production solaire en hiver
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 878
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
[quote="m_you49"]Bonsoir Vile
Peut-être l'as tu dit qq part, auquel cas, je n'ai pas vu, mais quelle est ta temp intérieure, ton volume chauffé, et la puissance absorbée par ta PaC ?
@ +[/quote]
la PAC c'est 14kw chaud et 2,9kwh électrique, 3,5kwh avec la pompe de puits et les circulateurs.
20°C de température intérieure, pour 550 M3 chauffé maison 2 étages
construction année 1984 parpaing isolant brique platre
et 20cm dans le toit.
Peut-être l'as tu dit qq part, auquel cas, je n'ai pas vu, mais quelle est ta temp intérieure, ton volume chauffé, et la puissance absorbée par ta PaC ?
@ +[/quote]
la PAC c'est 14kw chaud et 2,9kwh électrique, 3,5kwh avec la pompe de puits et les circulateurs.
20°C de température intérieure, pour 550 M3 chauffé maison 2 étages
construction année 1984 parpaing isolant brique platre
et 20cm dans le toit.
Modifié en dernier par vile-coyote le ven. mars 12, 2010 9:30 am, modifié 1 fois.
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut Vile
Merci des renseignements. En fonction du volume, de la puissance et de la température, on doit se rejoindre.
PaC bidouillée auto construite : 16 kW chaud, 5 kW élec avec tout ce qui est annexe, 400 m3 et 20°C et 400 h de fonctionnement. Environ 2000 - 2200 kWh par hiver compensés par la prod PV : 2700 kWh par an: http://m.you.free.fr/consoch.html
@ +
Merci des renseignements. En fonction du volume, de la puissance et de la température, on doit se rejoindre.
PaC bidouillée auto construite : 16 kW chaud, 5 kW élec avec tout ce qui est annexe, 400 m3 et 20°C et 400 h de fonctionnement. Environ 2000 - 2200 kWh par hiver compensés par la prod PV : 2700 kWh par an: http://m.you.free.fr/consoch.html
@ +
M.You - 49
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 878
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Salut vile
[quote="vile-coyote"]
400 heures de fonctionnement
je suis vraiment sous-dimensionné en solaire
[/quote]
Ce ne sont pas les mêmes maisons sans doute en ce qui concerne les déperditions et les apports solaires directs qu'il ne faut pas négliger au moment de la conception.
@ +
[quote="vile-coyote"]


je suis vraiment sous-dimensionné en solaire

Ce ne sont pas les mêmes maisons sans doute en ce qui concerne les déperditions et les apports solaires directs qu'il ne faut pas négliger au moment de la conception.
@ +
Modifié en dernier par m_you49 le ven. mars 12, 2010 19:57 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
Bonjour,
Pour cette belle journée ensoleillé, la production solaire a été de 53°(temp moyenne ce soir)-30.6°(temp moyenne ce matin)x2.5m3x1.16= 65Kwh, à cela il faudrait ajouter ce qui a été consommé par le chauffage en début de matinée.
Par contre entre 11h et 12 heures, le chauffage n'étant plus demandeur, la temp du stockage de 2500l a augmenté de 4°05 ce qui nous fait une production de 2.5m3x4°05x1.16= 11.74Kwh pour une surface de 27.50m2.
La station météo locale à 5 km de là donnait un rayonnement moyen de 640W/m2 entre 11 h et 12 h ce jour soit pour 27.50m2 un rayonnement total de 17.6Kwh et un rendement de 11.74/17.6=66% ce qui me paraît important même si l'installation en drain back travaillant en eau non glycolée et sans échangeur peut être une partie de l'explication.
La temp dans les capteurs était de 48° soit un delta de 40° environ.
Le rendement me paraît important, avez-vous fait les mêmes constatations?
Cordialement.
Daniel.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
Pour cette belle journée ensoleillé, la production solaire a été de 53°(temp moyenne ce soir)-30.6°(temp moyenne ce matin)x2.5m3x1.16= 65Kwh, à cela il faudrait ajouter ce qui a été consommé par le chauffage en début de matinée.
Par contre entre 11h et 12 heures, le chauffage n'étant plus demandeur, la temp du stockage de 2500l a augmenté de 4°05 ce qui nous fait une production de 2.5m3x4°05x1.16= 11.74Kwh pour une surface de 27.50m2.
La station météo locale à 5 km de là donnait un rayonnement moyen de 640W/m2 entre 11 h et 12 h ce jour soit pour 27.50m2 un rayonnement total de 17.6Kwh et un rendement de 11.74/17.6=66% ce qui me paraît important même si l'installation en drain back travaillant en eau non glycolée et sans échangeur peut être une partie de l'explication.
La temp dans les capteurs était de 48° soit un delta de 40° environ.
