Installation ECS, Chauffage PC et Piscine

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

Répondre
gigi07
Newbie
Newbie
Messages : 18
Enregistré le : mar. sept. 23, 2008 16:47 pm
Localisation : montelimar(26)

Message par gigi07 »

Bonjour
J'ai mis une partie de mon installation en service en novembre ECS , maintenant je souhaiterais raccorder la partie Plancher chauffant mais j'ai un doute sur le raccordement de celui ci
j'ai donc initialement une chaudiere fuel qui alimente le PC avec sa propre regul qui pilote la vanne melangeuse
je compte raccorder le solaire via un echangeur à plaques

ma question : Où le mettre?? le plus facile pour moi serait de le mettre en parrallele sur la chaudiere comme indiqué dans le schema joint

Pouvez vous me donner votre avis et conseils
Fichiers joints
Schema solaire V2 Gilles.JPG
Schema solaire V2 Gilles.JPG (90.72 Kio) Vu 1068 fois

Guinebault
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 339
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
Localisation : 74 Allinges

Message par Guinebault »

Bonjour,

Je ne vois pas l'utilité de l'échangeur à plaques qui sera une perte supplémentaire.

D'après ton schéma, tu utilises le serpentin du bas du ballon pour reprendre les calories et les envoyer dans ton PC.
Pourquoi ne pas prendre les calories dans la partie supérieure du ballon avec un retour vers le milieu ou le tiers inférieur?

Dans ton cas, je prendrai les calories comme cité ci-dessus et je laisserai la régul de la chaudière piloter la température de l'eau envoyée dans le PC par l'intermédiaire de la vanne trois voies.
Avec le millénium, je ferai une fonction qui empêche le brûleur de démarrer quand la température de l'eau dans le ballon, à une sonde en partie haute, est > à 27° par exemple. C'est ce que j'ai fait avec une régul Deltasol M et cela fonctionne très bien.

Sur ton circuit hydraulique, il faudra rajouter un ou 2 clapets AR et/ou une vanne trois voies pour que le tout fonctionne.

Daniel.

gigi07
Newbie
Newbie
Messages : 18
Enregistré le : mar. sept. 23, 2008 16:47 pm
Localisation : montelimar(26)

Message par gigi07 »

Non en fait le serpentin du bas du ballon sert uniquement a chauffer l'eau chaude sanitaire et quand l'eau atteind une temperature la vanne 3 voie bascule sur le chauffage du PC l'hiver ou piscine l'ete

Guinebault
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 339
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
Localisation : 74 Allinges

Message par Guinebault »

En hiver, il vaut mieux privilégier le chauffage surtout avec un PC, c'est plus intéressant et il y a plus à économiser en litres de fuel et CO2.
Daniel.

Répondre