Mise en service compliquée, recherche conseil
Posté : ven. mars 19, 2021 11:11 am
Bonjour à tous,
Pour faire simple, car j'ai bien galéré quand même.
je suis intervenu pour mettre en service une installation solaire thermique : CESI atlantic 300l + 2 capteurs vitrés.
L'installation a été commencée par un installateur (qui à fondu les plombs) puis presque terminée par le particulier lui-même.
Effectivement, rien était correctement serré pour les parties basses
Hauteur des capteurs en toiture 7m environs + ligne EDF + branchages + 2 tuiles en haut + 2 tuiles bas.
Une pose au chausse pied quoi !
Le particulier n'avait que 30 litres de glycol bleu bidon sans étiquette. Je pense donc que c'est le fluide d'origine. Donc on y vas.
Je vérifie tant bien que mal le circuit et le sens de circulation :Pas d'inversion = ok. Je ressers ce que je peux resserrer au passage.
Et puis je me dis... ce truc va pisser de partout.... je décide de prendre de l'eau de robinet.pour faire un test cela évitera que gaspiller le glycol.
Je connecte la pompe et envoie 40 ou 50 litres d'eau.
résultat des fuites de partout.
on monte sur le toit et là effectivement rien n'était serré ! on desserrait à la main....
Le montage du purgeur haut, ne pouvait être étanche, les joints ne pouvait être en pression, il n'y avait pas de surface d'appui.
mais cela, je ne l'ai compris qu'après plusieurs essais et toujours des fuites.
j'ai décidé de le retirer et de remonter la connexion sans purgeur.
On redépose les deux capteurs à 7 m de haut , pour avoir accès au connexion entre capteurs et enfin serrer tout correctement.
Ultime essai à l'eau clair = 4 bars = pas de fuite ! enfin ... Les heures passant comme des secondes.
on casse une graine vers 14h.
je décide de vidanger l'eau et de passer avec le glycol.
et là re zut, je refais les comptes et pas beaucoup d'eau n'est ressorti.
je ressors 10 litres quand même et remplace par le glycol ( tout avec la pompe de remplissage)
Je me dis, qu'il n'est pas ressorti beaucoup d'eau. Là je doute s'installe.
je fais un controle au réfracto et -11°c ouille je ressors 10 litres et les remplace par le reste de glycol j'arrive à -17° à peine.
Purée c'est qu'il reste beaucoup d'eau du robinet quand même !!
je refais le tour de l'installation, c'est compliqué et en fait au lieu de monter direct vers le haut, les liaisons solaires passent sous la salle de bain, font un crochet et enfin remonte par un placcard. Impossible de purger l'ensemble le circuit par gravité
J'ai relancé la pompe ( 4 bars ) toujours pas de fuite ! ouf!!!
J'ai laissé tourné en contrôlant qu'il n'y est plus une micro bubulle en sortie du circuit à la pompe de remplissage.
j'ai laisser tourné 15 à 20 min.
le glycol sortait propre, sans bubulle.
pression vase 2 bars, j'ai relaissé la pression filé à 2.5 bars. et tout fermé !
J'ai lancé la mise en auto de circulateur, purgé la partie passe ( il y a un purgeur sur le groupe de transfert)
vérifié, le débit = ok !
Un rayon de soleil, la température capteur monte, l'échange me semble correct, au bout de 30mins. le circulateur tourne.
Pour le moment RAS.
Maintenant, Je voudrais m'assurer de la pérennité dans le temps du circuit, des capteurs, du ballon, du circulateur.
La première idée serait de laisser comme cela.Mais ma conscience m'interroge.
Le fait qu'il y est une grande quantité d'eau du robinet vas-t-elle nuire aux éléments ?
Que le glycol soit à (je vais arrondir) -12° ( sur toulouse) est-ce que l'on prend beaucoup de risque ?
Pour moi il faudrait pouvoir reposer trois purgeurs automatiques.
1 en haut de capteur
1 en haut du circulateur sur l'entrée
1 en haut du circulateur sur la sortie
Faudrait-il alors les poser.
sachant que """"normalement""" le circuit et relativement bien purger.
Comment va se comporter le glycol + eau clair à une pression et une température cet été ?
je conseille donc à mon ami de refaire un une purge forcée avec un glycol neuf à -40° en envoyant ce qui sort en premier dans un bidon qui serait perdu.
de retirer 20 ou 30 litres et d'essayer de la remplacer par du neuf.
sachant qu'il est impossible d'avoir acccès à l'arrière du ballon et pire dessous la baignoire...
