.

300l ou 400l
L'apport solaire atteint un max de 307l d'ESC (en juillet) avec les 3 GM et 273l avec 2 GM.

Conclusion:
Pour la pente, il me semble plus intéressant de répartir sur l'année (60°), mais mon toit étant avec une pente de 45° je vais aller au plus simple et rester sur 45°.
Pour le nombre de GM et le volume du ballon. Si je me contente de mon besoin initial de 200l d'ESC par jour, 2 panneaux GM avec un ballon de 300l me semblent suffisants. Il est important de garder à l'esprit que j'ai un ballon de 200l ce qui me donnera au total 500l de stockage. Mais si à l’ avenir je souhaite développer mon installation pour du chauffage ou augmenter la production d'ESC un 400l me semblerait plus adapté.

[hr]

Je vais partir sur:
2 panneaux GM Tinox (pente de 45°) avec un ballon de 300l à double échangeurs (sur les conseilles de m.you49).

[hr]

N'étant pas un expert en solaire et en hydraulique, ne pas hésiter à me contredire ou à développer mes observations ou me conforter dans mes conclusions. :-)

Si mes conclusions sont confirmées je me remettrai sur mon schéma, je veux partir sur de bonnes bases. 8-)
Modifié en dernier par Arpanet le sam. avr. 03, 2010 20:29 pm, modifié 6 fois.

Arpanet
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 50
Enregistré le : lun. mars 29, 2010 20:51 pm
Localisation : ANGERS (49)

Message par Arpanet »

Voici le schéma de base.

est-il bon, les vannes pour la maintenance, les clapets, ...?

si oui, je me mets à la régulation. :-)
Fichiers joints
ProjetECSprincipev6.jpg
ProjetECSprincipev6.jpg (44.09 Kio) Vu 3076 fois
Modifié en dernier par Arpanet le sam. avr. 03, 2010 21:02 pm, modifié 1 fois.

René66
Newbie
Newbie
Messages : 27
Enregistré le : mer. mars 03, 2010 15:30 pm
Localisation : Angoustrine 66

Message par René66 »

Sur ton dernier schéma je vois toujours 2 vannes trois voie à l’entrée du ballon électrique pour je suppose sélectionner l’arrivée d’eau (solaire ou pas).
Pourquoi ne pas les supprimer et faire passer l’eau systématiquement par le ballon solaire elle sera préchauffer par les panneaux solaire ou au pire à Température ambiante du ballon solaire c'est-à-dire quelques degrés au dessus de la T° du réseau d’eau (chez moi l’eau du réseau est à 4° en hiver c’est pour ça que j’y pense). De plus avec ce système tu supprime les bras morts et du coup le risque de légionellose.
En même temps je pense que tu peux faire l’économie des clapets anti retour.
A+René

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Ca me parrait un bon equilibre
Tu tires trop vite :cry:
Plus haut je t ai expliqué que tes v3v sur l efs ne servent a rien , les groupes de securité sont equipés d anti retour et d une vanne
Amicalement François
Fichiers joints
pro.jpg
pro.jpg (46.32 Kio) Vu 3065 fois
Modifié en dernier par Besson François le sam. avr. 03, 2010 21:25 pm, modifié 2 fois.
Amicalement François

Arpanet
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 50
Enregistré le : lun. mars 29, 2010 20:51 pm
Localisation : ANGERS (49)

Message par Arpanet »

Pour avoir la possibilité de couper l'un ou l'autre des ballons pour la maintenance, le jour ou le ballon électrique de 200l est HS je le chinte, idem pour le ballon de 300l, il ne faut pas? :-?

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

si c est bien , mais avec des vannes ordinaires , que comptais tu utiliser comme v3v et a quel prix ?
Fichiers joints
pro.jpg
pro.jpg (47.63 Kio) Vu 3064 fois
Amicalement François

Arpanet
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 50
Enregistré le : lun. mars 29, 2010 20:51 pm
Localisation : ANGERS (49)

Message par Arpanet »

mille fois plus simple je vais changer mon schéma.

pas utile 2 sondes pour le 300l (t° bas et t° haut du ballon) je n'ai pas étudié la régulation pour le moment. :-?

