guerir l'incontinence du chauffe-eau

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

achill
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : jeu. sept. 03, 2009 19:06 pm
Localisation : anglet 64

Message par achill »

salut

dans un post voisin j'avais tenté de lancer une réflexion sur le chauffe eau vert,
c'est à dire un chauffe-eau qui ne perd pas d'eau.

je posais donc la question en ayant une réponse!

je vous la soumets pour écouter vos critiques!

l'idée est d'inclure un volume d'air dans la cuve du "ce" afin qu'il absorbe la dilatation de l'eau.

quels sont d'après vous les problèmes, et de quel ordre.

ps : j'ai testé et cela fonctionne du moins en apparence!


à vous lire

helios
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 134
Enregistré le : sam. déc. 08, 2007 19:06 pm
Localisation : Toulouse (31)

Message par helios »

Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un risque sanitaire associé à la présence permanente d'air. En revanche l'idée me semble très bonne et pourrait être réalisée avec l'insertion d'une vessie de qualité sanitaire dans le cumulus. Ou encore mieux par ajout sur le circuit d'eau d'un réservoir du type de ceux qu'on a sur les groupes de pompage. Simplement en le branchant avec un T inséré entre le groupe de sécurité et l'entrée du cumulus, pour le garder sur l'eau froide. Et un volume réduit doit suffire, le calcul est facile à faire. En cas de défaillance du réservoir, inévitable par perte progressive de l'air, le groupe continue à assurer la sécurité.
Modifié en dernier par helios le lun. avr. 26, 2010 23:36 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
George
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 405
Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
Localisation : l'Abadie Saint André 06

Message par George »

Bonjour,
J'avais ajouté un vase d'expansion sur le circuit mais je l'ai enlevé, dès que je remettais de l'eau chaude en me douchant, cela commençait par du froid .... Donc il y avait probablement un phénomène de pompage. La solution serait peut être de limiter le débit entre le circuit et le vase d'expansion. Il faudra que j'essaye.

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour,
Justement je suis tombe sur un petit vasse d'éxpension spécial ecs au leroy truc.
Ok s'est le must du must mais bon s'est peut étre trop.
Si ont regarde bien si vous consommez 150 litres d'eau chaude par jour vous ne perdez que la dilattaion de ces 150 l qui passe de 12 à 60 °C donc s'est pas énorme.
Maintenant il faut plutôt regarder les autres pistes d'économie d'eau .
Bonne journée
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

jeantout
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 368
Enregistré le : sam. déc. 10, 2005 23:10 pm
Localisation : La Gaude 06

Message par jeantout »

Bonjour,
Il y a aussi un autre pb qui peut se poser à l'incontinence, c'est de savoir ou l'évacuer.
Ce qui est mon cas.
Ca fait longtemps que je voudrais déplacer un cumulus, dans un endroit ou il n'y a pas d'évacuation possible. certains m'avaient suggéré de mettre à la place du groupe de sécurité une sorte de vase d'expansion.
Sans info complémentaires je n'ai encore rien fait.

A+ G r

Avatar du membre
lambert
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 51
Enregistré le : mar. mai 06, 2008 11:19 am
Localisation : Cherré 72

Message par lambert »

Bonjour.
Attention, il me semble qu'un groupe de sécurité est obligatoire sur un chauffe-eau du fait de la dilatation de l'eau pendant la chauffe. Il y a un risque "d'explosion" du chauffe-eau ou des tuyaux autour .
Mais je pense que les plombiers et professionnels du site vont répondre mieux que bibi ... :oops:
Modifié en dernier par lambert le mar. avr. 27, 2010 15:40 pm, modifié 1 fois.

bip bip 28
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 204
Enregistré le : mar. déc. 04, 2007 14:13 pm
Localisation : Maintenon 28

Message par bip bip 28 »

il faut un vase d'expansion sanitaire sur l'arrivée d'eau plus une soupape de sécurité qui ne fonctionnera que si la membrane du VE ne venait à lâcher. Ainsi, pas de pertes d'eau et sécurité OK.

