Au secours : thermosiphon !!!
Posté : mer. janv. 26, 2022 17:00 pm
Bonjour à toutes tous et puisqu’il en est encore temps bonne et heureuse année.
Après bien des péripéties il y a un moment déjà, avec l’aide du forum et de Yves35 (à domicile s’il vous plai encore merci à lui !!! ), j’avais réussi à résoudre mes soucis. (Sujet principal : Des problèmes avec mon CESI)
Mais voila, qu’après un changement pas vraiment prévu du ballon suite à une fuite et corrosion au niveau de l’adduction de ma résistance d’appoint, j’ai un nouveau problème inconnu sur mon installation auparavant.
NB : du coup j’ai 20 l de Tyfocor non ouvert et une anode magnésium neuve en rab achetés en septembre et non utilisés pour qui en voudrait, facture à l’appui).
Voici mon souci :
Depuis le changement de ballon effectué par un pro (Budérus SL 300 contre un Detandt Simon 300 litres) avec vidange, nettoyage et remplissage du circuit solaire (pas avec du Tyfocor, ancien liquide, mais du Sentinel R100 choix du poseur), je me retrouve avec à priori un problème de Thermopsyphon inconnu auparavant.
J’ai pourtant un clapet anti thermoshiphon sur le retour froid.
Description :
Durant les périodes d’ensoleillement tout semble marcher correctement (10 ° ou plus entre l’entrée et la sortie (T° entrée sup à la sortie)
Mais sur une période de plus d’une heure de non ensoleillement (nuit ou jour et pas tout le temps donc phénomène intermittent à priori) , je vois le thermomètre d’arrivée monter (jusqu’à 20 ou 30 °constaté) alors que celui de la sortie froide ne bouge pas (environ 15 en gros ° la température de la salle) et bien sûr, circulateur non fonctionnel depuis un bout de temps.
Ceci s’accompagne aussi d’un affichage de la température du collecteur largement supérieur à ce qu’il devrait être (ex de nuit t° ext 03 °, T° capteur à 12° ).
En fermant les vannes arrivée/ départ, le phénomène s’arrête (T° arrivée se stabilise vers le bas).
Du coup cela m’oblige à fermer les vannes tous les soirs et de les rouvrir le matin.
J’ai essayé plusieurs positions du capteur ballon comme suggéré dans les posts (Bas de ballon comme initialement avec Yves35 ce qui marchait nickel, milieu entre arrivée et retour solaire, niveau tube de sortie retour solaire), rien n’y fait.
Pour le moment je suis resté à capteur bas de ballon coincé dansle manchon protecteur de la sortie de ballon (15 cm après la sortie)
Le siphon d’arrivée d’au chaude solaire semble conforme aux conseils du forum (H = 50 environ et L = 50 Cm environ), le fait qu’il soit entouré d’un manchon de protection ne devrait être un souci puisque dans l’ancien montage était identique et marchait parfaitement.
Je vous transmets quelques photos de l’installation dans les posts suivants.
Malgré la lecture de bien de posts.
Sur ce sujet, je n’arrive pas à trop comprendre le phénomène ou plutôt ce qui l’initialise d’autant qu’en ne fermant que la vanne froide du système, j’ai remarqué au moins une fois que la température de la vanne chaude avait remonté dans la nuit (un thermopsyphon uniquement sur une partie de la canalisation ???????? aller retour dans un même tube ?????).
Autres infos au cas où :
Je possède une résistance additionnelle qui marche bien en cette saison et son niveau se trouve à peu prés à la même hauteur que celle de l’arrivée chaude (influence ?). Dans mon ancien ballon les arrivée et départ se trouvaient en bas de ballon même si sans doute à l’intérieur il y avait une remontée pour le chaud, mais je ne pouvais savoir à quel niveau).
Les seules vraies modifications avant après à mon sens sont:
1. Changement de ballon avec modification de niveau d’adduction chaud froid (avant : tout en bas nouveau demi ballon/ bas de ballon)
2. Modification du liquide caloporteur
3. Changement de purgeur de sommet de panneau
4. Purge et nettoyage du circuit (le début à été difficile le liquide étant très dense (gras sans doute HS)
Au regard des différents posts et informations du forum, je suis plus que perplexe.
Tout marchait bien avant (globalement même configuration)
Maintenant à priori, thermosiphon mais d’un seul coté (arrivée eau chaude) et pas toujours ??????
