Exploitation direct circuit mppt

Message par mayapi »

Bonjour,

je suis pas certains d'etre au bon endroit pour ce sujet ...

J'ai besoin d'explication sur le potentiel a exploiter des sorties courant continue des regulateurs mppt.

Mes questions sont les suivantes:

1- J'ai 100w d'ampoules led 12v au total repartie dans 3 pieces ... je voudrais faire un circuit éclairage 12v en me servant uniquement de la sortie continue du mppt ... est ce que je peux faire mon circuit eclairage en 1mm2 pour eviter les pertes duent a la resistance du cuivre ?
Distance entre mppt et circuit eclairage : environ 25m de 3g1 2p+t , ca passe ?

2- si j'ai un panneau 24v , mes batteries en 24v, est ce que le courant de sortie continue mppt sera de 24v ou possible de brancher un circuit 12v ?
Si 24v, besoin donc de transformer le courant 24v en 12v ( donc transfomation necessaire ) ?

Pour la présentation, j'ai été électricien pendant 15 ans, mais a l’époque pas de solaire ou très peu , donc pas beaucoup d'infos dessus ( surtout l'electronique )

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Exploitation direct circuit mppt

Message par j2c »

Attention à la confusion entre termes.

Le courant s'exprime en Ampère. La tension en Volt.

100W de leds en 12V correspondent à environ 10A. Je serais toi, je surdimensionnerais légèrement le circuit en passant sur du 1,5mm2 (plus standard).
Pourquoi faire passer du 3G1 ? La terre et la masse sont normalement au même potentiel. C'est de la Très Basse Tensions et tu n'auras pas de disjoncteur différentiels.
2G1 suffisent à mes yeux;

Note : je ne suis pas spécialiste chargeur, je te donne juste les infos que j'ai comprises. D'autres complèteront, ou me reprendrons si je dis une bétise :oops:
La sortie de tes chargeurs 12V.. ou 24V (à voir ce que tu choisis) Aura une tension supérieur à 12V pour permettre la charge de la batterie.

Un MPPT, va tenter de trouver le point de fonctionne du panneau, en fonction de son ensoleillement actuel. La tension disponible et le courant vont fluctuer toute au long de la journée. Il fera une conversion de tension. La tension disponible sur les panneaux n'est pas celle écrite sur l'étiquette.. mais elle va grandement varier en fonction de l'ensoleillement.
Le chargeur va donc trouver le point Tension/Courant du panneau, et convertir ça en Tension de charge pour la batterie.

Donc pas obligé d'avoir une batterie dont la tension nominale est celle de la tension nominale du panneau. Il faut juste un chargeur MPPT adapté aux deux.

Ton point de stockage ne sera donc pas stable à 12 ou 24V. (C'est comme sur ta voiture, le 12V sur la plaque signalétique n'est pas respecté en roulant, ça varie entre 14 et 15V.


Pour avoir monté une fois 2 panneaux, à 2 régulateurs et 4 batteries. (puis utilisé un onduleur 12V => 230).
Je pense qu'il faut limiter les conversions de tension pour éviter les pertes.

Tu auras donc intérêt à utiliser plusieurs batteries 12V en parallèle pour éviter de devoir convertir du 24V en 12V (et perdre de l'énergie).

Il faudra s'assurer que tes consommateurs acceptent de tourner avec 14 ou 15V sans griller (certains éclairage LED ne le supportent pas sans voir leur durée de vie réduite à pas grand chose).
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

mayapi
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : ven. oct. 11, 2019 13:25 pm

Re: Exploitation direct circuit mppt

Message par mayapi »

Ok bien compris, donc grossièrement la tension qui sort ( pas celle qui va pour charger les batteries ) en continu n est pas stable ou mal réguler et ça risque d être le bazar a exploiter pour de l éclairage.

