Des problèmes avec mon CESI !
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle
- superplombier
- Maitre Solaire
- Messages : 954
- Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
- Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
- Contact :
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
Une soupape à 3 bar sur du solaire celà fait juste. Ou alors il faut que le vase soit bien dimensionné.
Perso : contrôle du vase impératif avec gonfflage à 2,5 bar, remplacement de la soupape par une 6 voir 7 bar, pression mini du circuit 3 bar à froid et tout marche normalement.
Et surtout bien purger l'installation en faisant circuler via un bidon et maintenir une pression de 3 bar avec la vanne de retour lors de la circulation pour avoir une pression en haut des capteurs.
Et surtout ne plus toucher à la pression en ouvrant une vanne.
Rémi
Une soupape à 3 bar sur du solaire celà fait juste. Ou alors il faut que le vase soit bien dimensionné.
Perso : contrôle du vase impératif avec gonfflage à 2,5 bar, remplacement de la soupape par une 6 voir 7 bar, pression mini du circuit 3 bar à froid et tout marche normalement.
Et surtout bien purger l'installation en faisant circuler via un bidon et maintenir une pression de 3 bar avec la vanne de retour lors de la circulation pour avoir une pression en haut des capteurs.
Et surtout ne plus toucher à la pression en ouvrant une vanne.
Rémi
- superplombier
- Maitre Solaire
- Messages : 954
- Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
- Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
- Contact :
[quote="remi.450"]Bonsoir,
Une soupape à 3 bar sur du solaire celà fait juste. Ou alors il faut que le vase soit bien dimensionné.
Perso : contrôle du vase impératif avec gonfflage à 2,5 bar, remplacement de la soupape par une 6 voir 7 bar, pression mini du circuit 3 bar à froid et tout marche normalement.
Et surtout bien purger l'installation en faisant circuler via un bidon et maintenir une pression de 3 bar avec la vanne de retour lors de la circulation pour avoir une pression en haut des capteurs.
Et surtout ne plus toucher à la pression en ouvrant une vanne.
Rémi[/quote]
attention NON si buderus monte une soupape 3 bars, c'est qu'ils ont leurs raisons et il ne faut mettre une 7b, en solaire il y a plusieurs montages et il faut rester dans les préconisations du fabricant afin de ne pas avoir des detorierations des capteurs et rester dans les garanties
Une soupape à 3 bar sur du solaire celà fait juste. Ou alors il faut que le vase soit bien dimensionné.
Perso : contrôle du vase impératif avec gonfflage à 2,5 bar, remplacement de la soupape par une 6 voir 7 bar, pression mini du circuit 3 bar à froid et tout marche normalement.
Et surtout bien purger l'installation en faisant circuler via un bidon et maintenir une pression de 3 bar avec la vanne de retour lors de la circulation pour avoir une pression en haut des capteurs.
Et surtout ne plus toucher à la pression en ouvrant une vanne.
Rémi[/quote]
attention NON si buderus monte une soupape 3 bars, c'est qu'ils ont leurs raisons et il ne faut mettre une 7b, en solaire il y a plusieurs montages et il faut rester dans les préconisations du fabricant afin de ne pas avoir des detorierations des capteurs et rester dans les garanties
le soleil brille pour tout le monde
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
L'avis technique trouvé sur le site de Tecsol est trop volumineux pour le mettre en ligne.
Il y a des choses intéressante dans l'avis. Pression maxi 10 bar, mais les verticaux ne se montent pas horizontalement.
De plus il faut un kit pour passer de 3 à 6 bar (enfin le kit est simplement le manomètre et peut être le vase)
Pour Yan il faut aller sur le site de Budérus et télécharger la doc complète du solaire.
Rémi
Il y a des choses intéressante dans l'avis. Pression maxi 10 bar, mais les verticaux ne se montent pas horizontalement.
De plus il faut un kit pour passer de 3 à 6 bar (enfin le kit est simplement le manomètre et peut être le vase)
Pour Yan il faut aller sur le site de Budérus et télécharger la doc complète du solaire.
Rémi
- yan3560
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : sam. avr. 18, 2009 10:56 am
- Localisation : Environs de Rennes 35
Superplombier,
je vais donc vérifier le vase comme expliqué par tes soins.
Mais ceci ne m'explique pas pourquoi hier la sonde de panneau me disait 36°C alors qu' en manuel l'aeu qui descendait des panneaux était à 50 °C.