Merci de vos conseils/ aides.
Après bien des péripéties il y a un moment déjà, avec l’aide du forum et de Yves35 (à domicile s’il vous plai encore merci à lui !!! ), j’avais réussi à résoudre mes soucis. (Sujet principal : Des problèmes avec mon CESI)
Mais voila, qu’après un changement pas vraiment prévu du ballon suite à une fuite et corrosion au niveau de l’adduction de ma résistance d’appoint, j’ai un nouveau problème inconnu sur mon installation auparavant.
NB : du coup j’ai 20 l de Tyfocor non ouvert et une anode magnésium neuve en rab achetés en septembre et non utilisés pour qui en voudrait, facture à l’appui).
Voici mon souci :
Depuis le changement de ballon effectué par un pro (Budérus SL 300 contre un Detandt Simon 300 litres) avec vidange, nettoyage et remplissage du circuit solaire (pas avec du Tyfocor, ancien liquide, mais du Sentinel R100 choix du poseur), je me retrouve avec à priori un problème de Thermopsyphon inconnu auparavant.
J’ai pourtant un clapet anti thermoshiphon sur le retour froid.
Description :
Durant les périodes d’ensoleillement tout semble marcher correctement (10 ° ou plus entre l’entrée et la sortie (T° entrée sup à la sortie)
Mais sur une période de plus d’une heure de non ensoleillement (nuit ou jour et pas tout le temps donc phénomène intermittent à priori) , je vois le thermomètre d’arrivée monter (jusqu’à 20 ou 30 °constaté) alors que celui de la sortie froide ne bouge pas (environ 15 en gros ° la température de la salle) et bien sûr, circulateur non fonctionnel depuis un bout de temps.
Ceci s’accompagne aussi d’un affichage de la température du collecteur largement supérieur à ce qu’il devrait être (ex de nuit t° ext 03 °, T° capteur à 12° ).
En fermant les vannes arrivée/ départ, le phénomène s’arrête (T° arrivée se stabilise vers le bas).
Du coup cela m’oblige à fermer les vannes tous les soirs et de les rouvrir le matin.
J’ai essayé plusieurs positions du capteur ballon comme suggéré dans les posts (Bas de ballon comme initialement avec Yves35 ce qui marchait nickel, milieu entre arrivée et retour solaire, niveau tube de sortie retour solaire), rien n’y fait.
Pour le moment je suis resté à capteur bas de ballon coincé dansle manchon protecteur de la sortie de ballon (15 cm après la sortie)
Le siphon d’arrivée d’au chaude solaire semble conforme aux conseils du forum (H = 50 environ et L = 50 Cm environ), le fait qu’il soit entouré d’un manchon de protection ne devrait être un souci puisque dans l’ancien montage était identique et marchait parfaitement.
Je vous transmets quelques photos de l’installation dans les posts suivants.
Malgré la lecture de bien de posts.
Sur ce sujet, je n’arrive pas à trop comprendre le phénomène ou plutôt ce qui l’initialise d’autant qu’en ne fermant que la vanne froide du système, j’ai remarqué au moins une fois que la température de la vanne chaude avait remonté dans la nuit (un thermopsyphon uniquement sur une partie de la canalisation ???????? aller retour dans un même tube ?????).
Autres infos au cas où :
Je possède une résistance additionnelle qui marche bien en cette saison et son niveau se trouve à peu prés à la même hauteur que celle de l’arrivée chaude (influence ?). Dans mon ancien ballon les arrivée et départ se trouvaient en bas de ballon même si sans doute à l’intérieur il y avait une remontée pour le chaud, mais je ne pouvais savoir à quel niveau).
Les seules vraies modifications avant après à mon sens sont:
1. Changement de ballon avec modification de niveau d’adduction chaud froid (avant : tout en bas nouveau demi ballon/ bas de ballon)
2. Modification du liquide caloporteur
3. Changement de purgeur de sommet de panneau
4. Purge et nettoyage du circuit (le début à été difficile le liquide étant très dense (gras sans doute HS)
Au regard des différents posts et informations du forum, je suis plus que perplexe.
Tout marchait bien avant (globalement même configuration)
Maintenant à priori, thermosiphon mais d’un seul coté (arrivée eau chaude) et pas toujours ??????
Merci de vos conseils/ aides.