Avatar du membre
superplombier
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 954
Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
Contact :

Message par superplombier »

[quote="George"]Bonjour,
J'avais ajouté un vase d'expansion sur le circuit mais je l'ai enlevé, dès que je remettais de l'eau chaude en me douchant, cela commençait par du froid .... Donc il y avait probablement un phénomène de pompage. La solution serait peut être de limiter le débit entre le circuit et le vase d'expansion. Il faudra que j'essaye.[/quote]
salut
il y a 25 ans que je pose systematiquement des vase d'expansion sur l'ecs
si tu as de l'eau froide quand tu te douche c'est que tu n'as pas pose ce vase au bon endroit, ne l'aurais tu pas pose à la sortie eau chaude? il faut en fait le poser à l'entree EF entre le groupe et le chauffe-eau, comme cela quand tu ouvre un rob ecs, l'eau froide du vase entre par le bas du ballon
ICE dis que le perte n'est enorme mais elle existe mais le pire c'est qu'au bout de quelsques annes à force de couler un peu, la soupape perd son etancheite et si c'est raccorde à l'egout il y a souvent des surprise en recevant la note d'eau
par contre le vase ne remplace pas le groupe securite qui reste obligatoire, en fait ce n'est la groupe qui est obligatoire mais les 4 fonction qu'il remplace
le soleil brille pour tout le monde

dabrowski
Newbie
Newbie
Messages : 35
Enregistré le : sam. févr. 10, 2007 20:01 pm
Localisation : bruay sur escaut 59

Message par dabrowski »

Bonjour tous;
Jeantout
Le groupe de sécurité n'est pas Forcément à proximité du cumulus. Il peut etre dans une piece qui comporte une evacuation. Par contre il doit IMPERATIVEMENT etre en liaison directe avec l'entrée du cumulus sans vanne ou clapet anti retour

achill
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : jeu. sept. 03, 2009 19:06 pm
Localisation : anglet 64

Message par achill »

bonjoir,
c'est bien il y a de la vie sur le forum!
la solution du vase est connue, mais à mon goût onéreuse, il y a aussi l'aspect
fiabilité de ce vase.

j'ai donc testé la réserve d'air en dérivation sur l'entrée d'eau, cela fonctionne, mais toujours trop couteux et compliqué.

cependant cela m'a permis de vérifier le principe, mais l'idée de départ était
d'intégrer le volume d'air dans la cuve même.

la vessie dans la cuve oui, mais quelle en est la longévité?
alors pourquoi une vessie? et pourquoi pas rien du tout!
de l'air, de l'eau et c'est tout mais comment?
je vous laisse chercher un peu...



ps : j'oubliais TOUJOURS LAISSER LE GROUPE DE SECURITE.
Modifié en dernier par achill le mar. avr. 27, 2010 22:19 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir Achill
Je me suis posé la question plusieurs fois :-? , le tube qui va chercher l esc bien en haut du ballon ne pourrait il pas se recouper un peu , l air devrait rester prisonnier , je suppose d ailleur qu il doit y en avoir toujours un peu
Amicalement François
Amicalement François

achill
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : jeu. sept. 03, 2009 19:06 pm
Localisation : anglet 64

Message par achill »

salut

en effet bonne réponse! mais pour couper le tube il faut ouvrir le ce et ....
entrer dans la cuve :grin: , car j'imagine que ce tube n'est pas démontable enfin je n'ai pas vérifié.
alors comment faire.... et bien j'ai pu y arriver sans couper le tube et sans ouvrir .... je vous laisse...

Avatar du membre
superplombier
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 954
Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
Contact :

Message par superplombier »

pour la longevite aucun probleme, j'ai des vas chez des clients qui ont plus de 20 ans, certain ont ete regonfle une fois
pour ce qui est de la reserve d'air dans le ballon, je connais un fabriquant de chaudiere qui avait fait ce systeme, ca n'a pas rendu vraimment un resulutat positif car l'ai n'etant pas comprime au depart il en faut un volume bien plus important 5 ou 6 fos plus grand qu'un vase
pour ce qui est du prix on trouve des vases ECS autour de 40 euros, quand on sait qu'un groupe coute en moyene entre 10 et 15 euros et qu'il faut dans les regione calcaire les changer tous les 3 ou 4 ans et sans compter la perte d'eau, il est vite rentabiliser
le soleil brille pour tout le monde

René66
Newbie
Newbie
Messages : 27
Enregistré le : mer. mars 03, 2010 15:30 pm
Localisation : Angoustrine 66

Message par René66 »

peut être introduire un toyo souple dans la sortie haute du ballon en espérant qu'il voudra bien sortir à l'autre bout et tomber un peu en contre bas pour laisser une poche d'air ça me semble tiré par les cheveux mais bon

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1315
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Hi HI, avant, l'incontinence ça se réglait avec un "pot de chambre", ou "vase de nuit" à vider le matin...
OK, je me tire, parceque des fois, on le jettait par la fenètre....sans regarder...
Oufff.
Guy.