[Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
-
- Newbie
- Messages : 34
- Enregistré le : ven. déc. 23, 2022 17:31 pm
- Localisation : Ain, Pays de gex
- Contact :
Re: [Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
Mieu vaut tard que jamais !
L'installation dans sa confirguration final avec les passage en toiture amon et aval
L'installation dans sa confirguration final avec les passage en toiture amon et aval
-
- Newbie
- Messages : 34
- Enregistré le : ven. déc. 23, 2022 17:31 pm
- Localisation : Ain, Pays de gex
- Contact :
Re: [Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
Les zones en comble perdu aller et retour en cuivre
La décente au sous sol en inox annelé avec une ancienne gaine électrique qui a un peu fondu lors de teste (la gaine électrique ne sert plus et les tubes sont maintenant isolé)
-
- Newbie
- Messages : 34
- Enregistré le : ven. déc. 23, 2022 17:31 pm
- Localisation : Ain, Pays de gex
- Contact :
Re: [Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
La cane et le vase avec le tube de contrôle de niveau (je peux contrôler le niveau quand le circulateur est en route, la prise d'aire du tube de niveau donne dans la "bulle" contenu dans le vase. L'isolant est de l'amarflex ... un peu limite au niveau de la température max. Sur le haut du ballon ça a déjà fondu. Le vase a maintenant un complément d’isolant en laine de verre 80mm
-
- Newbie
- Messages : 34
- Enregistré le : ven. déc. 23, 2022 17:31 pm
- Localisation : Ain, Pays de gex
- Contact :
Re: [Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
Les passage sous toiture sans contre pentes
- Fichiers joints
-
- IMG_20230529_120954.jpg (108.94 Kio) Vu 386 fois
-
- IMG_20230529_121012.jpg (102.06 Kio) Vu 386 fois
-
- Newbie
- Messages : 34
- Enregistré le : ven. déc. 23, 2022 17:31 pm
- Localisation : Ain, Pays de gex
- Contact :
Re: [Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
Et pour finiri le 1er orage de grêle. Aucune casse
Arduino avec réglage du débit du circulateur par PID. Dialogue avec le serveur de domo par serial modbus. Depuis la solution de domo j'indique les consignes de température
ECS 40
Chauffage 40
ECS 60
Chauffage 60
ECS 65
Chauffage 80
L'arduino va géré le circulateur et la vanne TOR pour remplir dans l'ordre les consignes. SI ça intéresse du monde la code n'est pas très propre mais ça marche. Il gère les sondes DS18B20 PT100/1000 (max 256 sondes de chaque
enfin j'ai pas vérifié les capacité de mémoire de l'arduino)
Le système étant surdimensionner pour l'ECS il n'y a pas vraiment de bilan pour l'instant. Depuis une semaine je chauffe un peu la salle de bain et ça suffit toujours largement.
La régulation est du diy Arduino avec réglage du débit du circulateur par PID. Dialogue avec le serveur de domo par serial modbus. Depuis la solution de domo j'indique les consignes de température
ECS 40
Chauffage 40
ECS 60
Chauffage 60
ECS 65
Chauffage 80
L'arduino va géré le circulateur et la vanne TOR pour remplir dans l'ordre les consignes. SI ça intéresse du monde la code n'est pas très propre mais ça marche. Il gère les sondes DS18B20 PT100/1000 (max 256 sondes de chaque

Le système étant surdimensionner pour l'ECS il n'y a pas vraiment de bilan pour l'instant. Depuis une semaine je chauffe un peu la salle de bain et ça suffit toujours largement.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 60
- Enregistré le : sam. mars 12, 2022 19:21 pm
- Localisation : 03
Re: [Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
Bonsoir,
Tu as bien bossé
Par contre tu dis gérer le réglage du circulateur donc tu pilote la vitesse du circulateur et si c'est le cas ça m'intéresse de savoir comment tu pilote le circulateur car perso j'ai essayé avec un dimmer robotdyn et un SSR et pas moyen de faire modulé le circulateur.
Merci
Tu as bien bossé

Par contre tu dis gérer le réglage du circulateur donc tu pilote la vitesse du circulateur et si c'est le cas ça m'intéresse de savoir comment tu pilote le circulateur car perso j'ai essayé avec un dimmer robotdyn et un SSR et pas moyen de faire modulé le circulateur.
Merci
-
- Newbie
- Messages : 34
- Enregistré le : ven. déc. 23, 2022 17:31 pm
- Localisation : Ain, Pays de gex
- Contact :
Re: [Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
Le circulateur est un grundfos upm3 solar. Il a une entrée PWM. En regardant la doc de grunfos cette entrée accepte un peu n'importe quoi comme fréquence / voltage.
GND sur le GND de l'arduino
PWM sur une sortie analogique de l'arduino sans aucune modif de la config (le 5V de l'arduino et la fréquence de la sortie analogique par défaut sont comptable avec le grundfos)
et hop ça marche :D
Toujours selon la doc l'entrée pwm du grundfos est ioslée par un photocoupleur. Je n'ai donc mais pas mis d'isolation dans mon montage.
J'avais regardé pour géré un circulateur "tradi" mais c'était complexe. Le grundfos est peut-être un peu plus cher mais rien besoin d'autre pour gérer la vitesse et c'est super simple ! Et il consomme vraiment très peu !
GND sur le GND de l'arduino
PWM sur une sortie analogique de l'arduino sans aucune modif de la config (le 5V de l'arduino et la fréquence de la sortie analogique par défaut sont comptable avec le grundfos)
et hop ça marche :D
Toujours selon la doc l'entrée pwm du grundfos est ioslée par un photocoupleur. Je n'ai donc mais pas mis d'isolation dans mon montage.
J'avais regardé pour géré un circulateur "tradi" mais c'était complexe. Le grundfos est peut-être un peu plus cher mais rien besoin d'autre pour gérer la vitesse et c'est super simple ! Et il consomme vraiment très peu !
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 60
- Enregistré le : sam. mars 12, 2022 19:21 pm
- Localisation : 03
Re: [Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
Ok merci , je comprend mieux pour le pilotage du circulateur.
Comme j'ai déjà le miens en service je vais pas le remplacer, bon après quelques essai avec les 3 vitesses du miens c'est la vitesse 2 qui convient le mieux.
Comme j'ai déjà le miens en service je vais pas le remplacer, bon après quelques essai avec les 3 vitesses du miens c'est la vitesse 2 qui convient le mieux.