Bonjour, voici un projet d'une maison dans le sud de la France pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire et pour le chauffage de murs chauffants et radiateurs surdimensionné a l'étage la maison est isolé par l'extérieur 14cm polystyrène sauf la face nord isolé par 'l’intérieur avec 10cm de polyuréthane et combles avec 37cm de ouate de cellulose+ 10cm de laine de bois, les menuiseries sont en double vitrage récent.. 87m2 habitable avec 43m2 RDC et 43M2 les 3 chambres SDB a l'étage. Il y aurait 4 panneaux portraits installés sur la façade a 90° face sud -15°,avec un masque solaire l'hiver (novembre a février) a partir de 12h20 jusqu'a 13h20 (panneaux qui se couvrent crescendo de gauche a droite.) Par contre est ce que c'est possible de préchauffer l'Ecs pour la faire passer par une chaudière murale a gaz pour qu'elle chauffe en complément?
Je souhaite chauffer que le RDC en hiver avec les murs chauffants et peut être si il ya du surplus les chambres ( radiateurs acier 1800w pour 9m2) Et le reste de l'année L'ECS dans ballon domusa inox 300L. Le systeme aurait son circuit solaire en auto-vidangeable.
Cordialement.
Gg
Je souhaite chauffer que le RDC en hiver avec les murs chauffants et peut être si il ya du surplus les chambres ( radiateurs acier 1800w pour 9m2) Et le reste de l'année L'ECS dans ballon domusa inox 300L. Le systeme aurait son circuit solaire en auto-vidangeable.
Cordialement.
Gg
- Fichiers joints
-
- Capture du 2024-10-04 21-31-56.png (60.67 Kio) Vu 1228 fois
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1031
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: Projet solaire ecs et chauffage
Bonjour,
Dans le sud de la France, il n'est pas conseillé de monter les capteurs solaire en série
Les radiateurs aussi.
Autovidange et échangeur à plaque attention aux pertes de charges.
Un petit schéma ci joint
Dans le sud de la France, il n'est pas conseillé de monter les capteurs solaire en série
Les radiateurs aussi.
Autovidange et échangeur à plaque attention aux pertes de charges.
Un petit schéma ci joint
Re: Projet solaire ecs et chauffage
Merci pour la réponse, enfaite les panneaux sont des panneaux en échelle et jusqu'à 4 panneaux raccordės ensemble maximum cela pourrais aller il me semble (vu dans le livre du solaire de pierre amet.)
Les radiateurs sont en effet en bitube(pas comme sur le schema).
Pour la vanne 3 voie a deux directions je pense que c'est une bonne idée merci. Par contre la chaudière est une chaudière murale a condensation avec circulateur intégré donc je dois mettre une bouteille de découplage car sinon il y aura conflit de débits entre les circulateurs.
Ensuite si je veux juste chauffer la maison en hiver sans chauffer le stock ecs en priorité.. ? Avec ton schéma, il y aurait un stock solaire pour le chauffage l'hiver?
L'avantage du stock solaire c'est qu'il y a un peu d'autonomie..mais si les consignes sont atteint dans les pièces a chauffer le stock va monter en température et les panneaux auront un moins bon rendement au redémarrage du circulateur je pense
Et puis avec le réchauffage retour des circuits radiateurs et murs chauffants il faut régler la chaudière avec un dėpart de 40°C? Car si la température de départ de la chaudière est trop ėlevė et que le retour des circuits est plus haut que l'eau qui proviens des panneaux (en passant par l'échangeur du ballon ECS) alors on ne récupérera pas d'énergie solaire..
Merci
Les radiateurs sont en effet en bitube(pas comme sur le schema).
Pour la vanne 3 voie a deux directions je pense que c'est une bonne idée merci. Par contre la chaudière est une chaudière murale a condensation avec circulateur intégré donc je dois mettre une bouteille de découplage car sinon il y aura conflit de débits entre les circulateurs.
Ensuite si je veux juste chauffer la maison en hiver sans chauffer le stock ecs en priorité.. ? Avec ton schéma, il y aurait un stock solaire pour le chauffage l'hiver?
