Effectivement il est aussi prévu de démarrer la pompe de relevage de l'assainissement (200W 3 minutes) et de charger les outils portatifs (200W ~30 minutes), ensuite de chauffer l'eau quand tout ça est fait (chacun son tour)defdef a écrit :Sauf que tu voudras peut-être rajouter des équipements électriques à mettre en marche sur le surplus...
Comme une machine à laver, un robot pour le pain, une trotinnette élec, plus de batterie...
Moi j'ai mis un mitigeur pour faire rentrer de l'eau à 30-40°Pour la machine à laver j'en ai déjà une, je fais juste des cycles à froid (300W contre ~2000 en cycle à chaud)
On est un peu H.S. là mais c'est intéressant aussi. Tu le fais pas dès le début du cycle ? Parce qu'on m'a dit que si tu met de l'eau chaude sur du linge tâché la tâche se fixe... Il faut donc (si on met du chaud) préférer une monté progressive en température (ou détache à la main). Si t'as du recule là dessus je suis preneur.defdef a écrit :Moi j'ai mis un mitigeur pour faire rentrer de l'eau à 30-40°Pour la machine à laver j'en ai déjà une, je fais juste des cycles à froid (300W contre ~2000 en cycle à chaud)
Ben là aussi ça se calculekepon a écrit :30m en courant continue pour 700W ça va faire du gros gros câble...
Oui ça se calcul.lebritish a écrit :Ben là aussi ça se calcule![]()
1- déjà CC ou CA, on s'en fout, c'est l'intensité qui est importante. si tu travailles sous 230V continu ça serait la même intensité que 230V alternatif.
2-Donc si tu es en 24V (CC ou CA) pour 600W il te faut 25A. C'est pas énorme surtout pour seulement 5min. Du 2.5mm² ça suffirait. 4mm² c'est grand luxe. Les pertes 24V CC vers 230V CA de ton convertisseur sont bien plus importante que les pertes de 30m de 2.5mm².
Harf mince de mince, effectivement j'ai relu ton post... Oui ça va pas faire une grosse douche il faut que je change mon fusil d'épaule. Du coup j'ai clairement pas les capacité électrique du coup il faudrait que je passe à un chauffe eau gaz donc j'en revient à ma question du début :lebritish a écrit :PS: Dans ma démonstration je partait déjà avec l'hypothèse que tu avais une réserve d'eau faite dans la journée.
Les 600W nécessaires pdt la douche sont juste là pour compenser les pertes (refroidissement de l'eau). Donc avec avec 200W tu ne pourras avoir que 1l/min, ca fait vraiment faiblard. C'est même plus une douche
Je vie dans pas grand chose (40m², on est 3) avoir une réserve d'eau c'est trop d'espace pouvant servir à autres choses...defdef a écrit :faut surtout que tu passes aux panneaux thermiques!
Tu auras une réserve d'eau chaude pour faire plein de truc (machine à laver, douche, etc.)
Ça marche même sans électricité en thermosiphon.
Oui tout est possible... Mais là j'ai pas encore fini la maison alors une extension je veux même pas en entendre parler (trop fatigué des travaux)defdef a écrit :Tu peux pas faire une extension bois hyper isolée dédiée à la réserve?
Idem c'est une installation conséquente, il faut une réserve. un échangeur... En plus ça va pas m'aider avec la showerloop parce que pour réguler la température ça va pas être simple... De plus un bouilleur dans une pièce de vie (vue que j'ai qu'une pièce) ça veut dire un machin pour relâcher de la vapeur d'eau quand c'est trop... Si je peux éviter...defdef a écrit :et un bouilleur poser sur ton poêlito ?