J'ai élaboré un schéma pour eau chaude et chauffage à moindre coût
Je n'ai aucune idée si cela fonctionne sans risques
et quel sont les puissances du matériel à aquérir
merci de m'aider
J'ai élaboré un schéma pour eau chaude et chauffage à moindre coût
Je n'ai aucune idée si cela fonctionne sans risques
et quel sont les puissances du matériel à aquérir
merci de m'aider
- Fichiers joints
-
- Panneaux solaires schéma.ppt
- (40.5 Kio) Téléchargé 113 fois
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
bonjour
- 1 premier point qui me choque 9 M carre pour 5000 litre de stock ( pour
ce volume je verais plus un minimum de 25 m carre .( avec 9m carre sur 5000 litre
tu risque d'avoir de l'eau a une temperature trop faible pour etre utilisable en chauffagee ou ECS )
- je ne comprend pas l'interconnection echangeur a plaque , chaudiere et ECS integré chaudiere .
- 1 premier point qui me choque 9 M carre pour 5000 litre de stock ( pour
ce volume je verais plus un minimum de 25 m carre .( avec 9m carre sur 5000 litre
tu risque d'avoir de l'eau a une temperature trop faible pour etre utilisable en chauffagee ou ECS )
- je ne comprend pas l'interconnection echangeur a plaque , chaudiere et ECS integré chaudiere .
- kéké
- Etudiant Solaire
- Messages : 297
- Enregistré le : dim. avr. 23, 2006 1:24 am
- Localisation : Saint-Symphorien (74)
- Contact :
Bonjour Jean-Daniel, Pierrot, tous,
Autrement dit, pour de l'ecs à 50°C, il faut un stock à 60°C.
Cordialement
Kéké
J'ajouterai : ce d'autant plus qu'il y a encore un échangeur à plaque entre le stockage et le consomateur (min 5° à 10° de diminution de température).tu risque d'avoir de l'eau a une temperature trop faible pour etre utilisable en chauffagee ou ECS
Autrement dit, pour de l'ecs à 50°C, il faut un stock à 60°C.
Cordialement
Kéké
Le soleil en direct -> http://solaire.open-dream.org
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Bienvenue Jean-Daniel
Tu as bien tout lu sur la stratification ?
Après il reste le dilème de 5000 litres d'eau tiède contre moins d'eau chaude.
En chauffage ça se discute, pas en ECS
Je me posait bêtement
la question :
c'est quoi des panneaux solaires Héliothermique : une marque ? une technologie extra-terrestre ?
Eh bé non ... c'est juste un autre mot pour dire capteur solaire thermique
http://fr.ekopedia.org/Capteur_h%C3%A9liothermique
Depuis deux ans que je m'intéresse à la chose, c'est la première fois que je rencontre ce terme


Tu as bien tout lu sur la stratification ?
Après il reste le dilème de 5000 litres d'eau tiède contre moins d'eau chaude.
En chauffage ça se discute, pas en ECS

Je me posait bêtement

c'est quoi des panneaux solaires Héliothermique : une marque ? une technologie extra-terrestre ?
Eh bé non ... c'est juste un autre mot pour dire capteur solaire thermique
http://fr.ekopedia.org/Capteur_h%C3%A9liothermique
Depuis deux ans que je m'intéresse à la chose, c'est la première fois que je rencontre ce terme