Merci les gars
Pour faire simple, car j'ai bien galéré quand même.
je suis intervenu pour mettre en service une installation solaire thermique : CESI atlantic 300l + 2 capteurs vitrés.
L'installation a été commencée par un installateur (qui à fondu les plombs) puis presque terminée par le particulier lui-même.
Effectivement, rien était correctement serré pour les parties basses
Hauteur des capteurs en toiture 7m environs + ligne EDF + branchages + 2 tuiles en haut + 2 tuiles bas.
Une pose au chausse pied quoi !
Le particulier n'avait que 30 litres de glycol bleu bidon sans étiquette. Je pense donc que c'est le fluide d'origine. Donc on y vas.
Je vérifie tant bien que mal le circuit et le sens de circulation :Pas d'inversion = ok. Je ressers ce que je peux resserrer au passage.
Et puis je me dis... ce truc va pisser de partout.... je décide de prendre de l'eau de robinet.pour faire un test cela évitera que gaspiller le glycol.
Je connecte la pompe et envoie 40 ou 50 litres d'eau.
résultat des fuites de partout.
on monte sur le toit et là effectivement rien n'était serré ! on desserrait à la main....
Le montage du purgeur haut, ne pouvait être étanche, les joints ne pouvait être en pression, il n'y avait pas de surface d'appui.
mais cela, je ne l'ai compris qu'après plusieurs essais et toujours des fuites.
j'ai décidé de le retirer et de remonter la connexion sans purgeur.
On redépose les deux capteurs à 7 m de haut , pour avoir accès au connexion entre capteurs et enfin serrer tout correctement.
Ultime essai à l'eau clair = 4 bars = pas de fuite ! enfin ... Les heures passant comme des secondes.
on casse une graine vers 14h.
je décide de vidanger l'eau et de passer avec le glycol.
et là re zut, je refais les comptes et pas beaucoup d'eau n'est ressorti.
je ressors 10 litres quand même et remplace par le glycol ( tout avec la pompe de remplissage)
Je me dis, qu'il n'est pas ressorti beaucoup d'eau. Là je doute s'installe.
je fais un controle au réfracto et -11°c ouille je ressors 10 litres et les remplace par le reste de glycol j'arrive à -17° à peine.
Purée c'est qu'il reste beaucoup d'eau du robinet quand même !!
je refais le tour de l'installation, c'est compliqué et en fait au lieu de monter direct vers le haut, les liaisons solaires passent sous la salle de bain, font un crochet et enfin remonte par un placcard. Impossible de purger l'ensemble le circuit par gravité
J'ai relancé la pompe ( 4 bars ) toujours pas de fuite ! ouf!!!
J'ai laissé tourné en contrôlant qu'il n'y est plus une micro bubulle en sortie du circuit à la pompe de remplissage.
j'ai laisser tourné 15 à 20 min.
le glycol sortait propre, sans bubulle.
pression vase 2 bars, j'ai relaissé la pression filé à 2.5 bars. et tout fermé !
J'ai lancé la mise en auto de circulateur, purgé la partie passe ( il y a un purgeur sur le groupe de transfert)
vérifié, le débit = ok !
Un rayon de soleil, la température capteur monte, l'échange me semble correct, au bout de 30mins. le circulateur tourne.
Pour le moment RAS.
Maintenant, Je voudrais m'assurer de la pérennité dans le temps du circuit, des capteurs, du ballon, du circulateur.
La première idée serait de laisser comme cela.Mais ma conscience m'interroge.
Le fait qu'il y est une grande quantité d'eau du robinet vas-t-elle nuire aux éléments ?
Que le glycol soit à (je vais arrondir) -12° ( sur toulouse) est-ce que l'on prend beaucoup de risque ?
Pour moi il faudrait pouvoir reposer trois purgeurs automatiques.
1 en haut de capteur
1 en haut du circulateur sur l'entrée
1 en haut du circulateur sur la sortie
Faudrait-il alors les poser.
sachant que """"normalement""" le circuit et relativement bien purger.
Comment va se comporter le glycol + eau clair à une pression et une température cet été ?
je conseille donc à mon ami de refaire un une purge forcée avec un glycol neuf à -40° en envoyant ce qui sort en premier dans un bidon qui serait perdu.
de retirer 20 ou 30 litres et d'essayer de la remplacer par du neuf.
sachant qu'il est impossible d'avoir acccès à l'arrière du ballon et pire dessous la baignoire...
Merci les gars