[Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
Posté : ven. déc. 23, 2022 18:33 pm
Bonjour et merci pour toutes ces ressources que vous mettez en ligne !
Je rejoint la communauté pour mon projet ECS + appoint chauffage travaux prévus été 2023. En ajout de mon installation actuelle.
Description de l’installation actuelle :
- Poêle hydro de 8kW (5kW à l’eau) qui charge un ballon de 500l via un laddomat (capsule 70° je crois).
- Chauffage au sol (eau à environ 35°, système à faible inertie régulation par thermostat env 100m²)
- Un sèche serviette (eau plus chaude mais pas trop pour pas se brûler, je n’ai pas de sonde)
- Préchauffage ECS via serpentin inox dans le ballon de 500l
Le ballon est équipé d’un serpentin bas en attente d’un chauffage solaire et d’une résistance 4.5 kW au 2/3 de la hauteur en appoint (déclenchement si la T° < 28° arrêt si T° > 32°)
La régulation est assuré par un arduino mega programmation maison (gestion du laddomat, de la résistance d’appoint, mesure des températures) et via serveur domotique sous openhab (mesure des température des pièce et ouverture des vannes de chauffage par pièce). Le tout dialogue en modbus.
Quand il fait bien froid ça fonctionne bien.
- En période de congé à la maison chauffage100 % bois sans appoint électrique.
- Quand il faut travaillé je consomme environ 5kW/jour d’électricité.
A la mi-saison on a vite trop chaud dans la pièce du poêle. Et la combustion au ralenti encrasse ce dernier.
Description de l’installation future :
Cet été j’ai prévu de mettre en place mon chauffage solaire ECS et tant qu’à faire un appoint chauffage.
Localisation : Pays de Gex, Crozet au pied du Jura à proximité de Genève (Suisse)
Les panneaux seront installés en toiture. Orientation sud-est (très proche de 45°). Angle du toit mesuré à l’inclinomètre sur smartphone 23° d’un coté 24°. Je pense mettre les panneaux en partie basse pour avoir un peu de place en partie haute pour des petits panneaux photovoltaïque et faire à posteriori une installation « anticoupure ». Au solstice d’hiver la toiture est au soleil du lever au couché. En été presque du lever au milieux d’après-midi.
Je peux disposé 3x30 tubes (surface de 7.9 x 2.8m, oui que 2.8m) pour des raison esthétique ils suivront la pente de la toiture. Je souhaite dimensionner le ballon ECS pour 4 personnes « économe en eau »
Dans la mesure du possible je souhaite ne pas charger la ballon tampon chauffage de 500l en été. Il est dans le volume chauffé et donc je préfère ne pas avoir d’apport de chaleur en été. Mais en cas d’urgence surchauffe exceptionnel il peut servir.
Schéma très provisoire : Je me pose les questions suivantes :
1/ Les 3x30 tubes caloduc ne sont pas figés mais privilégiés car
a/ plus facile à monté sur le toit
b/ rendement plus homogène.
Ce choix est-il pertinent ?
2/ Surchauffe géré par DrainBack ou radiateur de décharge
J’aime bien le principe de drainback mais je crains les problèmes de bruit lié à des bulles d’aire dans le système et la surchauffe des panneaux vides. De plus en comptant 2 % de pente sur 7.9m on à presque 16cm de différence de hauteur.
Pour la décharge j’ai un endroit discret à l’extérieur façade nord-ouest murs adossé au futur ballon ECS ou je peux mettre un radiateur. Je partirais sur un en fonte alu pour évité le corrosion. Quel puissance prévoir ?
3/ Quel volume de ballon ECS choisir ? 200L ? 300l ?
En hiver l’eau froide est préchauffé (je n’ai pas de sonde mais au pifomètre moyenne de 30-35° les jours de semaine)
300l offre une plus grande autonomie mais occasionne plus de perte. 200l à la mi saison l’évenuelle sur production solaire n’est pas perdue et va dans le ballon tampon chauffage.
4/ Me suis-je posé les bonnes questions ?
Vos avis / retours d’expérience m’intéresse. Merci par avance !
Je vous souhaite de bonnes fêtes de noël !
