Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce site et j'aimerais vos conseils.
J'ai acheté une maison avec une révision de la chaudière VITODENS 200w VIESSMANN OK
Elle est combinée avec une VITOSOLIC / VITOCELL 100. : Pas OK mais bon c'est la vie...
J'ai ce message d'erreur où je comprends que c'est la sonde de température qui serait la cause (même si elle affiche de temps en temps des valeur erronées à -XXX avec le sourire ).
Le code erreur sur la chaudière est soit 9A
Soit 92 ce qui correspond au court-circuit de la sonde.
En appelant directement VIESSMANN, ils m'ont donné la référence de la sonde mais une sonde "standard" pourrait-elle fonctionner ?
La sonde d'après VEISSMANN :
Une autre (nettement moins chère) :
Encore merci à vous )
Je suis nouveau sur ce site et j'aimerais vos conseils.
J'ai acheté une maison avec une révision de la chaudière VITODENS 200w VIESSMANN OK
Elle est combinée avec une VITOSOLIC / VITOCELL 100. : Pas OK mais bon c'est la vie...
J'ai ce message d'erreur où je comprends que c'est la sonde de température qui serait la cause (même si elle affiche de temps en temps des valeur erronées à -XXX avec le sourire ).
Le code erreur sur la chaudière est soit 9A
Soit 92 ce qui correspond au court-circuit de la sonde.
En appelant directement VIESSMANN, ils m'ont donné la référence de la sonde mais une sonde "standard" pourrait-elle fonctionner ?
La sonde d'après VEISSMANN :
Une autre (nettement moins chère) :
Encore merci à vous )
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
Re: Pb capteur VITOCELL 100
gloups,
attention sur ce genre de matériel on parle plutot de sonde PT1000 et pas de NTC
à controler avant achat
la régulation est une résol rebadgé viessmann.
attention sur ce genre de matériel on parle plutot de sonde PT1000 et pas de NTC
à controler avant achat
la régulation est une résol rebadgé viessmann.
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
Re: Pb capteur VITOCELL 100
Hello Vile-coyote,
Merci pour ta réponse !
J'ai appelé Viessmann et d'après les codes barres des installations, ils m'ont bien confirmé (2X car j'ai appelé 2X) que la sonde était une NTC 20K...
J'ai un devis qui lui mentionnait PT500...
Aïe aïe Aïe...
Qu'entends tu par "la régulation est une résol rebadgé viessmann" ? Je suis novice sur le sujet...
J'ai fais une recherche sur le net et je trouve aussi une NTC :
https://www.heiz24.de/Collectorsensor-V ... 1913-NIEUW
Merci pour ta réponse !
J'ai appelé Viessmann et d'après les codes barres des installations, ils m'ont bien confirmé (2X car j'ai appelé 2X) que la sonde était une NTC 20K...
J'ai un devis qui lui mentionnait PT500...
Aïe aïe Aïe...
Qu'entends tu par "la régulation est une résol rebadgé viessmann" ? Je suis novice sur le sujet...
J'ai fais une recherche sur le net et je trouve aussi une NTC :
https://www.heiz24.de/Collectorsensor-V ... 1913-NIEUW
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
Re: Pb capteur VITOCELL 100
contact téléphonique établi,
c'est bien une NTC20 sur la sonde capteur et NTC10 sur sonde ballon, ( ils sont fou chez viessmann )
bientôt la suite des tribulations
c'est bien une NTC20 sur la sonde capteur et NTC10 sur sonde ballon, ( ils sont fou chez viessmann )
bientôt la suite des tribulations
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
- YELLOW WHEELY BIN
- Maitre Solaire
- Messages : 857
- Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
- Localisation : Plérin (22)
Re: PbSalut, capteur VITOCELL 100
Salut,
Ne connaissant rien, je me demande s'il n'y a pas un défaut d'isolation sur le fil N° 3 du bornier "S1, S2, S3" visible dans la seconde photo (sous la face parlante...)
Moyennant la qualité de l'image, j'ai l'impression de voir des ? fissures ? ds l'isolant ??
YWB
Ne connaissant rien, je me demande s'il n'y a pas un défaut d'isolation sur le fil N° 3 du bornier "S1, S2, S3" visible dans la seconde photo (sous la face parlante...)
Moyennant la qualité de l'image, j'ai l'impression de voir des ? fissures ? ds l'isolant ??