-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : jeu. déc. 17, 2009 16:58 pm
- Localisation : 30730 Parignargues
Merci de votre intéret
remarque pour pierrot
9 m2 de panneaux parce-que je n'ai pas la place pour en mettre +
La cuve de 5000 l peut diminuer mais elle me permet une grande inertie
comme nous avons des chambres d'hôtes avec jusqu'a 30 personnes
l'échangeur à plaques permet de séparer complètement les 2 circuits d'eau
et sans chaleur dans la cuve (pompe arrêtée) la chaudière continue de travailler normalement.
Remarque complémentaire nous sommes situés près de Nîmes
remarque pour pierrot
9 m2 de panneaux parce-que je n'ai pas la place pour en mettre +
La cuve de 5000 l peut diminuer mais elle me permet une grande inertie
comme nous avons des chambres d'hôtes avec jusqu'a 30 personnes
l'échangeur à plaques permet de séparer complètement les 2 circuits d'eau
et sans chaleur dans la cuve (pompe arrêtée) la chaudière continue de travailler normalement.
Remarque complémentaire nous sommes situés près de Nîmes
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonjour,
Remarques rapides :
Sinon comme déjà dit plus haut, chauffer 5000 litres avec 9 m2, c'est un peu l'allumette pour chauffer la marmite. La chaleur solaire va se diluer dans la masse en partant du bas
(il faudra que tout les 5000 litres soient à la même température pour que le solaire commence à augmenter la température du haut).
Une solution : chauffer d'abord en haut si possible puis en bas (stratification active) avec 2 serpentins par exemple.
Cordialement,
T.Streiff
Remarques rapides :
Être à pression atmosphérique n'empêche pas le gel.Circuit pompe a et pompe e ouvert pour éviter d’utiliser du glycol
Sinon comme déjà dit plus haut, chauffer 5000 litres avec 9 m2, c'est un peu l'allumette pour chauffer la marmite. La chaleur solaire va se diluer dans la masse en partant du bas
(il faudra que tout les 5000 litres soient à la même température pour que le solaire commence à augmenter la température du haut).
Une solution : chauffer d'abord en haut si possible puis en bas (stratification active) avec 2 serpentins par exemple.
Cordialement,
T.Streiff
-
- Newbie
- Messages : 6
- Enregistré le : jeu. déc. 17, 2009 16:58 pm
- Localisation : 30730 Parignargues
Bonjour tous
L'autre jour j'ai mi un schéma à contrôler et plusieurs d'entre vous mon amicalement répondu.
J'ai été pas mal refroidis (pour du chauffage bien)
J'ai modifié quelque peu le schéma (voir pièce joint (pétard))
Mon problème est atypique, exploitation de chambres d'hôtes jusqu'à 30 personnes.
Voir site www.chezbailly.com
Le fioul est trop bon marché ? Mais avec Nicolas Taxaussi et sa taxe Co ça va peut être changé.
Situation :
Consommation de fioul année 2'900 l
Surface chauffée 200 m2 dont 90 m2 seulement 15 jours de Nov à avril solde hors gel.
Eau sanitaire 2 personnes de Nov. à avril hors les 15 jours
Jusqu'à 30 pers de mai à Oct.
Pour l'eau sanitaire je pense qu'il est nécessaire d'avoir un stock de 30 à 50l par pers soit 1'500l + une réserve pour l'inertie. (en début de saison chauffer le stock au max avant de commencer à sou tirer de l'eau chaude 70°)
Un petit calcul permet de dire qu'il faut env. 4000.--€ d'investissement sans montage et avec une cuve récupérée dans l'agro-alimentaire.
En regardant le bâtiment sur www.chezbailly.com je vous signale que le toit de droite n'est pas réaliste il faudrait env. 30m de ligne pour rejoindre la cuve qu est obligée de se situer sous la terrasse derrière le chien.
Les panneaux sont donc prévu en dessus du chien max 9 m
Sans solutions raisonnable venez passer les vacances Chez Bailly ça payera le fioul.
Merci de votre intérêt.
L'autre jour j'ai mi un schéma à contrôler et plusieurs d'entre vous mon amicalement répondu.
J'ai été pas mal refroidis (pour du chauffage bien)
J'ai modifié quelque peu le schéma (voir pièce joint (pétard))
Mon problème est atypique, exploitation de chambres d'hôtes jusqu'à 30 personnes.
Voir site www.chezbailly.com
Le fioul est trop bon marché ? Mais avec Nicolas Taxaussi et sa taxe Co ça va peut être changé.
Situation :
Consommation de fioul année 2'900 l
Surface chauffée 200 m2 dont 90 m2 seulement 15 jours de Nov à avril solde hors gel.
Eau sanitaire 2 personnes de Nov. à avril hors les 15 jours
Jusqu'à 30 pers de mai à Oct.
Pour l'eau sanitaire je pense qu'il est nécessaire d'avoir un stock de 30 à 50l par pers soit 1'500l + une réserve pour l'inertie. (en début de saison chauffer le stock au max avant de commencer à sou tirer de l'eau chaude 70°)
Un petit calcul permet de dire qu'il faut env. 4000.--€ d'investissement sans montage et avec une cuve récupérée dans l'agro-alimentaire.
En regardant le bâtiment sur www.chezbailly.com je vous signale que le toit de droite n'est pas réaliste il faudrait env. 30m de ligne pour rejoindre la cuve qu est obligée de se situer sous la terrasse derrière le chien.
Les panneaux sont donc prévu en dessus du chien max 9 m
Sans solutions raisonnable venez passer les vacances Chez Bailly ça payera le fioul.
Merci de votre intérêt.
- Fichiers joints
-
- Panneaux solaires schéma.ppt
- (40.5 Kio) Téléchargé 109 fois
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Bonjour Jean Daniel
Pour ton dimensionnement et la réflexion globale, le lien vers un document très intéressant fourni pas Yves t'aidera beaucoup :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4628
Pour la liaison à 30m, ce n'est pas forcément rédhibitoire :
- liaison aérienne ?
- souterraine ?
- passage en partie chauffée, hors gel ?