@+
je vais donc vérifier le vase comme expliqué par tes soins.
Mais ceci ne m'explique pas pourquoi hier la sonde de panneau me disait 36°C alors qu' en manuel l'aeu qui descendait des panneaux était à 50 °C.
@+
En Bretagne, on a du vent et le triskell.
Après le solaire, je passe à l’éolien !!
Après le solaire, je passe à l’éolien !!
- George
- Technicien Solaire
- Messages : 405
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
- Localisation : l'Abadie Saint André 06
Pour être radical :
Tu ne pourrais pas placer deux sondes, une sur le panneau, une autre au niveau du ballon et gérer directement le circulateur avec un thermostat differentiel (voir message ci dessus ou c*nrad).
Egalement, ta sonde d'origine au niveau du panneau c'est une pt 100, 1000, kty10 ou quoi ? Peut etre est elle defectueuse ?
As tu pensé à mesurer la temperature du panneau avec un thermometre et comparer avec ce que t'indique la regulation ?
Tu ne pourrais pas placer deux sondes, une sur le panneau, une autre au niveau du ballon et gérer directement le circulateur avec un thermostat differentiel (voir message ci dessus ou c*nrad).
Egalement, ta sonde d'origine au niveau du panneau c'est une pt 100, 1000, kty10 ou quoi ? Peut etre est elle defectueuse ?
As tu pensé à mesurer la temperature du panneau avec un thermometre et comparer avec ce que t'indique la regulation ?
- yan3560
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : sam. avr. 18, 2009 10:56 am
- Localisation : Environs de Rennes 35
Pour George
J'ai déjà les deux sondes que le module Budérus est censé gérer
Je pense qu'elle est potentiellement défectueuse ou que le module électronique interprète mal ses données.
Pour patrick07
@+
Tu ne pourrais pas placer deux sondes, une sur le panneau, une autre au niveau du ballon
J'ai déjà les deux sondes que le module Budérus est censé gérer
Pour le type de la sonde, je ne sais pas. Pour aller la chercher, vu la configuration du toit je vais devoir faire des acrobaties et prendre des précautions. J'essaye dés que le temps se remet au beau.ta sonde d'origine au niveau du panneau c'est une pt 100, 1000, kty10 ou quoi ? Peut etre est elle defectueuse ?
Je pense qu'elle est potentiellement défectueuse ou que le module électronique interprète mal ses données.
Non mais je vais le faire. Par contre il faut que j'achète un thermomètre à sonde qui monte jusqu'à au moins 90/100 ° C (des gâches pour un truc pas trop cher ??).As tu pensé à mesurer la temperature du panneau avec un thermometre et comparer avec ce que t'indique la regulation ?
Pour patrick07
Idée aussi, mais je dois monter prés de la sonde. J'attends donc le beau temps.N'as tu pas la possibilité de sortir la sonde de son emplacement actuel et de la fixer provisoirement (Scotch, colliers...) sur le tuyau de sortie des capteurs ???
@+
En Bretagne, on a du vent et le triskell.
Après le solaire, je passe à l’éolien !!
Après le solaire, je passe à l’éolien !!
- George
- Technicien Solaire
- Messages : 405
- Enregistré le : ven. janv. 06, 2006 8:08 am
- Localisation : l'Abadie Saint André 06
Attends qu'il fasse beau !
Effectivement au vu des photos ton toit a l'air bien raide !
Un thermometre à infrarouges c'est pas mal ! Le mien vient de chez S*lectronic.
Et si tu forçais le circulateur dès que tu vois un rayon de soleil .... pour essayer .....
Effectivement au vu des photos ton toit a l'air bien raide !
Un thermometre à infrarouges c'est pas mal ! Le mien vient de chez S*lectronic.
Et si tu forçais le circulateur dès que tu vois un rayon de soleil .... pour essayer .....
Modifié en dernier par George le lun. avr. 27, 2009 16:36 pm, modifié 1 fois.
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Je viens de revisualiser les photos de ta galerie et un truc m'interpelle sur celle où on voit l'emplacement de la sonde.
http://forum.apper-solaire.org/album_sh ... er_id=3720
- la sonde, c'est bien le presse étoupe gris avec un fil qui sort ?
- entre ce presse étoupe et la connexion panneau c'est quoi ?
