Posté : jeu. sept. 12, 2013 21:02 pm
par Fletcher
:cry: :cry:

Par cette journée fraiche, j'ai lancé un petit feu pour me réchauffer puisque je travaillais à la maison.
J'ai eu juste chaud car je brulais les petits restes de bois pas vraiment de suivi du feu.
Petit feu tranquille, jusqu'à 18h, je remet un peu de bois et .... geyser de vapeur
L'eau du circuit principale se vide dans le salon
J'ai fermée le laddomat pour éviter que le ballon de 1000l se vide completement.

Actuellement les tuyaux de cuivre sont peu accessibles, il va falloir découper un accès car évidement c'est la partie dans la partie inaccessible que se trouve le problème ! :cry:

Je me demande ce que je vais trouver, fuite d'un raccord ou fuite dans l'insert bouilleur ? Les raccords ont été sertis. Le feu fonctionne régulièrement mais pas 24h/24h

Fuite dans l'insert bouilleur serait une catastrophe car il faudrait non seulement faire appel à la garantie alors que je ne veux plus voir le vendeur, de plus il faudrait casser la moitié du coffrage. :cry:
J'ai vérifié le laddomat, il était en fonctionnement avec des températures normales.
Par contre, je n'ai pas branché le débimètre donc je ne peux savoir si cela circulait mais la sécurité n'a pas fonctionné.

En restant positif, (il le faut), cela me permettra peut-être de mettre des tubes de Cu de 1". Je reste content d'avoir encore ma chaudière fioul et qu'il ne fait pas -10°C dehors.

Je prévois l'autopsie mardi ou mercredi, en attendant merci de pleurer avec moi :lol:

ps: pour la semaine terrible, merci de rajouter rencontre avec un camion jaune (lundi) et contact avec un camion rouge mardi. Mercredi ouf, j'étais à Paris en train.

Posté : ven. sept. 13, 2013 7:53 am
par monteric
Et le train n'est pas tombé en panne :lol: :lol: :lol:

Bon d'accord je m'associe :cry:

Courage.


Eric

Posté : ven. sept. 13, 2013 9:07 am
par rod33
Bon courage pour ces déboires pré-hivernaux :sad:

Posté : ven. sept. 13, 2013 10:30 am
par MICHOKO
Bonjour,
tu ne dis pas d'où vient la fuite; avant de penser au pire, as-tu bien raccordé tous les systèmes de sécurité comme il faut ? (soupape de sécurité 3 bars, soupape thermique...)

L'auquastat n'a pa dû se déclencher, est-il bien raccordé ?

Posté : ven. sept. 13, 2013 14:13 pm
par Fletcher
Bonjour,

merci de votre compensation

Je vais de voir cassé une partie du coffrage car évidement la fuite se trouve dans la partie inaccessible.
L'aquastat n'a pas fonctionné et pourtant il a déjà fonctionné.

Démontage prévu samedi PM, je vous tiens informé !

Posté : ven. sept. 13, 2013 14:40 pm
par Samounet
Bonjour,

T'avais quoi comme diamètre d'installé ? C'était trop peu ?

A+++

Posté : ven. sept. 13, 2013 15:09 pm
par ventura
Bonjour, :-)
le circulateur n'est'il pas gommé?
Si il a pas d'eau dans le bouilleur le peut qu'il reste peut vaporiser?

Posté : ven. sept. 13, 2013 21:21 pm
par Ottiti
Bonsoir

J'ai eu un laddomat détruit par la corrosion galvanique, tous l’intérieur était rongé :cry:
Bien entendu il était bloqué donc plus de circulation :mad:
Vérifie si le tiens n'a pas de soucis.

Pour te consoler j'ai fait aussi une flambée avec mon poele bouilleur
J'ai oublié une vanne
J'ai épongé le sous sol

Au moins mes sécurités fonctionnent :cool:

A+

Posté : sam. sept. 14, 2013 17:46 pm
par Fletcher
résultat de l'autopsie: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: `


un trou dans l'insert, nécessité de détruire une partie de l'encadrement pour l'extraire et le remplacer.
J'espère que kratki ne sera pas difficile pour le remplacement sous garanti

Posté : sam. sept. 14, 2013 18:08 pm
par patrick07
Dommage de devoir tout casser pour sortir l'insert, Murphy a encore frappé !!! :cry:

On dirait que c'est au niveau d'un tube renfort de tôle que la soudure n'était pas bonne. As-tu accès à la soudure de ce tube de l'autre côté, à l'intérieur ???

Posté : sam. sept. 14, 2013 18:46 pm
par Fletcher
Bonjour Patrick,

la seule solution serait de carotter par l'autre côté du mur, mais cela ne me plait pas du tout.
J'ai demandé à mon contact de voir avec kratki.
Même si je reçois un nouveau modèle, il est certain que la casse et la repose seront à ma charge.

Le coté positif est que le geyser de vapeur a bien été contenu par le coffrage, c'est quand m^me une bonne protection....

mais bon je résume: :-x :mad: :-x :mad: :cry: :???: :sad: :cry: :nul: :urgence:

Posté : sam. sept. 14, 2013 19:35 pm
par monteric
Ben dit donc, c'est pas de bol :-?
Tout de meme un materiel de 1 an c'est ca, j'espere qu'il vont te le remplacer rapidement ...

Bon ben courage et tiens nous au courant.


A+

Eric

Posté : sam. sept. 14, 2013 20:50 pm
par nafan
Impressionnant ! :shock:

Sur la photo, on dirait que le trou est énorme. Il fait quel diamètre en réalité ?

Posté : sam. sept. 14, 2013 21:51 pm
par ventura
bonjour :-)
Ce trou ressemble à un point de fusion ?
Mon expérience , on ma donné une chaudière wiessmen au fioul , lors de la remise en état j' ai fait une conne... :-D , je ne rigolais pas mais ........
J'ai percé le foyer en contact avec l'eau, un jolie trou de 6mm, je me suis dit tant pis je vais le braser , un miroir au fond du foyer, la baguette de brasure cintré à 180° le chalumeau à l'envers et j'ai rebouché le trou, cette chaudière a encore fonctionné plus de 10 ans sans problème , je l'ai remplacé par ma chaudière bois.
Si c'est accessible tu peut faire l'essai avant de tout démonter :-?
A la place de ton trou de visite tu fait une découpe plus importante pour accéder au trou, une tole , tu rebouche ta fuite, une tole tu rebouche ta voie d'accés. Je parle comme un livre , je ne suis pas sur place !!!!!
On s'associe à ta douleur :sad:
Bon courrage

Posté : sam. sept. 14, 2013 22:09 pm
par Ottiti
Salut

Si l’assemblage est fait en plaque de plâtre ou autre
Tu peux découper proprement à la scie sabre ce que tu as besoin d'enlever
Après un peu de maquettisme a faire pour retrouver l’état initial
C'est salissant et chiant mais faisable sans trop de frais.
Bricoler un bouilleur sous garantie qui peut être changé ce n'est pas intéressant.
Il risque de percer ailleurs, c'est surement un défaut du métal ou une mauvaise soudure il peut y en avoir d'autres sur celui ci.

A+