Choix de Chaudiere gaz pour futur installation mixte

Parlez de vos expériences et donnez vos résultats concrets.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Choix de Chaudiere gaz pour futur installation mixte

Message par j2c »

Avec les circulateurs en classe A+++++++, la conso est ridicule. Mais tu as raison, elle existe.
De la même manière qu'un brûleur modulant qui tourne pendant 20 minutes au ralenti, ça consomme.. sans doute plus qu'un bruleur classique qui envoie les kW pendant 3 minutes, et se coupe totalement. Entre la ventilation forcée de la ventouse (qui fonctionne même quand c'est raccordé à un tubage de cheminée), l'electrode de ionisation... le circulateur ne doit vraiment pas peser lourd dans la conso.

Avec une régulation avec le paramètre "logique de pompe" activé, le circulateur est désactivé en absence de besoin de chauffage. (genre, il fait 15° dehors..)
De la même manière, le "refroidissement accéléré", désactive le circulateur pendant quelques heures.. (le temps que la température chute)

Ce que fait de base un thermostat d'ambiance ;)

Chez nous, ça représentait plus de 70% du temps (en semaine.. en inter saison).. et 0% en hiver.. car la logique de pompe est désactivée quand il gèle dehors. ça évite qu'un bras mort se retrouve gelé. (tu peux facilement descendre à -5° ce paramètre)

Bien que ça soit possible, je n'ai jamais vu moduler le circulateur de ma chaudière, il démarre à 20% et y reste pendant toute la durée de fonctionnement.
Il était réglé à 80% pour la production d'eau chaude.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----