Nouveau sur le forum et après l'avoir un peu parcouru, j'ouvre ce sujet pour partager mon installation solaire que je compte réaliser ce printemps et recueillir des conseils.
La Maison
Nous avons acheté une maison (1900) en Seine Saint Denis en 2020, 130 m2 sur cave et nous avons déjà effectué une rénovation complète (rien n'avait été fait depuis 1950):
- isolation par l'intérieur
- toiture
- menuiserie
- Electricité : câblage en domotique (KNX)
- Domotique: knx avec une installation jeedom sur freebox
- circuit chauffage : chaudière gaz frisquet 2012 avec radiateurs fonte pilotés individuellement via des électrovannes thermo-statiques + scénarios domotiques
- Récupération d'eau de pluie (1200L) avec surpresseur pour alimenter toilettes & lave linge
J'ai également fait la partie récup d'eau de pluie, donc je n'ai pas peur de la plomberie
Je suis assez satisfait de mon système de chauffage où j'ai un confort acceptable tout l'hiver en réglant la consigne de ma chaudière à 25°C malgré des radiateurs en fontes. On accepte le 17°C dans la maison par grand froid mais on a une bonne expo sud.
Par ailleurs, je suis assez récup', ce qui m'a permis d'avoir une install' domotique KNX à moindre frais (~2k€) et je pense faire presque pareil pour l'installe solaire.
Le projet
J'aimerais maintenant réduire ma dépendance au gaz sur l'ECS et profiter de la corrélation froid / Anticyclone d'hiver en préchauffant l'eau en amont de la chaudière
J'ai fait venir des pros et j'ai vite décidé de faire ça moi-même tant j'ai été déçu par l'approche beaucoup trop commerciale.
Je m'oriente vers un montage drainback en circuit fermé (type guy DelSol) qui me semble être le montage le plus "élégant" dans mon cas.
Voici le schéma de principe (je conseille d'ailleurs excalidraw) : https://excalidraw.com/#json=z-UZEke9vx ... lZRlCPZbrw
Et la partie montage, plus exotique : je compte avoir des crochers tuiles mécaniques + scellement chimique au mur meulière et des profilés alu.
Je peux accéder au toit via la fenêtre d'une chambre pour maintenance.
Mon but principal est de couvrir l'ECS. Je pense que ça peut être pas mal de réchauffer le retour du chauffage en hiver via un échangeur à plaque : Je n'ai la place d'avoir qu'un seul ballon.
J'ai l'impression que l'installation est assez classique mise à part le montage des panneaux, mais je suis preneur d'une validation du schéma dans un premier temps.
Je compte d'abord faire la partie ECS (la saison de chauffe est passée).
Je me pose la question d'ajouter un appoint électrique au ballon plutôt que l'appoint de la chaudière (moins de CO2), est-ce plus économique (avec une régulation possible à partir des prev météo)
côté matériel, j'ai déjà trouvé un ballon échangeur 200L sur LBC (85€) que je dois un peu décaper mais qui semble parfait et un circulateur wilko (40€)
Je compte faire ma régulation moi même à coup d'ESP + relais + MQTT et avoir toutes les courbes de températures qui remontent dans ma centrale domotique (un peu à la sunberry d'ailleurs).
Voici mon panier chez Apper suite à un coup de tel avec eux : (panneaux Tinnox horizontaux) https://boutique-solaire-diffusion.eu/m ... -0&cr=&s=1
Mes questions sont pour l'instant les suivantes :
- Mon schéma est-il valide ?
- avantage de l'appoint électrique ?
- prise au vent du montage, il y-a-t-il des points d'attentions particuliers à part bien tout fixer.
- Besoin de groupe de sécurité sur le ballon (je ne l'ai pas mis sur le schéma) et autre part ?
Merci pour vos retours.
Je vous tiendrai au jus sur l'avancement.