Ce ne serait pas un bouchon sur un doigt de gant où aurait dû être placée la sonde ???
http://forum.apper-solaire.org/album_sh ... er_id=3720
- la sonde, c'est bien le presse étoupe gris avec un fil qui sort ?
- entre ce presse étoupe et la connexion panneau c'est quoi ?
Ce ne serait pas un bouchon sur un doigt de gant où aurait dû être placée la sonde ???
Bonjour
de l'air, de l'air .....
regardez les photos !! le tuyau de sortie des capteur descends avant de remonté vers le purgeur !!
=> quasi impossible de purger sans utiliser une pompe.
Avec toutes ces surchauffes, il est aussi possible que la sonde ai pris un coup, a vérifier aussi.
de l'air, de l'air .....
regardez les photos !! le tuyau de sortie des capteur descends avant de remonté vers le purgeur !!

Avec toutes ces surchauffes, il est aussi possible que la sonde ai pris un coup, a vérifier aussi.
- Fichiers joints
-
- Installation solaire YRIS n° 012.jpg (94.97 Kio) Vu 2903 fois
Ce n'est pas parce que les choses sont difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficile
- yan3560
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : sam. avr. 18, 2009 10:56 am
- Localisation : Environs de Rennes 35
Pour thermitch
Pour tous
Je n'ai pas encore eu le temps de faire le réglage du vase comme préconisé par Superplombier, mais j'ai pu tester les résistances des sondes (R au niveau des fils d'arrivée sur le module électronique.
Pour la sonde du capteur.
A 12°C extérieur (valeur sonde = 12°C. T° par thermomètre indépendant ext = 10,7° C, sa résistance est de 34 K ohms
Pour la sonde du ballon,
A 28°C (valeur sonde = 28°C. T° par thermomètre indépendant non réalisé ) , sa résistance est de 9.1 K ohms.
Cela me semble à peu prés cohérent avec la doc Budérus (je re-testerai la sonde du ballon avec une vérification de la T° par un thermomètre indépendant).
Qu'en pensez vous ?
Pour tounous
Parfaitement exact, c'est le montage d'origine réalisé par un Pro !
Mais cela n'expliquerait pas qu'une fois la purge réalisée et le débit rétabli, je retrouve de l'air dés que le soleil donne ? Si ce coude est un piège à air, il faut bien que cet air arrive de quelque part, non ?
Ce soir (il pleut), j'ai fait partir en mode manuel. Les débit sont moins important qu'hier. 2L/min au lieu de 3 en vitesse I, 4 au lieu de 4.5/5 en vitesse II et un petit 4 au lieu de 6/6.6 en vitesse III. Je dois encore avoir de l'air généré !!!
Bonne soirée
A priori oui.- la sonde, c'est bien le presse étoupe gris avec un fil qui sort ?
A priori non, le bouchon que tu vois semble, d'après la doc de Budérus, être fait pour raccorder les panneaux entre eux.Comme ce panneaux est le dernier, l'orifice est simplement bouché par un capuchon.- entre ce presse étoupe et la connexion panneau c'est quoi ? Ce ne serait pas un bouchon sur un doigt de gant où aurait dû être placée la sonde ???
Pour tous
Je n'ai pas encore eu le temps de faire le réglage du vase comme préconisé par Superplombier, mais j'ai pu tester les résistances des sondes (R au niveau des fils d'arrivée sur le module électronique.
Pour la sonde du capteur.
A 12°C extérieur (valeur sonde = 12°C. T° par thermomètre indépendant ext = 10,7° C, sa résistance est de 34 K ohms
Pour la sonde du ballon,
A 28°C (valeur sonde = 28°C. T° par thermomètre indépendant non réalisé ) , sa résistance est de 9.1 K ohms.
Cela me semble à peu prés cohérent avec la doc Budérus (je re-testerai la sonde du ballon avec une vérification de la T° par un thermomètre indépendant).
Qu'en pensez vous ?
Pour tounous
regardez les photos !! le tuyau de sortie des capteur descends avant de remonté vers le purgeur !!
Parfaitement exact, c'est le montage d'origine réalisé par un Pro !
Mais cela n'expliquerait pas qu'une fois la purge réalisée et le débit rétabli, je retrouve de l'air dés que le soleil donne ? Si ce coude est un piège à air, il faut bien que cet air arrive de quelque part, non ?
