Disjoncteur différentiel saute

Vous avez testé et ce n'est pas une réussite, parlez en ici...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle

Répondre
Dario54
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. déc. 09, 2020 22:48 pm

Disjoncteur différentiel saute

Message par Dario54 »

Bonjour à tous
Je me suis équipé d’un kit d’autoconsommation de 640W (2 panneaux sur le toit + micro onduleur yc600+ câble + câble terre + coffret électrique précablé) => kit vendu prêt à poser par un vendeur connu sur internet.
j’ai tout installé moi-même et tout est simple à installer sauf qu’au moment de mettre en marche le disjoncteur différentiel saute immédiatement !
Le vendeur (très sérieux et très professionnel) m’a déjà renvoyé un micro onduleur de remplacement, puis un câble et un nouveau coffret mais rien n’y fait !
Je précise que le câble qui ressort du coffret est déjà relié à une prise mâle permettant de se raccorder directement sur une prise murale.
J’ai donc tenté de me brancher à plusieurs endroits de la maison voire même de me raccorder à mon coffret électrique général mais rien n’y fait ça saute immédiatement.
Si je débranche le câble seul de terre le disjoncteur différentiel ne saute pas mais il n’y a pas de production d’énergie.
A cette heure tout a été changé sauf les 2 pannneaux.
Que me conseillez vous ? Que puis je faire pour trouver d’où vient l’anomalie ?
Merci pour votre aide.

Regismu
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 488
Enregistré le : sam. févr. 23, 2013 23:32 pm
Localisation : 13
Contact :

Re: Disjoncteur différentiel saute

Message par Regismu »

Bonsoir

met nous une photo du coffret

as tu verifier la phase et le neutre ?

Dario54
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. déc. 09, 2020 22:48 pm

Re: Disjoncteur différentiel saute

Message par Dario54 »

F16C3B87-CE6F-492D-AB1B-EEFB98FE25F2.jpeg
F16C3B87-CE6F-492D-AB1B-EEFB98FE25F2.jpeg (123.65 Kio) Vu 6155 fois
D7AA1631-2212-418F-BD7C-11630ED82935.jpeg
D7AA1631-2212-418F-BD7C-11630ED82935.jpeg (128.1 Kio) Vu 6157 fois
On est limité en taille de photo donc j’en refais d’autres si cela n’est pas assez lisible.
Le coffret est neuf.
Le micro onduleur s’initialise bien car au premier raccordement de panneau solaire fait rouge-vert-vert-vert-rouge puis rouge clignotant.

Je me demande si les panneaux peuvent causer le déclenchement du disjoncteur différentiel ?
Fichiers joints
B396470C-B0C2-4299-8AEB-7621A1375547.jpeg
B396470C-B0C2-4299-8AEB-7621A1375547.jpeg (123.65 Kio) Vu 6158 fois

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Disjoncteur différentiel saute

Message par j2c »

C'est bien id1 qui saute .. et non le disjoncteur de la maison ?

L'impression que ça me donne,

C'est que ton installation essaye de produire entre phase et terre...

Vérifie la continuité avec un ohmmetre (installation débranchée).

Du circuit phase, neutre.

Et regarde la non continuité entre phase et terre et neutre et terre.

Bien que neuf, tu n'es pas à l'abri d'un cable desseré dans le coffret.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Dario54
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. déc. 09, 2020 22:48 pm

Re: Disjoncteur différentiel saute

Message par Dario54 »

Oui c’est bien id1 qui saute et même mon disjoncteur différentiel de mes prises sur mon tableau électrique principal.
Je ne pense pas que ce soit mon coffret électrique pris en photo car il vient d’être remplacé tout comme le câble de liaison entre le micro onduleur et le coffret.
Je pense qu’il y a effectivement un problème de masse quelque part.
Je vais contrôler avec un multimètre vu que tout a été remplacé sur l’installation sauf les deux panneaux.

Regismu
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 488
Enregistré le : sam. févr. 23, 2013 23:32 pm
Localisation : 13
Contact :

Re: Disjoncteur différentiel saute

Message par Regismu »

Bonjour

verifie aussi la prise ....

Dario54
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. déc. 09, 2020 22:48 pm

Re: Disjoncteur différentiel saute

Message par Dario54 »

Ok mais testé avec deux coffrets différents sur 3 prises murales différentes dans la maison.

Regismu
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 488
Enregistré le : sam. févr. 23, 2013 23:32 pm
Localisation : 13
Contact :

Re: Disjoncteur différentiel saute

Message par Regismu »

ça peut être sur ta maison que la phase et le neutre sont inversés ?

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: Disjoncteur différentiel saute

Message par lebritish »

Essaye avec 1 seul panneau, puis l'autre dès fois que ca vienne d'un des 2 panneaux ...

Dario54
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : mer. déc. 09, 2020 22:48 pm

Re: Disjoncteur différentiel saute

Message par Dario54 »

Merci pour vos conseils
Je vais donc essayer avec 1 panneau branché puis avec seulement l’autre voire sans les deux panneaux pour voir si ça saute...

Puis je comptais me brancher dur une prise de mon voisin via une rallonge histoire de voir si cela ne vient pas de mon circuit électrique (maison construite en 2007)

Je vous tiens au courant des résulta des tests !

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Disjoncteur différentiel saute

Message par j2c »

il va être content ton voisin :D
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Disjoncteur différentiel saute

Message par clyric »

alors ça a donné quoi ?

comme ça serait intéressant de faire les tests juste avec la boite de disjoncteur puis rajouter petit à petit ...
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

PJF88
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : jeu. mars 24, 2022 9:14 am

Re: Disjoncteur différentiel saute

Message par PJF88 »

Bonjour,
En cas de disjonctions intempestives, ne compter que sur vous même pour résoudre le problème et vos compétences et autres connaissances en électricité . Vos partenaires sont en général absents de vrais conseils et de soutien (installateur et opérateur). J'ai d'abord mis une terre spécifique, conforme : toujours pareil. Ensuite, j'ai surtout, modifié et simplifié le câblage du coffret surdimensionné. J'ai remplacé le disjoncteur différentiel de 40A 30ma type A, par un disjoncteur différentiel 20A, 30 ma, type A et HPI (haut potentiel d'immunité) avec complément de réarment automatique temporisé (fabricant Legrand). Depuis (3mois), plus de disjonction, pas de réarment automatique sollicité. Je pense que le disjoncteur d'origine avait des soucis, que le HPI fait son effet.
PJF

Répondre

Retourner vers « Tout ce qui ne fonctionne pas »