Page 1 sur 1
schéma en ligne et courbes
Posté : ven. oct. 23, 2015 18:21 pm
par ludocool33
hello à tous,
Je vous joint en ligne un relevé de la journée et les mesures en temps réels...
Qu'en pensez vous?
a bientot
https://www.vbus.net/scheme/9f83fea1379 ... 91aa8e4749
https://www.vbus.net/#visualization/dia ... 5617091478
Re: schéma en ligne et courbes
Posté : sam. oct. 24, 2015 10:56 am
par lebritish
Bjr Ludocool,
c'est sympa ton schéma de visualisation.

Tu utilises quoi comme systeme de monitoring ?
par contre on ne peut pas voir les courbes. On tombe sur une demande de login ?
Re: schéma en ligne et courbes
Posté : sam. oct. 24, 2015 15:51 pm
par ludocool33
je remet le lien,
Je crois que c'est valable qu'une seule journée....JE regarderais les parametres...
https://www.vbus.net/#visualization/diagram/show/4053
SInon tout est de chez resol,
Deltasom mx pour la régulation avec un datalogger 2 pour la communication
Re: schéma en ligne et courbes
Posté : sam. oct. 24, 2015 15:55 pm
par ludocool33
Re: schéma en ligne et courbes
Posté : sam. oct. 24, 2015 21:01 pm
par Christophe.31
Re: schéma en ligne et courbes
Posté : sam. oct. 24, 2015 21:02 pm
par lebritish
Bsoir,
tjs pareil, on a pas accès

Re: schéma en ligne et courbes
Posté : dim. oct. 25, 2015 10:58 am
par ludocool33
je suis un saucisson
Je donne mon lien perso au lieu du public....
https://www.vbus.net/#diagram/aee870f6a ... 48e0f649ab
vous pouvez zoomer sur les courbes avec un clic appuyé sur la souris, et enlever des sondes en cliquant dessus
a bientot
Re: schéma en ligne et courbes
Posté : dim. oct. 25, 2015 20:12 pm
par yoko83
Les courbes sont sympa, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de graphe pour voir si le circulateur solaire tourne ou pas.
D'après ce que je vois, sur la journée choisie le circulateur n'a pas du fonctionner beaucoup, uniquement de 12h30 à 16h. Je trouve aussi que les pertes caloriques du ballon sont très importantes, 15° en 24h !
La T° ECS correspond-elle au haut du ballon solaire ?
Un soutirage d'eau vers 19h30 a fait chuter la T° du bas du ballon.
Je soignerai personnellement la sur-isolation du ballon.
Yoko83