L'avantage du stock solaire c'est qu'il y a un peu d'autonomie..mais si les consignes sont atteint dans les pièces a chauffer le stock va monter en température et les panneaux auront un moins bon rendement au redémarrage du circulateur je pense
Et puis avec le réchauffage retour des circuits radiateurs et murs chauffants il faut régler la chaudière avec un dėpart de 40°C? Car si la température de départ de la chaudière est trop ėlevė et que le retour des circuits est plus haut que l'eau qui proviens des panneaux (en passant par l'échangeur du ballon ECS) alors on ne récupérera pas d'énergie solaire..
Merci
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1693
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: Projet solaire ecs et chauffage
Bonjour,
Alors rapidement quelques remarques, j'espere constructive
Avec 4 panneaux je ne pense pas que tu es en hiver vraiment de surplus apres ECS pour le chauffage mais bon, il faudrait faire une etude thermique de la maison, des besoin de chauffage et eau chaude et etude solaire pour etre précis, je te laisse faire cela ...
Si c'est bien des panneaux plan et no des tubes, je pense aussi que les mettre à 90° n'est pas forcément une bonne idée pour avoir de l'ECS sur l'année, mais la aussi cela dépend du besoin d'ECS ...
De mon point de vue 90° n'est une "bonne " solution que dans le cas de capteurs tubes.
Ensuite pour le schéma, il faut simplifier et ne pas réinventer la roue. Ton schéma (difficile a comprendre pr sa représentation) est bien trop compliqué, trop de circulateur et si j'ai bien compris il ne fonctionne pas !
Bref, voici quelques principes :
Si ta chaudiere fait aussi de l'ECS alors la bonne solution avec du solaire thermique, c'est déviter de "poluer" ton ballon ECS avec un production chaudiere. D'une ca prend potentiellement une palce dédié au solaire et en plus stocker de l'energie qui coute chere (le gaz) est absurde donc le bon principe est celui-ci : Ensuite faire du chauffage sans stockage sauf à penser que les murs vont faire le stockage c'est chaud
Bon voici la solution pour passer de l'un a l'autre coté solaire : Pour la distribution, en série comme propose "Ventura" meme si je ne suis pas fan car pas mal de probleme, le retour peut etre plus chaud que le solaire, perte dans l'échangeur si pas de solaire ..Etc
Par contre c'est plus simple et da ns se cas ne t'embete pas avec une bouteille, ca marchera pour du résidentiel avec ta seule pompe de la chaudiere. Je préfere, en parallele : Et il me semble que d'envoyer depuis le solaire que dans les murs cserait deja pas mal donc adapter le schéma, dans ce cas.
Voila pour ma part
A+
Eric
Alors rapidement quelques remarques, j'espere constructive
Avec 4 panneaux je ne pense pas que tu es en hiver vraiment de surplus apres ECS pour le chauffage mais bon, il faudrait faire une etude thermique de la maison, des besoin de chauffage et eau chaude et etude solaire pour etre précis, je te laisse faire cela ...
Si c'est bien des panneaux plan et no des tubes, je pense aussi que les mettre à 90° n'est pas forcément une bonne idée pour avoir de l'ECS sur l'année, mais la aussi cela dépend du besoin d'ECS ...
De mon point de vue 90° n'est une "bonne " solution que dans le cas de capteurs tubes.
Ensuite pour le schéma, il faut simplifier et ne pas réinventer la roue. Ton schéma (difficile a comprendre pr sa représentation) est bien trop compliqué, trop de circulateur et si j'ai bien compris il ne fonctionne pas !
Bref, voici quelques principes :
Si ta chaudiere fait aussi de l'ECS alors la bonne solution avec du solaire thermique, c'est déviter de "poluer" ton ballon ECS avec un production chaudiere. D'une ca prend potentiellement une palce dédié au solaire et en plus stocker de l'energie qui coute chere (le gaz) est absurde donc le bon principe est celui-ci : Ensuite faire du chauffage sans stockage sauf à penser que les murs vont faire le stockage c'est chaud
Bon voici la solution pour passer de l'un a l'autre coté solaire : Pour la distribution, en série comme propose "Ventura" meme si je ne suis pas fan car pas mal de probleme, le retour peut etre plus chaud que le solaire, perte dans l'échangeur si pas de solaire ..Etc
Par contre c'est plus simple et da ns se cas ne t'embete pas avec une bouteille, ca marchera pour du résidentiel avec ta seule pompe de la chaudiere. Je préfere, en parallele : Et il me semble que d'envoyer depuis le solaire que dans les murs cserait deja pas mal donc adapter le schéma, dans ce cas.
