super pour la doc. en français .le dernier lien est OK.
pour le parametre S4.4 : il est à 1.
(je viens de me rendre compte que c'est moi qui l'ait mis sur 1 au printemps.
et donc qu'en été dernier (quand il y a eu plein de surchauffe) il était à 0…..
se pourrait il que ce simple réglage change tout ….??[/quote]
salut,
si le parametre était sur zero l'été avec une temperature cible de 70°c d'ECS, le circulateur stoppait passé cette limite et vu la surface de panneaux, ça devait arriver assez vite.
la doc dit a propos de ce paramètre:
"Ce réglage active le mode de fonctionnement souhaité de
la protection anti-surchauffe de l'eau sanitaire. Si la tempé-
rature dans le chauffe-eau sanitaire dépasse la température
cible alternative (S4.10), le refroidissement de retour se met
en marche, si possible :
0-non
1 - dans les collecteurs
2 - dans la chaudière
3 - dans les collecteurs et la chaudière."
pour voir, j'augmenterai un peu la température cible qui est de 70°par defaut,
et puis je mettrai le parametre 3 pour decharger dans la chaudiere et les panneaux.
bon courage