Pour ton dimensionnement et la réflexion globale, le lien vers un document très intéressant fourni pas Yves t'aidera beaucoup :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4628
Pour la liaison à 30m, ce n'est pas forcément rédhibitoire :
- liaison aérienne ?
- souterraine ?
- passage en partie chauffée, hors gel ?
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Bonjour à tous
Je vais m'immiscer dans cette discussion pour, non pas contrôler (titre du fil = schéma à contrôler), mais comprendre le schéma de Kéké : http://solaire.open-dream.org/
Aujourd'hui, jour de Noël, je regarde avec envie les température grimper dans ses deux stocks, celui de 2000 litres dédié au chauffage, et celui de 300 litres dédié à l'eau sanitaire.
J'ai imprimé la page du schéma thermique donné en continu, j'ai pris mes plus beaux crayons de couleur (offerts par le père Noël) pour suivre le trajet capteurs-stock, et là.... j'ai pas tout compris !
Le circulateur solaire tourne et ses capteurs affichent 33°C degrés, alors que la température du bas de son stock de 2000 l passe dans le même temps de 38° à 54°C ? La chaudière bois, apparemment, n'est pas en fonction ?
Egalement, comment se réchauffe le ballon d'ECS par le serpentin inférieur, sans circulateur ?
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes
PS : Comment dois-je procéder pour poser une question de ce style ? Squatter une discussion pour l'orienter, ou bien ouvrir un nouveau fil de discussion consacré à mon sujet ?
Je vais m'immiscer dans cette discussion pour, non pas contrôler (titre du fil = schéma à contrôler), mais comprendre le schéma de Kéké : http://solaire.open-dream.org/
Aujourd'hui, jour de Noël, je regarde avec envie les température grimper dans ses deux stocks, celui de 2000 litres dédié au chauffage, et celui de 300 litres dédié à l'eau sanitaire.
J'ai imprimé la page du schéma thermique donné en continu, j'ai pris mes plus beaux crayons de couleur (offerts par le père Noël) pour suivre le trajet capteurs-stock, et là.... j'ai pas tout compris !
Le circulateur solaire tourne et ses capteurs affichent 33°C degrés, alors que la température du bas de son stock de 2000 l passe dans le même temps de 38° à 54°C ? La chaudière bois, apparemment, n'est pas en fonction ?
Egalement, comment se réchauffe le ballon d'ECS par le serpentin inférieur, sans circulateur ?
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes
PS : Comment dois-je procéder pour poser une question de ce style ? Squatter une discussion pour l'orienter, ou bien ouvrir un nouveau fil de discussion consacré à mon sujet ?
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
bonjour
pour l'installation de keke la circulation pour le serpentin inferieur ECS comme
pour le serpentin stock chauffage la circulation se fait avec le circulateur solaire
et un aiguillage de vanne 3 voie .
aujourd'hui sa production solaire a etait sur l'ecs et pas sur le chauffage .
il n'y a pas d'animation sur le fontionnement de sa chaudiere bois .
le mieux si tu a des question par rapport a son installation c'est que tu les poses
ici :http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3895
pierre
pour l'installation de keke la circulation pour le serpentin inferieur ECS comme
pour le serpentin stock chauffage la circulation se fait avec le circulateur solaire
et un aiguillage de vanne 3 voie .
aujourd'hui sa production solaire a etait sur l'ecs et pas sur le chauffage .
il n'y a pas d'animation sur le fontionnement de sa chaudiere bois .
le mieux si tu a des question par rapport a son installation c'est que tu les poses
ici :http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3895
pierre