Bonjour,
Voici mon projet d'ajout d'un SSC
Actuellement dans un immeuble à Dreux (28100), une chaudière au gaz à condensation installée en 2021 alimente le chauffage basse température au sol et l’eau chaude pour 3 appartements de 55 m2 (DPE estimé a minima à C) occupés par 1 à 2 personnes ainsi que les radiateurs du sous-sol de 70m2.
Il est envisagé de compléter cette installation par un système solaire combiné chauffage/eau chaude. Les panneaux seraient installés sur la toiture en zinc de l’immeuble de 3 étages qui n’a aucune ombre portée. Le ballon de stockage serait situé au sous-sol, la chaudière étant située au demi-pallier rez de chaussée.
Pouvez-vous me donner vos avis sur le projet et notamment une estimation du nombre de m2 de panneaux solaires thermiques,du nombre de litres du ballon de stockage ainsi que du prix de l’installation ainsi que le pourcentage de chauffage et d’eau chaude couvert par le solaire ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils

P'TIWATT
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 172
Enregistré le : ven. nov. 27, 2015 14:11 pm

Re: Projet SSC dans le 28

Message par P'TIWATT »

Bonjour Drouaise,

Je n’ai pas d’expérience, mais ce qui suit peut te servir de base de départ pour ta réflexion;

Pour 165 m² (3 x 55m2) avec une consommation annuelle de 125 kW/m² (DPE C), soit une consommation annuelle totale de 20625 kWh, le besoin quotidien en chauffage est estimé à 29375/232 = 88 kWh.

Considérons un chauffage par radiateur basse température de 45°C. Considérons que la température du ballon est de 60°C, avec un besoin en énergie de 88 kWh, sachant que E = V x 1,16 x DT alors il est nécessaire d’avoir un volume V = 88 / (1,16 x 15) = 5,1 m³ pour stocker 100% du besoin.

Si tu disposes d’un stock d’1m³, alors tu disposeras d’une réserve d’énergie de 1 x 1,16 x 15 soit 20 kWh, ce qui te permettra de couvrir 20% des besoins. Sachant qu’un 1m² produira en période hivernale entre 1,5 à 2 kWh par m², alors il te faudra entre 10 et 13,3 m² pour couvrir 20% du chauffage.

Si tu disposes d’un stock d’1,5m³, alors tu disposeras d’une réserve d’énergie de 1,5 x 1,16 x 15 soit 26,1 kWh, ce qui te permettra de couvrir 29% des besoins. Sachant qu’un 1m² produira en période hivernale entre 1,5 à 2 kWh par m², alors il te faudra entre 13 et 17,4 m² pour couvrir 29% du chauffage. Soit environ 10% de la surface à chauffer.

A+
Dominique

Drouaise
Newbie
Newbie
Messages : 2
Enregistré le : sam. juil. 02, 2022 22:15 pm

Re: Projet SSC dans le 28

Message par Drouaise »

Merci Dominique pour la réponse.

Je suppose que pour la production d'eau chaude, on considère que le dimensionnement pour le chauffage permet à ce que l'été ou en demi-saison, les panneaux servent à alimenter l'eau chaude.

P'TIWATT
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 172
Enregistré le : ven. nov. 27, 2015 14:11 pm

Re: Projet SSC dans le 28

Message par P'TIWATT »

Oui. Tu as la possibilité d'incliner les capteurs à quel angle par rapport à l'horizontal ?