Jonas
03/02/2023 : MAJ schéma cf post #3
Je rejoint la communauté pour mon projet ECS + appoint chauffage travaux prévus été 2023. En ajout de mon installation actuelle.
Description de l’installation actuelle :
- Poêle hydro de 8kW (5kW à l’eau) qui charge un ballon de 500l via un laddomat (capsule 70° je crois).
- Chauffage au sol (eau à environ 35°, système à faible inertie régulation par thermostat env 100m²)
- Un sèche serviette (eau plus chaude mais pas trop pour pas se brûler, je n’ai pas de sonde)
- Préchauffage ECS via serpentin inox dans le ballon de 500l
Le ballon est équipé d’un serpentin bas en attente d’un chauffage solaire et d’une résistance 4.5 kW au 2/3 de la hauteur en appoint (déclenchement si la T° < 28° arrêt si T° > 32°)
La régulation est assuré par un arduino mega programmation maison (gestion du laddomat, de la résistance d’appoint, mesure des températures) et via serveur domotique sous openhab (mesure des température des pièce et ouverture des vannes de chauffage par pièce). Le tout dialogue en modbus.
Quand il fait bien froid ça fonctionne bien.
- En période de congé à la maison chauffage100 % bois sans appoint électrique.
- Quand il faut travaillé je consomme environ 5kW/jour d’électricité.
A la mi-saison on a vite trop chaud dans la pièce du poêle. Et la combustion au ralenti encrasse ce dernier.
Description de l’installation future :
Cet été j’ai prévu de mettre en place mon chauffage solaire ECS et tant qu’à faire un appoint chauffage.
Localisation : Pays de Gex, Crozet au pied du Jura à proximité de Genève (Suisse)
Les panneaux seront installés en toiture. Orientation sud-est (très proche de 45°). Angle du toit mesuré à l’inclinomètre sur smartphone 23° d’un coté 24°. Je pense mettre les panneaux en partie basse pour avoir un peu de place en partie haute pour des petits panneaux photovoltaïque et faire à posteriori une installation « anticoupure ». Au solstice d’hiver la toiture est au soleil du lever au couché. En été presque du lever au milieux d’après-midi.
Je peux disposé 3x30 tubes (surface de 7.9 x 2.8m, oui que 2.8m) pour des raison esthétique ils suivront la pente de la toiture. Je souhaite dimensionner le ballon ECS pour 4 personnes « économe en eau »
Dans la mesure du possible je souhaite ne pas charger la ballon tampon chauffage de 500l en été. Il est dans le volume chauffé et donc je préfère ne pas avoir d’apport de chaleur en été. Mais en cas d’urgence surchauffe exceptionnel il peut servir.
Schéma très provisoire : Je me pose les questions suivantes :
1/ Les 3x30 tubes caloduc ne sont pas figés mais privilégiés car
a/ plus facile à monté sur le toit
b/ rendement plus homogène.
Ce choix est-il pertinent ?
2/ Surchauffe géré par DrainBack ou radiateur de décharge
J’aime bien le principe de drainback mais je crains les problèmes de bruit lié à des bulles d’aire dans le système et la surchauffe des panneaux vides. De plus en comptant 2 % de pente sur 7.9m on à presque 16cm de différence de hauteur.
Pour la décharge j’ai un endroit discret à l’extérieur façade nord-ouest murs adossé au futur ballon ECS ou je peux mettre un radiateur. Je partirais sur un en fonte alu pour évité le corrosion. Quel puissance prévoir ?
3/ Quel volume de ballon ECS choisir ? 200L ? 300l ?
En hiver l’eau froide est préchauffé (je n’ai pas de sonde mais au pifomètre moyenne de 30-35° les jours de semaine)
300l offre une plus grande autonomie mais occasionne plus de perte. 200l à la mi saison l’évenuelle sur production solaire n’est pas perdue et va dans le ballon tampon chauffage.
4/ Me suis-je posé les bonnes questions ?
Vos avis / retours d’expérience m’intéresse. Merci par avance !
Je vous souhaite de bonnes fêtes de noël !
Jonas
03/02/2023 : MAJ schéma cf post #3