Un mystere : solaire thermique
Posté : mer. nov. 27, 2024 11:14 am
Bonjour,
J'ai un client qui a une installation solaire , un SSC avec 18m² sur le toit et 2000L de stockage.
Une chaudiere granulés sur le même ballon.
Je n'ai pas fait l'installation seulement la partie régulation.
Depuis quelques temps, ca a commencé avec l'arrivé du froid, il y a apparemment un effet de thermosiphon la nuit.
On a a jouté il y a deux ans, une vanne TOR sur la ligne chaude solaire pour couper cet effet de thermosiphon qui existait deja il y a 2 ans. Cela avait marché ...
Cette année, remplacement de cette vanne, car elle n'etait plus étanche.
Apparemment le thermosiphon est revenu ... Le mystere est le suivant :
J'ai demandé au client de fermer les deux vannes de la station solaire (vers 17h), donc ligne froid et chaude, pour vérifier avec l'enregistrement des données qu'il n'y avait alors plus de thermosiphon !
Et ce matin c'est la surprise en découvrant le graphique.
Oui il n'y a plus de thermosiphon comme il existait , puisqu'il démarrait dès 23h et toute la nuit mais ... incroyable il y a tout de meme une montée en température des capteurs à 4h du matin et pas qu'un peu ?????
Alors la je seche ???????????????
La sonde semble marcher correctement puisque les données sont correctes, on voit aussi une légère monté sur la sonde qui est sur la ligne chaude (donc vers les capteur) au même moment donc impossible que 2 sondes disent n'importe quoi.
J'avoue que je ne comprends vraiment pas ... Comme j'avais lu sur le forum qu'il etait possible de faire du thermosiphon sur une ligne (circulation double dans le tuyau), est ce qu'on peu imaginer que par conduction (ballon tres chaud via la chaudiere) , un certain volume de la ligne solaire chauffe au dessus des vannes (fermées) et que c'est cela que l'on voit sur le graphique ?????
C'est tordu comme explication mais bon ....
Si quelqu'un a une idée autre ?
Voici le relevé avec un pas de 10mn: A+
Eric
J'ai un client qui a une installation solaire , un SSC avec 18m² sur le toit et 2000L de stockage.
Une chaudiere granulés sur le même ballon.
Je n'ai pas fait l'installation seulement la partie régulation.
Depuis quelques temps, ca a commencé avec l'arrivé du froid, il y a apparemment un effet de thermosiphon la nuit.
On a a jouté il y a deux ans, une vanne TOR sur la ligne chaude solaire pour couper cet effet de thermosiphon qui existait deja il y a 2 ans. Cela avait marché ...
Cette année, remplacement de cette vanne, car elle n'etait plus étanche.
Apparemment le thermosiphon est revenu ... Le mystere est le suivant :
J'ai demandé au client de fermer les deux vannes de la station solaire (vers 17h), donc ligne froid et chaude, pour vérifier avec l'enregistrement des données qu'il n'y avait alors plus de thermosiphon !
Et ce matin c'est la surprise en découvrant le graphique.
Oui il n'y a plus de thermosiphon comme il existait , puisqu'il démarrait dès 23h et toute la nuit mais ... incroyable il y a tout de meme une montée en température des capteurs à 4h du matin et pas qu'un peu ?????
Alors la je seche ???????????????
La sonde semble marcher correctement puisque les données sont correctes, on voit aussi une légère monté sur la sonde qui est sur la ligne chaude (donc vers les capteur) au même moment donc impossible que 2 sondes disent n'importe quoi.
J'avoue que je ne comprends vraiment pas ... Comme j'avais lu sur le forum qu'il etait possible de faire du thermosiphon sur une ligne (circulation double dans le tuyau), est ce qu'on peu imaginer que par conduction (ballon tres chaud via la chaudiere) , un certain volume de la ligne solaire chauffe au dessus des vannes (fermées) et que c'est cela que l'on voit sur le graphique ?????
C'est tordu comme explication mais bon ....
Si quelqu'un a une idée autre ?
Voici le relevé avec un pas de 10mn: A+
Eric