Ce soir (il pleut), j'ai fait partir en mode manuel. Les débit sont moins important qu'hier. 2L/min au lieu de 3 en vitesse I, 4 au lieu de 4.5/5 en vitesse II et un petit 4 au lieu de 6/6.6 en vitesse III. Je dois encore avoir de l'air généré !!!

Bonne soirée
Modifié en dernier par yan3560 le lun. avr. 27, 2009 21:18 pm, modifié 1 fois.
En Bretagne, on a du vent et le triskell.
Après le solaire, je passe à l’éolien !!
Après le solaire, je passe à l’éolien !!
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
[quote="yan3560"]...Comme ce panneaux est le dernier, l'orifice est simplement bouché par un capuchon.[/quote]
Y'a un orifice ... donc on devrait pouvoir y plonger un doit de gant pour la sonde ...
C'est mieux que de percer la caisse (pertes ?) pour mettre un presse étoupe (qui risque de fondre ?)
Il a déjà l'air bancal non ?
Et le fil de fer ??? c'est pour aller à la pêche à la sonde ?
Bien vu Tounous, exemple parfait de la contre-pente.
Le tuyau devait être trop long :???
Je ne pense pas que ton air soit "généré" Yann : il est piégé quelque part et sort au compte goutte.
Y'a un orifice ... donc on devrait pouvoir y plonger un doit de gant pour la sonde ...

C'est mieux que de percer la caisse (pertes ?) pour mettre un presse étoupe (qui risque de fondre ?)
Il a déjà l'air bancal non ?
Et le fil de fer ??? c'est pour aller à la pêche à la sonde ?
Bien vu Tounous, exemple parfait de la contre-pente.
Le tuyau devait être trop long :???
Je ne pense pas que ton air soit "généré" Yann : il est piégé quelque part et sort au compte goutte.
- yan3560
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : sam. avr. 18, 2009 10:56 am
- Localisation : Environs de Rennes 35
thermitch
Y a t il quelque choses à faire pour cette contre pente ?
Au fait les manchons de protection thermiques sont HS (complètement brulés ils partent en poussière. Vu les températures atteintes que faut il acheter pour les changer (marque, qualité ??)
Dans le serpentin ? Mais même question.
En effet, j'ai fait fonctionner plusieurs fois et durant plusieurs heures le système en mode manuel toute un nuit. Et là rien. Donc le phénomène
ne semble se passer que par temps ensoleillé et donc lorsque le liquide est chaud. Le déplacement de l'air là où il serait piégé serait il donc lié à la fluidité du liquide qui augmente avec la T° ?
Enfin, depuis le temps que je purge, il ne devrait plus y en avoir et de plus la pression devrait tombée dans le système ce qui n'a pas l'air (ben si justement ) d'être le cas.
Je n'y comprends plus rien et commence à désespérer.
Bien vu Tounous, exemple parfait de la contre-pente.
Le tuyau devait être trop long :???
Y a t il quelque choses à faire pour cette contre pente ?
Au fait les manchons de protection thermiques sont HS (complètement brulés ils partent en poussière. Vu les températures atteintes que faut il acheter pour les changer (marque, qualité ??)
Ce serait mieux que de l'air provenant du dégazage du produit caloporteur. Mais ou est cet air: dans le vase qui serait HS ? Mais alors pourquoi ne sort il du vase que lorsqu'il fait soleil ?Je ne pense pas que ton air soit "généré" Yann : il est piégé quelque part et sort au compte goutte.
Dans le serpentin ? Mais même question.
En effet, j'ai fait fonctionner plusieurs fois et durant plusieurs heures le système en mode manuel toute un nuit. Et là rien. Donc le phénomène
ne semble se passer que par temps ensoleillé et donc lorsque le liquide est chaud. Le déplacement de l'air là où il serait piégé serait il donc lié à la fluidité du liquide qui augmente avec la T° ?
Enfin, depuis le temps que je purge, il ne devrait plus y en avoir et de plus la pression devrait tombée dans le système ce qui n'a pas l'air (ben si justement ) d'être le cas.
Je n'y comprends plus rien et commence à désespérer.
En Bretagne, on a du vent et le triskell.
Après le solaire, je passe à l’éolien !!
Après le solaire, je passe à l’éolien !!