Le rendement me paraît important, avez-vous fait les mêmes constatations?
Cordialement.
Daniel.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 878
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 114
- Enregistré le : mar. janv. 20, 2009 10:40 am
- Localisation : Nantes 44
bonsoir
Je ne sais pas si cela existe pour toute les villes, mais celui là est très complet
http://www.nantes-meteo.fr
http://www.nantes-meteo.fr/detailoise.html#rayonnement
Données du jour : T° de départ de la mesure Tballon haut et bas à 39°C à 13h00. Delta T de 30.Inclinaison 40°
T° haute et bas à 14 h00 : 45°C
Volume du ballon 300l.
soit 2.088 Kwh pour une irradiance moyenne de 645w/m2 entre 13h00 et 14h00.
soit 58 w/tube ou encore 350 w/m2 hors tout ou encore entre 435 et 480 w/m2 surface d'ouverture cela dépend si l'on prends 2.16 m2 (ma doc et tuv spa 58/1800) ou 2.4 m2 donnée (sunpower, Kamax)
Rapport production/irradiance ouverture = 0.75
Rapport production /irradiance hors tout = 0.54
Ces données sont au meilleur de la journée, la moyenne de la journée est à 50W/tube.
Je ne sais pas si cela existe pour toute les villes, mais celui là est très complet
http://www.nantes-meteo.fr
http://www.nantes-meteo.fr/detailoise.html#rayonnement
Données du jour : T° de départ de la mesure Tballon haut et bas à 39°C à 13h00. Delta T de 30.Inclinaison 40°
T° haute et bas à 14 h00 : 45°C
Volume du ballon 300l.
soit 2.088 Kwh pour une irradiance moyenne de 645w/m2 entre 13h00 et 14h00.
soit 58 w/tube ou encore 350 w/m2 hors tout ou encore entre 435 et 480 w/m2 surface d'ouverture cela dépend si l'on prends 2.16 m2 (ma doc et tuv spa 58/1800) ou 2.4 m2 donnée (sunpower, Kamax)
Rapport production/irradiance ouverture = 0.75
Rapport production /irradiance hors tout = 0.54
Ces données sont au meilleur de la journée, la moyenne de la journée est à 50W/tube.
Modifié en dernier par allonsbon le lun. mars 15, 2010 22:15 pm, modifié 2 fois.
Kit 36 tubes + ballon double serpentins 300 l- Coleos (casto-brico)
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 339
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
- Localisation : 74 Allinges
http://www.meteo-sciez.com/wxsoleil.php
C'est une petite station météo à 5 km de la maison qui a des données et des prévisions pour la région.
Cordialement.
Daniel.
C'est une petite station météo à 5 km de la maison qui a des données et des prévisions pour la région.
Cordialement.
Daniel.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 270
- Enregistré le : dim. févr. 05, 2006 0:26 am
- Localisation : chantilly 60
Bonsoir.
Météo france onglet climat en france.
onglet RELEVES.
Choisir une région.
choisir une station.
Vous avez accès sous forme de courbes au mini, au maxiT°,
comparaison aux 12 derniers mois,
année précedente,
pluviométrie, ensoleillement etc..
http://france.meteofrance.com/france/accueil?xtor=AL-1
Météo france onglet climat en france.
onglet RELEVES.
Choisir une région.
choisir une station.
Vous avez accès sous forme de courbes au mini, au maxiT°,
comparaison aux 12 derniers mois,
année précedente,
pluviométrie, ensoleillement etc..
http://france.meteofrance.com/france/accueil?xtor=AL-1
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 226
- Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
- Localisation : Montauban 82
Bonsoir,
Voir et fouiller www.meteociel.fr
Données de Marignane.
A+
Merci Pascal, ces données sont intéressantes, je cherchais plutôt des infos en temps réel comme sur le site de Daniel.
Voir et fouiller www.meteociel.fr
Données de Marignane.
A+
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 128
- Enregistré le : lun. mai 05, 2008 10:49 am
- Localisation : Lyon 69
- Contact :
le projet repart petit à petit mais
aujourd'hui nous sommes en pleine expectative c'est le second hiver sans un rayon de soleil du 1er décembre au 1er avril. Ce dernier WE nous n'avons pas eu besoin de chauffage alors ... est-ce que ça vaut le coût se faire un chauffage solaire et ne pas plutôt s'en tenir à l'eau chaude uniquement???
vieux débat sans doute
aujourd'hui nous sommes en pleine expectative c'est le second hiver sans un rayon de soleil du 1er décembre au 1er avril. Ce dernier WE nous n'avons pas eu besoin de chauffage alors ... est-ce que ça vaut le coût se faire un chauffage solaire et ne pas plutôt s'en tenir à l'eau chaude uniquement???
vieux débat sans doute