Par contre , j'ai vue pas mal de sujet qui disent que cette alimentation est bien pour y brancher un frigo 12/24 ... Au vue de ce qui a été expliquer plus avant , il n'y aura pas de soucis même si la tension varie un peu puisque le frigo accepte les 2 et donc aussi moins de pertes puisqu il n y a pas ( ou peu ) de transformation.

P'TIWATT
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 172
Enregistré le : ven. nov. 27, 2015 14:11 pm

Re: Exploitation direct circuit mppt

Message par P'TIWATT »

Bonjour,

Tu trouveras ci-après 2 méthodes de calcul de la chute de tension.
La première méthode est valable pour 2 conducteurs. La longueur serait donc 25m dans ton cas.
La seconde méthode est valable pour un seul conducteur. La longueur serait donc 50m dans ton cas.
Sauf erreur de ma part, je pense que la section de ton câble est insuffisante pour rester en dessous de 3% de chute de tension.
Capture du 2019-10-11 17-55-38.redimensionne.png
Capture du 2019-10-11 17-55-38.redimensionne.png (170.25 Kio) Vu 2991 fois
Capture du 2019-10-11 17-54-37.redimensionne.png
Capture du 2019-10-11 17-54-37.redimensionne.png (194.4 Kio) Vu 2991 fois
Cordialement
Dominique

P'TIWATT
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 172
Enregistré le : ven. nov. 27, 2015 14:11 pm

Re: Exploitation direct circuit mppt

Message par P'TIWATT »

Re bonjour,

Difficile de te dire si tu peux raccorder ton frigo parce qu'il y a trop d'inconnu.
Si tu as un projet d’électrification en site isolé, je te conseille de :
- calculer ton besoin énergétique journalier ;
- dimensionner ton ou tes modules PV afin de couvrir le besoin en tenant compte du rayonnement du mois le plus défavorable et du nombre de jours d'autonomie souhaité ,
- de dimensionner la capacité en Ah de ton parc de batterie afin que le courant de charge/décharge soit inférieur à 18% (à moduler en fonction du type de batterie) ;
- de dimensionner et bien choisir ton régulateur solaire MPPT ;
- de choisir un câble électrique afin que le pourcentage de chute de tension soit plus faible possible.

Bonne continuation
Dominique

olivierd
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 533
Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 0:42 am
Localisation : Carrières sur Seine (78)
Contact :

Re: Exploitation direct circuit mppt

Message par olivierd »

Une idée comme ça au hasard.
si tu fais ton circuit avec 24V , tu peux utiliser tes ampoules 12V en en mettant deux en série...
Je me souviens ue mon père avait fait ça dans les années 70 quand EDF est passé de 110 en 220V, ils ont remplacés tous les appareils et les ampoules de tout le monde, et mon père avait gardé les 110 et modifié les lustres pour avoir des ampoules en série 2 à deux... il ne fallait pas se tromper!!

olivier
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Exploitation direct circuit mppt

Message par j2c »

.. oui, et mettre en série des ampoules de même puissance, sinon ça ne marche pas.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

olivierd
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 533
Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 0:42 am
Localisation : Carrières sur Seine (78)
Contact :

Re: Exploitation direct circuit mppt

Message par olivierd »

oui j'ai souvenirs de pas mal de discussions, mais je ne pense pas qu'on ait été les seuls
... c'est l'avantage des lustres à double circuit, il suffisait de le mettre en série jusqu'à épuisement des ampoules en 110V
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Exploitation direct circuit mppt

Message par j2c »

Seul inconvénient : quand une ampoule claque, les 2 sont éteintes.

J'ai encore une armoire à glace en 110v/220v avec ses ampoules... (dans le jardin.. en attendant un depart déchetterie :p)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

olivierd
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 533
Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 0:42 am
Localisation : Carrières sur Seine (78)
Contact :

Re: Exploitation direct circuit mppt

Message par olivierd »

oui mis à l’époque on voyait bien les filaments c’était facile
Maintenant il n'y a même plus de filament!
Olivier
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur

Répondre

Retourner vers « Recherche et développement »