Merci François :-)

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

non , une sonde au ballon un peu en dessous du haut de l echangeur et une sonde en sortie de capteur au plus pres du collecteur
Apres un mini sun ( merci Patrick 07) et c est terminé :cool:
Amicalement François
Amicalement François

Arpanet
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 50
Enregistré le : lun. mars 29, 2010 20:51 pm
Localisation : ANGERS (49)

Message par Arpanet »

:cool:
merci sais-tu si sur les ballons APPER il y a une place pour la sonde en dessous du haut de l'échangeur?

je vais étudier l'histoire du sun. (merci)
pour la régulation je voudrais une gestion évoluée et évolutif, avec changement de vitesse du circulateur (comme la gestion du 2eme échangeur avec électrovanne) peut-être à l'aide d'un "millenium"

(dans le cas du 2eme échangeurs (pas dans mon cas, idem pour la sonde en dessous du haut de l'échangeur?)

Voici ma copie, alors docteur? :-?
Modifié en dernier par Arpanet le dim. avr. 04, 2010 20:04 pm, modifié 7 fois.

Avatar du membre
ericvar
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 320
Enregistré le : mar. déc. 29, 2009 19:11 pm
Localisation : Sillans la cascade. 83

Message par ericvar »

Bonjour,
Je me pose la question de l'utilité de la V3 vers l'ECS: quelle est sa position en cas de panne ?
Normalement, à cette place, on met une vanne thermostatique pour prévenir les brulures: simple fiable, économique....
D'autre part je préfère le montage en paralèlle des capteurs, je reserverrai le montage en serie pour un nombre impair de capteurs.

Cdlt.

Arpanet
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 50
Enregistré le : lun. mars 29, 2010 20:51 pm
Localisation : ANGERS (49)

Message par Arpanet »

j'ai oublier de changer le nom de la vanne sur mon schéma. :oops: voila j'ai changé
pour le montage des capteurs j'ai respecté la fiche.
http://www.apper-solaire.org/?Groupement/assemblage
il ne sont pas vraiment en série ni en parallèle.
Modifié en dernier par Arpanet le dim. avr. 04, 2010 10:09 am, modifié 6 fois.

Arpanet
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 50
Enregistré le : lun. mars 29, 2010 20:51 pm
Localisation : ANGERS (49)

Message par Arpanet »

J’ai remodelé mon schéma en supprimant la partie "maintenance", après discussion avec mon beau-père (qui va luis aussi certainement se lancer dans l’aventure) et une bonne réflexion, je me suis dit qu’elle aller multiplier les raccords donc les sources de problèmes, quand pansez-vous, dois-je faire machine arrière ?

Pour la régulation j’ai pris l’idée de Pierre, en choisissant un régulateur VISION avec 3 sondes (240€) et réactivé le 2éme échangeur. (le minisun aurait peut-être suffit)
J’aurai préféré "jouer" avec un millenium 3 pour une régulation à la carte et des logs pour des graphs … (une bonne supervision de l’installation) mais rien que le prix (472,04€) pour un M3 avec 3 sondes sans le reste, mon manque de compétences actuel dans le solaire et l’hydraulique et la taille de mon projet (petit projet) mon dissuadé pour le moment (snif).

Voici ma nouvelle copie (pour le moment).
Je suis sur la bonne route ? :-)
Fichiers joints
ProjetECSprincipev10.jpg
ProjetECSprincipev10.jpg (28.91 Kio) Vu 2913 fois
Modifié en dernier par Arpanet le mar. avr. 06, 2010 21:39 pm, modifié 6 fois.

superform
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 104
Enregistré le : sam. oct. 10, 2009 9:42 am
Localisation : Angers (49)

Message par superform »

en tout cas, une chose est sure : tu vas plus vite que moi !

presque 18 mois que je regarde tout ca, et j'en suis pas au dixième de tes réflexions...

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous, Arpanet
T es en bonne voie , juste un ar a modifier :roll: et la configuration du ballon , l echangeur du haut , est en haut , pas au milieu :-x
@ Superform , c est quoi ton soucis , pas un petit schema ? :cool:
Amicalement François
Amicalement François

Arpanet
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 50
Enregistré le : lun. mars 29, 2010 20:51 pm
Localisation : ANGERS (49)

Message par Arpanet »

François, merci pour ton aide.

les vannes, les clapets, etc ....
le schéma est OK ?

et pour la partie maintenance?

superform, tu as des prb pour créer un schéma?
Fichiers joints
ProjetECSprincipev10.jpg
ProjetECSprincipev10.jpg (29.05 Kio) Vu 2904 fois
Modifié en dernier par Arpanet le mar. avr. 06, 2010 21:58 pm, modifié 4 fois.