comment optimiser mon installation de chauffage les jours de beau temps?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, andrebayle
Re: comment optimiser mon installation de chauffage les jours de beau temps?
merci pour le pdf
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: comment optimiser mon installation de chauffage les jours de beau temps?
pour le poele à granule le conduit est de 120 voir plus si poele dit "étanche"
par contre j'ai du mal à comprendre pourquoi ton étage est plus froid que le RDC, tu as isolé entre les étages ? tu aurais pas des pertes qq part ?
comme je sais pas combien il fait par chez toi, mais pour que j'ai 15° à l'étage alors qu'il y a pas de radiateur, faut vraiment que ça gel dehors depuis qq jours.
au passage, probablement réduire la voilure sur le circulateur du plancher chauffant, tu as pas mal d'inertie et donc c'est peut être aussi le moment de donner un peu plus de priorité à l'étage.
par contre j'ai du mal à comprendre pourquoi ton étage est plus froid que le RDC, tu as isolé entre les étages ? tu aurais pas des pertes qq part ?
comme je sais pas combien il fait par chez toi, mais pour que j'ai 15° à l'étage alors qu'il y a pas de radiateur, faut vraiment que ça gel dehors depuis qq jours.
au passage, probablement réduire la voilure sur le circulateur du plancher chauffant, tu as pas mal d'inertie et donc c'est peut être aussi le moment de donner un peu plus de priorité à l'étage.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
Re: comment optimiser mon installation de chauffage les jours de beau temps?
Bonjour Clyric,
Le RdC est composé de l’existant (murs non isolé) 35m² + extension 35m2 (rt2012 voir rt2020), avec de gros apports solaires directs. Menuiseries récentes.
Les 2 étages, murs non isolés (ou très légèrement, 5cm de laine de bois, sur certain murs), menuiserie chêne (èp 30mm) des années 70 modifiées pour recevoir des double-vitrage, bonne iso des combles (35cm de botte de paille), mais très peu d'apports solaires directs. Bonne étanchéité à l'air de l'ensemble.
Les plafonds sont doublés (sois placo, soit briques platrières) mais non isolés.
région Auvergne, alt 800 sur versant Est, très exposés aux vents du Nord.
si j'avais une VMC DF, je pense que serait nickel pour répartir les apports solaires directs mais c'est difficilement réalisable....
au printemps, je vais certainement faire une petite serre au Sud (pour accéder à la chaufferie et au garage sans passer par dehors), ça peut être l'occasion de revoir la ventilation (actuellement, VMC bas de gamme mais qui fait le job) pour installer une VMI avec un échangeur air/air dans la serre (présence de radon) et insufflation dans les chambres.
Le RdC est composé de l’existant (murs non isolé) 35m² + extension 35m2 (rt2012 voir rt2020), avec de gros apports solaires directs. Menuiseries récentes.
Les 2 étages, murs non isolés (ou très légèrement, 5cm de laine de bois, sur certain murs), menuiserie chêne (èp 30mm) des années 70 modifiées pour recevoir des double-vitrage, bonne iso des combles (35cm de botte de paille), mais très peu d'apports solaires directs. Bonne étanchéité à l'air de l'ensemble.
Les plafonds sont doublés (sois placo, soit briques platrières) mais non isolés.
région Auvergne, alt 800 sur versant Est, très exposés aux vents du Nord.
si j'avais une VMC DF, je pense que serait nickel pour répartir les apports solaires directs mais c'est difficilement réalisable....
au printemps, je vais certainement faire une petite serre au Sud (pour accéder à la chaufferie et au garage sans passer par dehors), ça peut être l'occasion de revoir la ventilation (actuellement, VMC bas de gamme mais qui fait le job) pour installer une VMI avec un échangeur air/air dans la serre (présence de radon) et insufflation dans les chambres.
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3111
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: comment optimiser mon installation de chauffage les jours de beau temps?
As-tu moyen de faire des trous dans les murs qui donnent à la cage d'escalier menant au 1er ?
Laisses-tu les portes ouvertes ?
Chez moi, on chauffe qu'avec une cuisinière, et toutes les portes sont ouvertes. ça permet d'avoir de la chaleur au 1er, alors que ça vient du RdC.
Laisses-tu les portes ouvertes ?
Chez moi, on chauffe qu'avec une cuisinière, et toutes les portes sont ouvertes. ça permet d'avoir de la chaleur au 1er, alors que ça vient du RdC.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.