Voila pour ma part
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
Re: Projet solaire ecs et chauffage
Bonjour, merci pour la réponse, qui sera constructive j'en suis sur !
"Avec 4 panneaux je ne pense pas que tu es en hiver vraiment de surplus âpres ECS pour le chauffage mais bon"
En effet il me restera a peu près 2KWH de surplus pour l'ECS au mois le plus défavorable l'hiver. Cependant je compte donner la priorité au chauffage du salon surtout l'hiver, le reste c'est bonus. Les chambres ne sont chauffés que quand il fait des températures négatives dehors. Et il y aussi un VMC double flux atlantic primocosy(installé en rénovation) la porte d'entrée est situé a l'ouest et est en triple vitrage et les fenetres en double vitrage récent (2019)
Voici le bâtiment avec l’illustration des panneaux et le masque solaire: ce masque n'est présent que les mois ou le soleil est le plus bas(les mois ou l'on a le plus besoin de chauffage)
"Avec 4 panneaux je ne pense pas que tu es en hiver vraiment de surplus âpres ECS pour le chauffage mais bon"
En effet il me restera a peu près 2KWH de surplus pour l'ECS au mois le plus défavorable l'hiver. Cependant je compte donner la priorité au chauffage du salon surtout l'hiver, le reste c'est bonus. Les chambres ne sont chauffés que quand il fait des températures négatives dehors. Et il y aussi un VMC double flux atlantic primocosy(installé en rénovation) la porte d'entrée est situé a l'ouest et est en triple vitrage et les fenetres en double vitrage récent (2019)
Voici le bâtiment avec l’illustration des panneaux et le masque solaire: ce masque n'est présent que les mois ou le soleil est le plus bas(les mois ou l'on a le plus besoin de chauffage)
- Fichiers joints
-
- Capture du 2024-09-28 22-10-04.png (60.62 Kio) Vu 1070 fois
-
- Capture du 2024-09-28 22-03-48.png (173.28 Kio) Vu 1070 fois
Modifié en dernier par gwest le lun. oct. 07, 2024 22:03 pm, modifié 4 fois.
Re: Projet solaire ecs et chauffage
Ensuite voici le bilan thermique avec les panneaux a 90°, si ils seront orienté a 65°(le plus favorable l'hiver dans le sud) il y aura un peu plus d'apport mais pas beaucoup plus. disons que a 65° c'est bénéfique en mi-saison je pense, peut être les orienter a 70° ou 80° ? disons que niveau esthétique c'est plus intégré a 90°
Alors le bilan thermique n'est pas super précis car fait avec le coefficient G. Alors la maison est vraiment bien isolé avec toutes les face isolé en ITE avec parfois des surfaces avec 22cm d'ITE et aussi 14cm d'ITE (R=3.7) et face nord isolé par l'intérieur totalement avec 10cm de polyuréthane(R=4.65). il y a juste un petite surface qui reste a isoler qui est attenant au garage qui n'est pas isolé du tout(7m2). Il y a un poêle a bois au RDC (conso de 3 stères par saison de chauffe) et 100% gaz pour l'ECS et la cuisson, gazinière et quelques jours si il fait très froid dehors chauffage des chambres.
pour le schéma hydraulique, celui que j'avais fait fonctionne très bien je pense, mais un peu complexe, je voulais surtout ne pas avoir de vanne 3 voie (petite mécanique complexe qui est plus sujet aux pannes que les circulateurs.
Pour ton dernier schéma, c'est le schéma de base que préconise dedietrich sur leurs chaudière si l'on veut rajouter un circuit supplémentaire mais avec un module modulant C290 qui gère les 2 circuits.
