Pb capteur VITOCELL 100

Vous avez testé et ce n'est pas une réussite, parlez en ici...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle

Répondre
t86911
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : lun. avr. 03, 2023 11:58 am

Pb capteur VITOCELL 100

Message par t86911 »

Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce site et j'aimerais vos conseils.
J'ai acheté une maison avec une révision de la chaudière VITODENS 200w VIESSMANN OK
Elle est combinée avec une VITOSOLIC / VITOCELL 100. : Pas OK mais bon c'est la vie...
J'ai ce message d'erreur où je comprends que c'est la sonde de température qui serait la cause (même si elle affiche de temps en temps des valeur erronées à -XXX avec le sourire :-)).
ImageImage
Image

Le code erreur sur la chaudière est soit 9A
Image
Soit 92 ce qui correspond au court-circuit de la sonde.

En appelant directement VIESSMANN, ils m'ont donné la référence de la sonde mais une sonde "standard" pourrait-elle fonctionner ?

La sonde d'après VEISSMANN :
Image

Une autre (nettement moins chère) :
Image

Encore merci à vous :-))

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 873
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Re: Pb capteur VITOCELL 100

Message par vile-coyote »

gloups,

attention sur ce genre de matériel on parle plutot de sonde PT1000 et pas de NTC
à controler avant achat ;-)

la régulation est une résol rebadgé viessmann.
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

t86911
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : lun. avr. 03, 2023 11:58 am

Re: Pb capteur VITOCELL 100

Message par t86911 »

Hello Vile-coyote,
Merci pour ta réponse !
J'ai appelé Viessmann et d'après les codes barres des installations, ils m'ont bien confirmé (2X car j'ai appelé 2X) que la sonde était une NTC 20K...
J'ai un devis qui lui mentionnait PT500...
Aïe aïe Aïe...

Qu'entends tu par "la régulation est une résol rebadgé viessmann" ? Je suis novice sur le sujet...

J'ai fais une recherche sur le net et je trouve aussi une NTC :

https://www.heiz24.de/Collectorsensor-V ... 1913-NIEUW

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 873
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Re: Pb capteur VITOCELL 100

Message par vile-coyote »

contact téléphonique établi,

c'est bien une NTC20 sur la sonde capteur et NTC10 sur sonde ballon, ( ils sont fou chez viessmann )

bientôt la suite des tribulations :grin:
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 857
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: PbSalut, capteur VITOCELL 100

Message par YELLOW WHEELY BIN »

Salut,

Ne connaissant rien, je me demande s'il n'y a pas un défaut d'isolation sur le fil N° 3 du bornier "S1, S2, S3" visible dans la seconde photo (sous la face parlante...) :-?
Moyennant la qualité de l'image, j'ai l'impression de voir des ? fissures ? ds l'isolant ??

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

t86911
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : lun. avr. 03, 2023 11:58 am

Re: Pb capteur VITOCELL 100

Message par t86911 »

Je vais revérifier :-)

t86911
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : lun. avr. 03, 2023 11:58 am

Re: Pb capteur VITOCELL 100

Message par t86911 »

C'était bien la sonde !
Une neuve NTC 20K et zou !
Reste à savoir comment vérifier le niveau de glycol..

Image

Image

Répondre