Bonjour Alexandre,
Je viens de consulter la documentation de ta chaudière que j'ai trouvé
Ici
http://www.technoprocess.lu/guillot/07/ ... -30-41.pdf
A priori la modification que je propose est assez simple.
On voit pages 28 et 29 que le serpentin de la chaudière est alimenté par deux flexibles qu'il suffit de dévisser de leur ballon et de relier au ballon solaire, éventuellement par deux flexibles spécial chauffage.
Pour la sonde ECS (eau chaude sanitaire), elle apparaît page 28 (figure du haut) et page 39 sur le schéma de câblage. Pour cette sonde, il faut la retirer du doigt de gant de la chaudière (p28), la débrancher du bornier (p39), mettre cette sonde dans le doigt de gant du ballon solaire (éventuellement avec un peu de pâte thermoconductrice si le diamètre du doigt de gant est beaucoup plus important que celui de la sonde) et enfin rebrancher la sonde sur le bornier de la chaudière en insérant une petite rallonge si nécessaire.
Le ballon de la chaudière peut être débranché, il ne sert plus. L'électrode ACI peut rester en place, et le voyant ACI indiquera sans doute une erreur.
Je suis désolé d'apporter tant de détails à cette modification plutôt simple.
Je cherche à proposer la configuration la plus efficace, économique, simple et économe en énergie avec le matériel que t'a vendu ton chauffagiste, comme je le ferais avec mes clients.
Moyennant très peu de modifications, tu auras une belle installation.
Cdt
Jean