Mais c'est en effet mieux d'utiliser un circuit hydraulique sans bouteille de découplage avec une chaudière a condensation(sauf a très bien régler les débits)
Du coup je partirais plutôt avec ce type de schéma ci joint :
Alors le bilan thermique n'est pas super précis car fait avec le coefficient G. Alors la maison est vraiment bien isolé avec toutes les face isolé en ITE avec parfois des surfaces avec 22cm d'ITE et aussi 14cm d'ITE (R=3.7) et face nord isolé par l'intérieur totalement avec 10cm de polyuréthane(R=4.65). il y a juste un petite surface qui reste a isoler qui est attenant au garage qui n'est pas isolé du tout(7m2). Il y a un poêle a bois au RDC (conso de 3 stères par saison de chauffe) et 100% gaz pour l'ECS et la cuisson, gazinière et quelques jours si il fait très froid dehors chauffage des chambres.
pour le schéma hydraulique, celui que j'avais fait fonctionne très bien je pense, mais un peu complexe, je voulais surtout ne pas avoir de vanne 3 voie (petite mécanique complexe qui est plus sujet aux pannes que les circulateurs.
Pour ton dernier schéma, c'est le schéma de base que préconise dedietrich sur leurs chaudière si l'on veut rajouter un circuit supplémentaire mais avec un module modulant C290 qui gère les 2 circuits.
Mais c'est en effet mieux d'utiliser un circuit hydraulique sans bouteille de découplage avec une chaudière a condensation(sauf a très bien régler les débits)
Du coup je partirais plutôt avec ce type de schéma ci joint :
- Fichiers joints
-
- Capture du 2024-10-07 22-33-15.png (78.54 Kio) Vu 1040 fois
Modifié en dernier par gwest le mar. nov. 12, 2024 21:53 pm, modifié 10 fois.
Re: Projet solaire ecs et chauffage
voici le bilan thermique :
Cependant c'est assez approximatif selon le coefficient. les pourcentages tout en bas c'est si l'on chauffe le stock pour l'ECS seulement ou bien le chauffage du salon seulement avec une température de 22°C dans la piece
Cependant c'est assez approximatif selon le coefficient. les pourcentages tout en bas c'est si l'on chauffe le stock pour l'ECS seulement ou bien le chauffage du salon seulement avec une température de 22°C dans la piece
- Fichiers joints
-
- Capture du 2024-10-07 21-31-09.png (142.06 Kio) Vu 1063 fois
-
- Capture du 2024-10-07 21-31-22.png (86.01 Kio) Vu 1063 fois
-
- Capture du 2024-10-07 21-31-36.png (97.41 Kio) Vu 1063 fois
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1031
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: Projet solaire ecs et chauffage
Bonjour,
Mon simple avis
Une chaudière gaz avec un circulateur.
Un bouteille de découplage pour différencier les 4 débits du circuit chauffage
Un circulateur circuit radiateur
Ci joint schéma
Mon simple avis
Une chaudière gaz avec un circulateur.
Un bouteille de découplage pour différencier les 4 débits du circuit chauffage
Un circulateur circuit radiateur
Ci joint schéma
Re: Projet solaire ecs et chauffage
Selon votre expérience,Pensez vous le projet viable ?
Je peux aussi mettre 3 panneaux sur le toit du garage posé sur structures avec une inclinaison a 65° et 1 panneau a 90°. c'est peut être mieux?
Merci
Je peux aussi mettre 3 panneaux sur le toit du garage posé sur structures avec une inclinaison a 65° et 1 panneau a 90°. c'est peut être mieux?
Merci
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1031
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: Projet solaire ecs et chauffage
Bonsoir,
Ce que je pense de ce projet
Les 4 capteurs je les monterais le plus haut possible à la verticale en auto-vidange
Dans les conditions d'isolation que tu d'écrit,je pense que le solaire va devenir ton chauffage principal.
Espoir et persévérance.
Le schéma de mon installation j'ai du le modifier 10 fois et si cela été à refaire je ferais différent.
Ce que je pense de ce projet
Les 4 capteurs je les monterais le plus haut possible à la verticale en auto-vidange
Dans les conditions d'isolation que tu d'écrit,je pense que le solaire va devenir ton chauffage principal.
Espoir et persévérance.
Le schéma de mon installation j'ai du le modifier 10 fois et si cela été à refaire je ferais différent.
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1693
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: Projet solaire ecs et chauffage
Bonjour,
Perso la présence d'une bouteille n'est pas obligatoire et sans trop d'interet sur ce type de petite installation avec une chaudiere gaz.
Un circulateur pour la ligne plancher et un pour la ligne radiateur et basta + circulateur dans la chaudière.
Ne va pas mélanger les inclinaisons de panneaux ca ne sert a rien.
Si tu fais de l'auto vidange aucun souci de surchauffe entre 65° ou 90° c'est 65° le plus "performant" mais peut etre pas le plus simple à installer.
90° c'est vraiment tres dégradant pour la belle saison mais vu que en gros tu es pratiquement 3X surdimensionné pour juste l'ECS de ton ballon 300L avec 4 panneaux de 2m² pourquoi pas.
A+
Eric
Perso la présence d'une bouteille n'est pas obligatoire et sans trop d'interet sur ce type de petite installation avec une chaudiere gaz.
Un circulateur pour la ligne plancher et un pour la ligne radiateur et basta + circulateur dans la chaudière.
Ne va pas mélanger les inclinaisons de panneaux ca ne sert a rien.
Si tu fais de l'auto vidange aucun souci de surchauffe entre 65° ou 90° c'est 65° le plus "performant" mais peut etre pas le plus simple à installer.
90° c'est vraiment tres dégradant pour la belle saison mais vu que en gros tu es pratiquement 3X surdimensionné pour juste l'ECS de ton ballon 300L avec 4 panneaux de 2m² pourquoi pas.
A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com
Re: Projet solaire ecs et chauffage
Enfaite l'hiver ,novembre, décembre et janvier avec le masque solaire je peux récupérer seulement entre 9h30 et 12h30 entre 5 et 7 kWh sur (chauffage du salon) 28kwh, ce qui est peu. Et en mi saison entre 7 et 9,5kwh. Donc un tiers du besoin de chauffage du salon. Sinon le reste de l'année c'est autosuffisant pour l'ECS. C'est moins complexe d'installer juste un chauffe eau solaire avec trois panneaux a la verticale. Je vais partir sur ca. Trop de masque solaire pour du chauffage.
-
- Newbie
- Messages : 18
- Enregistré le : mer. janv. 04, 2006 23:48 pm
- Localisation : TRETS (13)
Re: Projet solaire ecs et chauffage
Bonjour,
En fait compliqué de travailler efficacement à température radiateur et plancher chauffant avec du solaire.
Vu dans le 04, un coin très ensoleillé : un plancher solaire direct/PSD avec une chaudière élec de récup qui ne peut fonctionner que quand le circulateur solaire est arrêté. Mais là ni ECS ni radiateurs.
Pour faire ça bien, et aussi économiquement, il faudrait probablement un ballon tampon, rien n'empêche de faire tourner le pc quand le solaire tourne pour se rapprocher du fonctionnement d'un PSD et donc avoir un rendement correct.
Du coup on peut chauffer avec l'appoint au besoin l'eau sanitaire et le haut du BT.
Et pour l'appoint, le moins polluant et qui s'auto-installe aujourd'hui, c'est la PAC monobloc aujourd'hui au R32, bientôt au propane, malheureusement pas encore fabriquée près de chez nous, et il ne faut pas se planter dans le dimensionnement.
En fait compliqué de travailler efficacement à température radiateur et plancher chauffant avec du solaire.
Vu dans le 04, un coin très ensoleillé : un plancher solaire direct/PSD avec une chaudière élec de récup qui ne peut fonctionner que quand le circulateur solaire est arrêté. Mais là ni ECS ni radiateurs.
Pour faire ça bien, et aussi économiquement, il faudrait probablement un ballon tampon, rien n'empêche de faire tourner le pc quand le solaire tourne pour se rapprocher du fonctionnement d'un PSD et donc avoir un rendement correct.
Du coup on peut chauffer avec l'appoint au besoin l'eau sanitaire et le haut du BT.
Et pour l'appoint, le moins polluant et qui s'auto-installe aujourd'hui, c'est la PAC monobloc aujourd'hui au R32, bientôt au propane, malheureusement pas encore fabriquée près de chez nous, et il ne faut pas se planter dans le dimensionnement.
Re: Projet solaire ecs et chauffage
Oui c'est compliqué deux régime de températures différent sauf si on fonctionne en préchauffage avec la chaudière.
Le désavantage en préchauffage avec chaudière c'est que la chaudière on la règle sur une température de départ fixe (sauf si on branche une sonde extérieure avec loi d'eau), admétons entre 38 et 42°C pour faire fonctionner les radiateurs surdimensionnés. Et si la température de retour du circuit radiateur est plus chaude que l'eau du circuit solaire on va chauffer plutot l'air extérieur Est ce mieux mon ancien schéma avec gestion du solaire a 100% et séparément gestion de chauffe 100% par la chaudière.? Je n'arrive pas vraiment a savoir quel est la meilleure option. Sans préchauffage par la chaudière c'est le circuit murs chauffant qui sera le plus apte a fonctionner a très basse température..
Comme il me reste une bouteille de découplage en stock, je me dis pourquoi pas faire un petit chauffage solaire tout de même.
la bouteille de découplage permet de brancher un jour si je le souhaite un 3eme circuit, et aussi pour pouvoir faire fonctionner les deux circuit en même temps si il y a de la demande et aussi sur le circuit radiateur de mettre un circulateur auto-adapt et donc réguler pièce par pièce les chambres avec les vannes thermostatiques.
j'ai mis une vanne 2 voie thermostatique a sonde déportée pour bypasser l'échangeur a plaque si le circuit solaire est froid.
Sinon le ballon tampon serait l'idéal dans mes conditions mais il faudrait un volume assez grand de stockage pour stocker a basse température(35°C) pour garder un bon rendement avec les panneaux solaire, mais j'ai un projet d'agrandissement du garage en hauteur avec toit plat, cela pourrait peut être palier le manque de soleil et ne plus avoir de masque solaire après 13h. je ne connaissais pas les pompe a chaleur monobloc, cela me parait une bonne solution comme appoint.
Le désavantage en préchauffage avec chaudière c'est que la chaudière on la règle sur une température de départ fixe (sauf si on branche une sonde extérieure avec loi d'eau), admétons entre 38 et 42°C pour faire fonctionner les radiateurs surdimensionnés. Et si la température de retour du circuit radiateur est plus chaude que l'eau du circuit solaire on va chauffer plutot l'air extérieur Est ce mieux mon ancien schéma avec gestion du solaire a 100% et séparément gestion de chauffe 100% par la chaudière.? Je n'arrive pas vraiment a savoir quel est la meilleure option. Sans préchauffage par la chaudière c'est le circuit murs chauffant qui sera le plus apte a fonctionner a très basse température..
Comme il me reste une bouteille de découplage en stock, je me dis pourquoi pas faire un petit chauffage solaire tout de même.
la bouteille de découplage permet de brancher un jour si je le souhaite un 3eme circuit, et aussi pour pouvoir faire fonctionner les deux circuit en même temps si il y a de la demande et aussi sur le circuit radiateur de mettre un circulateur auto-adapt et donc réguler pièce par pièce les chambres avec les vannes thermostatiques.
j'ai mis une vanne 2 voie thermostatique a sonde déportée pour bypasser l'échangeur a plaque si le circuit solaire est froid.
Sinon le ballon tampon serait l'idéal dans mes conditions mais il faudrait un volume assez grand de stockage pour stocker a basse température(35°C) pour garder un bon rendement avec les panneaux solaire, mais j'ai un projet d'agrandissement du garage en hauteur avec toit plat, cela pourrait peut être palier le manque de soleil et ne plus avoir de masque solaire après 13h. je ne connaissais pas les pompe a chaleur monobloc, cela me parait une bonne solution comme appoint.
- Fichiers joints
-
- Capture du 2024-11-11 23-36-49.png (27.31 Kio) Vu 88 fois